Обслуживание аспирационной системы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2024 12:30:59]
 Уважаемые специалисты!
В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим.
Вопросы такие:
-Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки?
-Если да, то надо ли это делать при любом профилактическом обслуживании, или только в случае возникновения какой-либо ошибки в извещателе.
Реально эти вопросы сводятся к тому, нужно ли иметь удобный доступ к заглушкам, что реально потребует вывода конца трубы на какое-то удобное место (например, опуск с уровня 15м на уровень 4-5м).
AntonAnton

[12.03.2024 10:41:56]
 Уважаемый smrnv,
- Для удобного обслуживания аспирационных извещателей на концах аспирационных труб должны быть установлены обратные клапаны. Такие клапаны в состоянии покоя выполняют функцию заглушек, а во время продувки через обратные клапаны, под воздействием сжатого воздуха, вылетают грязь и пыль, накопившиеся в аспирационном трубопроводе. Подача сжатого воздуха осуществляется через 3-х позиционный кран, установленный рядом с аспирационным извещателем, то есть на удобной для обслуживания высоте.
- Аспирационные извещатели должны в автоматическом режиме контролировать состояние воздушного потока внутри трубопровода и внутри воздушного фильтра. В случае засорения трубопровода и/или фильтра, извещатели должны формировать и передавать сигнал неисправность. После получения указанного сигнала, необходимо проводить обслуживание системы, которое включает в себя продувку труб сжатым воздухом и замены фильтрующих элементов внутри фильтров.
- Более подробную информацию об обслуживании аспирационных извещателей Вы сможете найти здесь- https://www.youtube.com/watch?v=cvrU...


[12.03.2024 10:54:45]
 Ув. AntonAnton, спасибо.
Подобный способ продувки наверняка очень удобен.
Тем не менее, вопрос немного переформулирую: должны ли мы обеспечить доступ к обратному клапану? В частности, для вашей системы, есть такое прямое требование в документации?
AntonAnton

[12.03.2024 10:58:47]
 Уважаемый smrnv,
Нет, такого требования нет.
Доступ к обратному клапану, после окончания монтажа, не требуется.
Для осуществления продувки требуется доступ только к 3-х позиционному крану.
AntonAnton

[12.03.2024 10:58:53]
 Уважаемый smrnv,
Нет, такого требования нет.
Доступ к обратному клапану, после окончания монтажа, не требуется.
Для осуществления продувки требуется доступ только к 3-х позиционному крану.


[12.03.2024 11:04:33]
 Спасибо.
Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возможность к нему добраться.
Хотелось бы узнать мнение практикующих специалистов, спасибо заранее.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Обслуживание аспирационной системы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.