| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 601 631 661 691 <721> 751 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| [Документация] | | Владимир 227 | 15.03.2024 10:10 | 7 / 859 | Владимир 227 | 15.03.2024 18:24 | |
| * * | Ув. форумчане может кто знает когда выйдет новый СП3.
Сейчас сложилась пародоксальная ситуация с жилыми домами. По СП 484 в жилье нужна пожарная сигнализация независимо от этажности. В то же время в жилье до 9 этажей СОУЭ вообще не нужно.
Тогда возникае |
=> | >>>>Ну сейчас будет новый начальник ВНИИПО, может что-то поменяется в лучшую сторону.>>>>
Перефразируя старый еврейский анекдот | |
 |  |
 |
| [Документация] | | EidolonII | 15.03.2024 12:17 | 0 / 688 | | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит разработать и откорректировать ПТП |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Fokinaair | 13.03.2024 17:32 | 16 / 900 | OlegD | 15.03.2024 9:55 | |
| * * | Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Разрабатываю проект СПЗ для помещений, принадлежащих психоневрологическому диспансеру. Сам ПНД расположен в другом здании, а СПЗ нужно выполнить в помещениях, занимающих часть 1 этажа жилого дома. Среди помещений |
=> | Рустам74 ® ну да, на охранку часто такую же ставят, конечно она срабатывает редко, но вероятность есть. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ja_shepeleva | 12.03.2024 10:31 | 16 / 1495 | Comfire | 14.03.2024 16:22 | |
| * * | Добрый день! Являюсь собственником одного этажа (11 этаж) в 16-этажном здании. У здания нет единого собственника, всё раскуплено по этажам и отдельным офисам. Была проверка ГПН, выдали предписание на замену ПС, но на всё здание. Что мне делать? |
=> | в 1 чек-листе п.140 не такой же. Его там нет.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Loginov3301 | 14.03.2024 4:23 | 2 / 619 | OlegD | 14.03.2024 16:06 | |
| * * | Добрый день коллеги вопрос следующий:
-Кто должен разрабатывать инструкцию по эвакуации пассажиров в аэровокзальном комплексе аэропорта.
-Есть подразделение СПАСОП-Служба поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов.
-Есл |
=> | Loginov3301 ®
мне кажется ваш вопрос не так прост, наверняка есть какие то нормы для авиатранспорта специальные, а также указания по ГО и ЧС на этот сче | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 14.03.2024 10:57 | 5 / 675 | Gun | 14.03.2024 12:32 | |
| * * | Всем привет. Уточните - как определяется высота зданий класса Ф5 для определения ширины проездов и расстояние от проездов до стен зданий?
По п. 3.1 СП 1.13130.2020? |
=> | А все потому, что СП 4.13130 не привязан к СП 1.13130 формулировками.
Это будет вечной проблемой, если не будут внесены дополнения.
Потому что СП 1 напра | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 07.03.2024 14:33 | 22 / 1558 | aleksegroshev | 14.03.2024 9:47 | |
| * * | Доброго дня! Колбасный цех, готовим объект к приемке ГАСНо.
У меня возник вопрос: в цехе имеются помещения категории В2, В3 они выходят в общий коридор по которому проводится эвакуация. Двери ведущие в коридор маятниковые, они не являются противопожарным |
=> | newtrad ®
Самое интересное, штор в проекте нет, их поставили по рекомендации человека который делал расчет рисков и стадию П. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Loginov3301 | 14.03.2024 4:19 | 0 / 655 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! добрый день может есть у кого должностная инструкция Ведущего инженера по обслуживание пожарной сигнализации
Если есть и можете отправить то отправьте на эл.почту: Romanloginov2015@gmail.com
За ранние спасибо:3 |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Молот | 28.11.2022 23:52 | 10 / 2397 | Sege | 14.03.2024 0:42 | |
| * * | На объекте несколько корпусов. производится реконструкция системы АПС.
Ставятся Сириусы. Между собой увязываются по изернетуи выводятся на охрану.
К Сириусам к каждом корпусе подключаются приборы с 2мя интефейсными входами.
Однако два здания не подле |
=> | *** kazakru ® самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами ***
Интерфейсы Сириус и интерфейсы С2000М - НЕ РАБОТАЮТ совместно на одной линии. Так утвержд | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Joprst | 20.02.2024 12:04 | 10 / 1256 | СпециальнаяВО | 13.03.2024 15:44 | |
| * * | Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту?
