Степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2024 11:18:56]
 Добрый день подскажите какую в тех задании ставить степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха? подстанция сухая без масла.


[06.03.2024 11:40:45]
 Ув. sqwer86 ® Вы уверены, что подстанция будет зданием?


[06.03.2024 12:01:51]
 Ув. Gun ® нет не здание, а помещение внутри цеха, просто из двух собираемся делать одно, вопрос не так поднял какими перегородками выделять. По мне кажется если масла нет то перекрытия и перегородки на 45 мин. и дверь на 30 мин.


[06.03.2024 12:23:19]
 Ув. sqwer86 ® согласен с Вами, только следует указать категорию пожарной опасности данного помещения не ниже В3


[06.03.2024 13:11:02]
 Ув. Gun ® как я понимаю указать в ТЗ нужно указать стены не ниже REI 45 ,перекрытие не ниже REI 45? и противопожарную дверь не ниже EI 30?


[06.03.2024 14:32:38]
 Ув. sqwer86 ®, для чего конкретизация в ТЗ, укажите, что помещения различной категории по пожарной опасности должны отделяться согласно требованиям п. 6.1.47 СП 4.13130.2013.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.