п. 7.6.8 СП 484.1311500

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2024 8:50:36]
 Добрый день. Прошу Вас пояснить, что подразумевается под понятием внешняя звуковая сигнализация в п.7.6.8 СП 484.1311500


[05.03.2024 9:08:07]
 Мне кажется, что начало этого пункта должно буквально совпадать с началом предыдущего пункта "Внешняя световая индикация и звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы ...", но при распечатке два слова из фразы потерялись.


[05.03.2024 9:44:18]
 Ув. Рустам74 ®. Внешняя: со стороны входа: свето-звуковые табло "Автоматика отключена" и "XXX - не входить!" или со стороны выхода тоже?


[05.03.2024 12:09:43]
 Gun®

1. Мне кажется что "внешняя" - это значит не на приборе АПТ, а вне его, в помещении. С обоих сторон дверей, все табло.
2. Все табло табло "Автоматика отключена", "XXX - не входить!", "XXX - уходи!" только световые, а не свето-звуковые.


[05.03.2024 12:51:38]
 "Внешняя звуковая сигнализация... не отменяет необходимость оснащения защищаемого помещения СОУЭ...
-при возникновении пожара... должна активироваться звуковая сигнализация системы пожаротушения данного помещения и СОУЭ объекта."

Согласен, исходя из логики, внешняя звуковая сигнализация тут - сигнализация АУП за пределами прибора, а не за пределами помещения. Тем более, что звуковой сигнализации АУП за пределами помещения обычно не предусматривается.


[05.03.2024 14:06:20]
 Понял, спасибо. Выходит парадокс, например для защиты холодного склада, с категорией пожарной опасности В2-В3, площадью более 1000 м2 потребуются звуковые оповещатели системы пожаротушения с учетом обеспечения уровня звука согласно СП 3.13130 и еще СОУЭ (если безадресные оповещатели)?



[05.03.2024 16:28:26]
 Gun®

Да, несколько парадоксально. От жёлтенького УДП запускается пожаротушение, от красного ИПР-а - только оповещение, а от дымовых извещателей - и пожаротушение и оповещение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: п. 7.6.8 СП 484.1311500      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.