Как подключить С2000-М вер. 3.04 к СИРИУС?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2022 23:54:20]
 На объекте несколько корпусов. производится реконструкция системы АПС.
Ставятся Сириусы. Между собой увязываются по изернетуи выводятся на охрану.
К Сириусам к каждом корпусе подключаются приборы с 2мя интефейсными входами.
Однако два здания не подлежат реконструкции и имеется необходимость их подключить к ближайшему Сириусу.
В зданиях стоят пульты С2000М вер 3.04
Как это сделать?


[29.11.2022 5:22:08]
 переместить эти пульты в ШПС с двумя RS-485, но это крайний случай

самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами
Молот ®

[29.11.2022 7:44:21]
 А если их тупо подключить только на один из интерфейсов с остальными приборами?


[29.11.2022 9:21:27]
 >>>Однако два здания не подлежат реконструкции и имеется необходимость их подключить к ближайшему Сириусу.>>>
Если здания не подлежат реконструкции, то и оставьте всё там как было с пультами С2000М. Зачем их подключать к Сириусам?


[29.11.2022 9:33:39]
 >>>Если здания не подлежат реконструкции, то и оставьте всё там как было с пультами С2000М. Зачем их подключать к Сириусам?<<<
Ну если с них вывод сигналов пожар (ч.7 ст.83 № 123-ФЗ) и неисправность (ч.5 ст.83 № 123-ФЗ) есть в другое помещение охраны или на 01, то тогда может и оставить так. А если нет?



[29.11.2022 9:50:24]
 >>>А если нет?>>>
А если нет, то тоже оставить так, а потом довести до требований 123-ФЗ по отдельному проекту.


[29.11.2022 10:49:23]
 Таково задание, отсюда и вопрос
Как реализовать?


[29.11.2022 14:15:35]
 Как реализовать - вам уже ответил ув. kazakru:
"Самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами".


[02.12.2022 10:13:35]
 >>>А если нет, то тоже оставить так<<<
И оставить два здания без вывода сигналов куда-либо?


[14.03.2024 0:42:09]
 *** kazakru ® самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами ***

Интерфейсы Сириус и интерфейсы С2000М - НЕ РАБОТАЮТ совместно на одной линии. Так утверждает тех.поддержка Болида.

У самого сейчас схожая ситуация, где есть существующие здания (на С2000М и даже на С2000М исп.02) и новые проектируемые здания на Сириус. И все в итоге надо обвзяать и вывести на пожарный пост.


[14.03.2024 0:42:10]
 *** kazakru ® самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами ***

Интерфейсы Сириус и интерфейсы С2000М - НЕ РАБОТАЮТ совместно на одной линии. Так утверждает тех.поддержка Болида.

У самого сейчас схожая ситуация, где есть существующие здания (на С2000М и даже на С2000М исп.02) и новые проектируемые здания на Сириус. И все в итоге надо обвзяать и вывести на пожарный пост.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как подключить С2000-М вер. 3.04 к СИРИУС?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.