Обязателен ли прибор на пожарном посту?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2024 12:04:27]
 Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту?
Строится новое здание (Ф1.2, корпус дома отдыха), в нем предполагается СПЗ на основе прибора "Сириус" (СПС и оповещение 2 типа). До существующего пожарного поста тянуть кабель дорого, есть вариант на существующий компьютер (АРМ видеонаблюдения) поставить "Орион Про" и через Ethernet по локальной сети передавать необходимые сигналы на него. Вопрос: есть ли какие-то нормы, которые данное решение будет нарушать?

есть так же предложение просто на телефон охранника передать по GSM

В самом пожарном посту стоит С2000М, установленный до 21-го года, и на него, как я понимаю, передать сигнал с Сириуса по Ethernet не получится


[20.02.2024 14:15:57]
 "существующий компьютер (АРМ видеонаблюдения) поставить "Орион Про"" - эта самодельная конструкция не является сертифицированным оборудованием ля применения в СПЗ.
"просто на телефон охранника передать по GSM" - и эта тоже.

При построении СПЗ нужно применять сертифицированные приборы, оповещатели и извещатели и соблюдать требования техдокументации их производителя.


[20.02.2024 17:41:30]
 >При построении СПЗ нужно применять сертифицированные приборы,...

Нет такого требования. Есть требование чтобы на пожарном посту был прибор приемно-контрольный пожарный, есть порядок идентификации средств обеспечения пожарной безопасности. А вот чтобы применять именно "сертифицированное" оборудование - такого нет.


[20.02.2024 19:05:52]
 Joprst: "Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту?.."

Нет, не обязательно. На пожарном посту может быть выносная панель индикации и/или управления этого прибора. Вот цитата:
*************************
3.22 пожарный пост: Специальное помещение, оборудованное приборами приемно-контрольными пожарными и/или приборами пожарными управления (или их выносными панелями индикации и/или управления), с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.
*************************

В 123-ФЗ эти же самые выносные устройства называют специальными выносными устройствами оповещения. Цитата из ст. 83:
*************************************
7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения,......
*************************************

ПК не является выносной панелью индикации ППКУП.


[20.02.2024 19:40:43]
 И еще. Дежурный персонал должен быть на объекте защиты, следовательно и пожарный пост должен быть на объекте защиты, вот цитата из п.5.12 СП 484:
*********************************************
При отсутствии НА ОБЪЕКТЕ круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.
***********************************************

Если дежурный персонал в одном здании а объект защиты - это другое здание, то этот дежурный персонал является дежурным персоналом объекта защиты, если эти два здания - единый объект защиты по п.5.3 СП 484.


[26.02.2024 16:47:47]
 Ф1.2 - тут ещё и СПИ ставить надо с выводом в пожарную охрану. Пожарный пост может быть непосредственно в здании, а в помещение дежурного нужно либо через СПИ выводить, либо применять "специальное выносное устройство оповещения". ВНИИПО недавно письмо выписало, что это может быть любой пожарный оповещатель (свет и звук).


[26.02.2024 16:53:05]
 adgernaut: "ВНИИПО недавно письмо выписало, что это может быть любой пожарный оповещатель (свет и звук)."

Интересно взглянуть на сие чудо-письмо.



[04.03.2024 11:56:02]
 Если в новом здании есть свой "сириус" и он расположен в этом здании в помещении "пожарного поста" с учетом требований сп 484, то, если в этом новом здании нет постоянного персонала, то все требования сп 484 становятся выполненными. А уже от от этого "сириуса" вы можете передавать извещения по СПИ как вам угодно. Хоть по ЛВС, хоть по GSM. Это в общем случае, если на смотреть, что здание Ф1.2


[13.03.2024 14:23:16]
 ***"существующий компьютер (АРМ видеонаблюдения) поставить "Орион Про"" - эта самодельная конструкция не является сертифицированным оборудованием ля применения в СПЗ.***

Но все устанавливают, претензий нет.

А в малых сёлах даже на один прибор вешают и ОС и ПС (типа 2 дымовых ПС +ручной пожарный извещатель + охранный извещатель, например тревожная кнопка).


[13.03.2024 14:54:26]
 ***Но все устанавливают, претензий нет.***
ПКУ в такой системе является "Сириус" А этот АРМ с "Орион Про" не считается ПКУ системы ПС. Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.


[13.03.2024 15:44:38]
 tabak: "...Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.".

Цитата из ГОСТ Р 59638:
*****************************
6.1.2 При эксплуатации СПС необходимо использовать приведенные ниже уровни доступа.
Уровень доступа 1 (для дежурного персонала). На данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:
- контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы прибора, просмотр всех актуальных на текущий момент времени сообщений, с доступом к архиву событий, без возможности его изменения;
- тестирование оптической индикации, буквенно-цифрового дисплея и встроенной звуковой сигнализации;
- отключение звука встроенного звукового сигнализатора.
.....
*****************************

Да, только визуализация событий (текущих и архивных), никакого управления. Никакого вмешательства в работу СПС не должно быть, иначе необходима соответствующая сертификация этого самого АРМа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Обязателен ли прибор на пожарном посту?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.