Строится новое здание (Ф1.2, корпус дома отдыха), в нем предполагается СПЗ на основе прибора "Сириус" (СПС и оповещение 2 типа). До существующего пожарного поста |
=> | tabak: "...Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.".
Цитата из ГОСТ Р 59638:
********* | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 11.03.2024 23:08 | 2 / 754 | nND | 12.03.2024 17:26 | |
| * * | Коллеги, по ППР требуется вести журнал эксплуатации СПЗ, а по ГОСТ журнал регистрации работ по ТО.
Это разные документы? |
=> | Спасибо! понятно. Будем писать что все это один журнал эксплуатации. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | smrnv | 11.03.2024 12:30 | 5 / 824 | smrnv | 12.03.2024 11:04 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим.
Вопросы такие:
-Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки?
-Если да, то надо ли это делать при любом профилакт |
=> | Спасибо.
Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возм | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sheih | 12.03.2024 8:45 | 1 / 795 | newtrad | 12.03.2024 10:47 | |
| * * | Всем добрый день
Ситуация у Заказчика:
Установили противопожарную дверь - устранили пункт Предписания
Рождается 2й пункт ч.8ст.88 ФЗ-123 про устр-во для самозакрывания - установили
Приходит надзор и говорит: "При установке доводчика нарушена цело |
=> | Доводчик устанавливается снаружи, требования к нему только по усилию, если не ошибаюсь, есть ГОСТ. Вообще противопожарная дверь изначально идет в комплекте | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | sqwer86 | 11.03.2024 13:04 | 1 / 710 | asol611 | 11.03.2024 15:05 | |
| * * | Коллеги попрошу подсказать раньше раздел мероприятий по ГО и ЧС делался в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012. Сейчас ГОСТ Р 22.2.13-2023. Так вот вышли на экспертизу, когда давали данные на разработку от ГУ МЧС в конце 2022 года, те ссылались на ГОСТ Р 5520 |
=> | Ответ на ваш вопрос содержится в части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Шабашник | 05.03.2024 21:04 | 18 / 1268 | Рустам74 | 11.03.2024 12:10 | |
| * * | Всем добрый день!
Имеем требования СП 484 п. 7.1.3., далее ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3.1, далее требования № 123-ФЗ Статья 84, далее требования ППР п. 26. Обычно выдавали сигнал от СПС в систему СКУД и предусматривали УДП на путях эвакуации, которые обо |
=> | FCZ® "Делите задачу. Ставьте в этих местах 2 двери."
Поставить две двери подряд, на одной антипаника, на второй ЭМ-замок с опломбированной кно | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Viss | 14.02.2024 23:17 | 11 / 1414 | Viss | 11.03.2024 10:33 | |
| * * | Доброго времени суток.
В последнее время наблюдаю сильную маркетинговую деятельность Юнитеста, которые советуют поменять проектные Болид/Рубеж на Юнитроник 496М, ибо это дешевле.
Сам я последний раз работал с Юнитроником где-то в 2011-2012, и после то |
=> | Большое спасибо за ответы! Я тоже с Юнитроником работал давно (2011-2012), на указанных объектах где он просто при "пожаре" завис кстати по итогу | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | AHTOXA125rus | 04.03.2024 4:22 | 11 / 1125 | Рустам74 | 07.03.2024 11:56 | |
| * * | Доброго всем дня!
Есть пара вопросов по выполнению ППР:
1. Имеется здание столовой, ширина коридора эвакуационного выхода - 3,5 метра. В коридоре, по обе стороны, установлены нерабочие холодильные витрины (на запчасти), оставшаяся свободная часть коридо |
=> | Gun®
Разбирать конечно удобнее, когда они стоят в шахматном порядке; но всякий завхоз предпочтёт их хранить ровными рядами. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 06.03.2024 13:46 | 5 / 902 | Route | 07.03.2024 11:22 | |
| * * | День добрый! Расход на наружку - 30 л/с, продолжительность - 3 часа. Расход на ВПВ - 2х2,6 л/с, продолжительность - 1 часа. Как рассчитать объем резервуара для внутреннего и наружного пожаротушения? Я верно понимаю, для внутреннего пожаротушения достаточн |
=> | Всем спасибо! | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 06.03.2024 11:18 | 5 / 698 | Gun | 06.03.2024 14:32 | |
| * * | Добрый день подскажите какую в тех задании ставить степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха? подстанция сухая без масла. |
=> | Ув. sqwer86 ®, для чего конкретизация в ТЗ, укажите, что помещения различной категории по пожарной опасности должны отделяться согласно требованиям п. 6.1 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Эльгранд | 06.03.2024 3:00 | 0 / 677 | | |
| * * | Добрый день всем!!! Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться или обучиться проектированию спринклерной системы пожаротушения? |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Victorious | 11.07.2017 10:19 | 1 / 852 | DiVo | 05.03.2024 19:42 | |
| * * | Комрады, прошу помощи!
