Какое количество арр32 можно подключить к одному кдл по питанию через дплс?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2022 21:08:02]
 Всем привет. Какое количество арр32 можно подключить к одному кдл по питанию через дплс?



[Ув. Kera74 в теме сообщения следует писать сам вопрос а не то к чему он относится. правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[08.04.2022 22:00:12]
 вот реально, до сего момента я даже не знал о таком устройстве
но мне хватило 5 минут что бы открыть паспорт и прочесть:

2.3.1 В режиме питания от ДПЛС АРР32 потребляет до 22.5 мА из сети ДПЛС, независимо от количества подключённых к нему РУ

Ну еще минуту потратил что бы вспомнить сколько КДЛ выдает - Максимальный допустимый суммарный ток потребления АУ не более 64 мА

а дальше калькулятор Вам в помощь...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Какое количество арр32 можно подключить к одному кдл по питанию через дплс?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.