Лестничная клетка Н2 вместо Н1

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2024 13:38:57]
 Здравствуйте.
В последней редакции СП 1 указано, что допускается:
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4 предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа H2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть незадымляемыми типа H1 либо H2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в соответствии с CП 7.13130 и обеспеченной выходом непосредственно наружу.

То есть если с этажа требуется только один выход, то сейчас достаточно устройства одной лестничной клетки типа Н3 или Н2?

В прежней редакции СП 1 было указано, что "в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% незадымляемых лестничных клеток типа Н3, либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа".
То есть по этому определению устройство одной лестничной клетки типа Н2 или Н3 было бы превышение 50%.


[05.03.2024 16:05:36]
 при этом не менее чем 50 %
лестничных клеток должны быть незадымляемыми типа Н1 либо Н2 с входом на каждом этаже
через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в соответствии с СП 7.13130 и
обеспеченной выходом непосредственно наружу;


[05.03.2024 17:24:43]
 Если требуется одна лестничная клетка, то получается при устройстве одной ЛК типа Н2 обеспечивается это "не менее чем 50%" (фактически - 100%).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Лестничная клетка Н2 вместо Н1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.