Выдали объект с такой вот системой - не могу разобраться как с ней работать, слишком старая, никогда не сталкивался. С более молодыми системами от esser все легко и просто, а тут затык(.
Прошу подсобить с документацией на |
=> | Лучше поздно, чем никогда :) Вопрос ещё злободневен? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 05.03.2024 13:38 | 2 / 783 | dalexeus | 05.03.2024 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
В последней редакции СП 1 указано, что допускается:
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4 предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа H2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть н |
=> | Если требуется одна лестничная клетка, то получается при устройстве одной ЛК типа Н2 обеспечивается это "не менее чем 50%" (фактически - 100%). | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Gun | 05.03.2024 8:50 | 6 / 939 | Рустам74 | 05.03.2024 16:28 | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас пояснить, что подразумевается под понятием внешняя звуковая сигнализация в п.7.6.8 СП 484.1311500 |
=> | Gun®
Да, несколько парадоксально. От жёлтенького УДП запускается пожаротушение, от красного ИПР-а - только оповещение, а от дымовых извещателей - и пожа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | saygak | 29.02.2024 22:48 | 23 / 1137 | Comfire | 05.03.2024 16:01 | |
| * * | Определяем категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственного здания и помещений, находящихся в нем. Кроме помещений производственного и складского назначения, в здании имеются помещения иного назначения (кабинет ИТР, гардеробные, душевые, |
=> | Для производства общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в п | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Непуть | 04.03.2024 12:55 | 2 / 681 | cimurg911 | 05.03.2024 12:12 | |
| * * | то сталкивался? Есть существующий комплект РД марки КМ на пешеходную галерею от 2014 года. И построеная галерея.
Конструкция-пролетное строение из металла обшитое сендвич-панелью. Пролеты 12м, высота над уровнем земли 10м в свету.
Степень огнестоойкости |
=> | Не понятно о чем речь.
"Пролетное строение ... обшитое сендвич-панелью" - может на пролетном строение предусмотрен мет. каркас с сендвичами?
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | василек | 10.07.2023 6:49 | 408 / 10751 | южный | 04.03.2024 11:35 | |
| * * | В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Очередной крупный пожар, очередной крупный ущерб.
Отсюда два вопроса: кто виноват и что делать? И ещё один вопрос: по |
=> | продолжение темы тут:
[ссылка
],7055475#end | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dup13 | 03.03.2024 20:59 | 0 / 746 | | |
| * * | Всех приветствую!
Так как переводы в Москве из округа в округ ,очень сложны и муторны !
Хотелось бы узнать ,если я уволюсь и сразу буду устраиваться в другой округ ,я потеряю с этого ,что то ,есть какие минусы и плюсы ,кто знает ??? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Proekt2024 | 28.02.2024 0:20 | 6 / 894 | Крюгер | 02.03.2024 10:48 | |
| * * | Добрый вечер. Проектируем дорогу в городе. В проекте заложено проектирование автобусных остановок с павильоном. В общем обычная стандартная остановка типа поп-5 сделана из сотового поликарбоната и металическими трубами, еще идет в комплекте лавочка, мусор |
=> | Тоже встречался с таким. Мой коллега офигевал от замечания Мосгосэкспертизы.
В условиях плотной городской застройки выполнить требование по разрыву в 15 м | |
 |  |
 |
| [Документация] | | sunlieseof | 28.02.2024 10:43 | 18 / 1056 | ifbbpro | 01.03.2024 17:51 | |
| * * | Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией, проектируем жилой дом 12 этажей. Как известно по нормам требуется установка адресных извещателей в помещениях квартир. Меня интересует прихожая, она получился z-образной, т.к входим в квартиру идёт коридор прямо |
=> | Предыдущий вариант был намного ближе к возможностям измерений при монтаже.
Практически на объекте можно мерять расстояния вдоль стен, делать построение | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | nata | 01.03.2024 16:13 | 0 / 671 | | |
| * * | Помещение №70 площадью 59.4 кв.метра и есть покрасочный участок. Тушим порошок полимерной краски.
Подскажите пожалуйста , чем тушить порошок полимерной краски.
Можно ли тушить порошком или тонкораспыленой водой |
=> | | |
 |  |
Список с