Размещение пожарных извещателей на перекрытии с П-образными плитами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.03.2022 18:08:40]
 Доброго дня уважаемым форумчанам!

Возник вот такой вопрос. Как правильно расположить извещатели на потолке?
Есть вот такой потолок: https://prnt.sc/pcnVRFSywpRF

В нем есть секции с балками разной высоты.

Какой таблицей СП 484 руководствоваться - табл 4 или табл 5?

Если пятой таблицей, то какое расстояние брать от стены?


[25.03.2022 6:05:24]
 тут есть несколько подобных тем, опирайтесь на балки, которые больше. но увеличьте количество извещателей с учетом всех балок.


[25.03.2022 9:29:20]
 Что-то не очень понятно по рисунку. Часть балок выступает на 32см, а часть на 13,5? какая ширина балок? на какую высоту будут выступать балки после монтажа потолка. Нужен разрез.Запотолочное пространство тоже надо защищать? может у вас там отдельные кабели освещения, или в трубах лотках все, т.е. сначала надо понять а надо ли защищать. У вас таблица 5. Там где потолок 5,7м, а балки 32см, размещаете, как при плоском потолке.


[25.03.2022 11:40:51]
 По рисунку: Вот фото с объекта https://prnt.sc/TvgXrCiqSPTR

Koui что значит "которых больше"?

CV ®
Да. Часть балок 76 см, часть 32 см, часть 13,5 см.

Ок, таблица 5. Вот там где запотолочка - расстояние надо уменьшать, ибо больше 10% получается. Это вторая строчка таблицы 5. Сколько от стены тогда расстояние выдерживать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение пожарных извещателей на перекрытии с П-образными плитами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.