Извещатели для агрессивных сред

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.03.2022 11:00:20]
 Дорогие коллеги!

Достался мне на проектирование цех по производству чего-то там, в котором активно используется кислота. Как результат - все металлические поверхности изъедены сквозной коррозией. Нужно запроектировать в нем пожарную сигнализацию. Извещатели нужны дымовые как точечные, так и линейные (местами высота потолка 10 метров).

Нынешняя пожарная сигнализация была смонтирована год назад и за этот год пришла в полную негодность - все клеммы сгнили.

Можете подсказать, в сторону какого оборудования копать? Я пока ничего подобного найти не могу.


[27.03.2022 11:51:08]
 Можете и не пытаться.

Для таких условий есть два варианта:
либо оборудование разваливается;
либо реагирует очень поздно - люди быстрее обнаруживают возгорание.


[28.03.2022 9:21:23]
 Попробуйте рассмотреть применение тепловых, выполненных из нержавеющей стали. Что-то типа этого: https://npk-etalon.ru/pozharnaya-avt...


[28.03.2022 9:57:05]
 Можете и не пытаться.


Не верьте Аспирация с фильтром против кислоты.


[28.03.2022 12:22:48]
 У нас такие объекты, где обращаются кислоты и щелочи, подвергается коррозии абсолютно всё, даже титановые емкости не говоря уж о датчиках, как решение было предложено использование термокабеля (извещателя теплового линейного), но и он со временем разложился.. Рассмотрите такой вариант, может у вас менее агрессивная среда.


[28.03.2022 16:43:47]
 Спасибо за ответы!
Тепловые извещатели на высоте 10 метров - ну так себе вариант, такой извещатель сработает когда уже кирпичи остынут.
andluck

[29.03.2022 11:16:23]
 Извещатели пламени в нержавейке тоже бывают.(дорого правда). По высоте хорошо подойдут.


[30.03.2022 11:16:22]
 Был проект на современное животноводческий объект, и там по проекты было проложены в Галереях термокабель proline protection system, а по всей длине зданий, около 170 м ( их несколько) установлены ИПДЛы, Инженер_ОПС, может сам как-то так исхитрится, скорее всего, не везде используется агрессивная среда на твоём объекте.
А также смотри на класс защиты оборудования, IP.



[07.04.2022 7:42:25]
 Тоже склоняюсь к варианту с термокабелем. К тому же у термокабеля есть оболочки, устойчивые к агрессивным средам: https://www.specpribor.ru/termokabel судя по таблице внизу...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 