О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Объем резервуара для ВНВ и наружку

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2024 13:46:42]
 День добрый! Расход на наружку - 30 л/с, продолжительность - 3 часа. Расход на ВПВ - 2х2,6 л/с, продолжительность - 1 часа. Как рассчитать объем резервуара для внутреннего и наружного пожаротушения? Я верно понимаю, для внутреннего пожаротушения достаточно одного резервуара, для наружного требуется два: основной и резервный? И может ли резервным быть резервуар от ВПВ?


[06.03.2024 14:43:46]
 Думаю Вы неправильно понимаете. Wобщ. = 3 * 30 * 3.6 + 1 * 5.2 * 3.6 = 324 + 18.72 = 342,72 м3

5.9. Если подача воды на наружное пожаротушение предусматривается стационарными
установками пожаротушения, дополнительно к расходу воды на установки пожаротушения
следует предусматривать расход воды из пожарных гидрантов в размере 25%.

10.3. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

W1 = W2 = 342,72/2=171,4 м3 (не менее)




[06.03.2024 15:44:01]
 Спасибо!

По поводу п. 10.3. Как я понимаю, в целом п. 10 - это про случай, когда наружное пожаротушение обеспечивается непосредственно из резервуара или водоема, т.е. автомашинами. Допускается это в определенных случаях.

У меня же наружное пожаротушение осуществляется от сети с пожарными гидрантами, при этом сеть подключена к резервуарам с насосной. И тут действует п. 9. Но все равно 2 резервуара:

9.5. Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.

Но это на наружку. Про ВПВ ничего не сказано, т.е. можно один.
Вопрос вот в чем. Допускается ли сделать всего два резервуара 171,4 м3 каждый, при этом один резервуар будет на ВПВ, а другой - на наружное пожаротушение в паре с резервуаром на ВПВ?
Или надо делать три резервуара: один на ВПВ и два на наружку? Я так понимаю, раз расчет берется общий, то так делать не надо?


[06.03.2024 18:06:50]
 всегда делали 2 общих резервуара на все (наружное ПТ, АУП, ВПВ)


[07.03.2024 6:40:55]
 Надо делать не менее двух общих резервуаров


[07.03.2024 11:22:56]
 Всем спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Объем резервуара для ВНВ и наружку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.