    [Прочее

объединить несколько этажей в один пожарный отсек

pohz-nadzor 17.10.2017 18:41 49 / 2562 трое пожарников 01.07.2021 8:07    
 * *
Добрый вечер. Вопрос такой, можно ли объединить несколько этажей в один пожарный отсек, суммарной площадью этажей до 2500м, или нужно выделять каждый этаж в пожарный отсек? =>трое пожарников ® [19.10.2017 10:43:15] ув. Крюгер ®, я в другой ветке недавно просил выложить выступление Глуховенко Ю.М. (ФАУ ФЦС) двухнедельной давнос 
    [СПЗ

Извещатели на лестничных клетках - какие лучше?

Koui 29.06.2021 17:19 5 / 1109 Gidrant 01.07.2021 7:32    
 * *Желание Заказчика - закон! он просит дословно "установить пожарные датчики во всех помещениях". штош, хозяин - барин. но ни разу не ставил ИП на лестничных клетках. что туда лучше поставить вообще? 3 этажа, болид, адресные ИП =>ЛК - это коммуникация. В теории, надо ставить как в шахте лифта - в верхней точке. 
    [Документация

Противопожарные преграды между помещениями одной категории

rookie 30.06.2021 16:49 1 / 1165 Асашай 30.06.2021 19:51    
 * *СП4 редакция 2009 п.6.2.12 ...при этом помещения РАЗНЫХ категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого... СП4 редакция 2020 п.6.2.10 ...Помещения категорий А, Б, В1, В2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взр =>[ссылка] 
    [Документация

Площадь пожарного отсека зданий соединенных переходами

один из немногих 29.06.2021 10:35 25 / 1542 Comfire 30.06.2021 18:47    
 * *Доброго всем дня - помогите пожалуйста советом, как правильно быть: Есть два отдельно стоящих здания: одноэтажное производственное III, С0, категория В и трехэтажное административное II, С0, соединенные переходом, здания расположены на нормативном против =>===по факту производственное здание гораздо больше административного здания)=== Вот я про это и пишу. И это два разных здания, разных КФПО и разной СО. Пе 
    [Документация

Расстояния от внутр. каря до стен для Ф5.2

Alekseev123 30.06.2021 12:32 5 / 762 Alekseev123 30.06.2021 15:36    
 * *подскажите пожалуйста где написаны нормы по расстоянию для Ф5.2 =>в сп 4 ссылются на фз 123, а в фз ст.98 говорится про производственные здания, а у меня вопрос конкретно к Ф5.2 
    [Документация

необходимость АУПТ в СТО/СТР

гоха 29.06.2021 12:36 6 / 1125 гоха 30.06.2021 13:34    
 * *Коллеги привет. как считаете необходимо ли в помещениях ТО/ТР в здании СТО делать УАПТ исходя из требований СП 364 (только в складах масла и резины) и СП 486 (ссылается на СП 364)? или все-таки необходимо руководствоваться более жестки требованиями СП 486 =>Наиболее массовое применение каучуков — это производство резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин 
    [Документация

Пожарная декларация на 1 эт. здание школы

Да нет 30.06.2021 11:09 4 / 726 Да нет 30.06.2021 12:27    
 * *Уважаемые специалисты! Есть 1-эт. здание школы площадью 800 кв. м. с пребыванием 60 чел. Подскажите надо декларацию пожарной безопасности делать? =>Понятно спасибо, объект массового пребывания 50 и более чел. нужна декларация 
    [СПЗ

Требования к размещению поста охраны

Sluggard 30.06.2021 11:35 0 / 919    
 * *Добрый день. Как то давно не сталкивался с данными требованиями, в памяти обычно сидели пункты СП5 13.14.10 - 13.14.12 Сейчас начал смотреть СП484 и не увидел требования по площади, освещению и т.д. Так же пропала возможность переноса поста на 2 этаж =>  
    [Документация

Внеочередное обучение ПТМ в связи с новым ППР в РФ

вот незадача 23.01.2021 11:56 27 / 1923 Comfire 30.06.2021 11:08    
 * *Согласно Приказа № 645 п. 41 проводится проверка знаний после обучения ПТМ. Согласно п. 46. Проводится внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки:при утверждении =>645 Приказ будет жить еще долго:

Проект приказа МЧС России «Об утверждении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служеб
 
    [СПЗ

Подключение кнопки УДП при дистанционном управлении ДУ.

Владимир 227 25.06.2021 15:29 79 / 3825 adgernaut 29.06.2021 19:47    
 * *Ув. господа проектировщики и сочувствующие лица. Не бросайте в меня тапками т.к. поднимаю старую избитую тему. 7.20 Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автом =>>>А вот что мешает Вам ответить на простой конкретный вопрос, при этом не противореча самому себе - это загадка.<< Я Вам уже отвечал на этот 
    [Документация

Естественное дымоудаление и естественное проветривание

rookie 29.06.2021 10:29 4 / 740 Крюгер 29.06.2021 17:11    
 * *Здравствуйте, Имеется одноэтажный производственный корпус ( примерно 100х35м в плане), с цехом категории В1 Согласно п.7.10 СП7.13130.2013 применяем естественное дымоудаление через автоматически открываемые фрамуги в стенах, компенсация через автомат =>rookie ® "а в каком пункте оговаривается (прямо или косвенно), что нельзя применять естественное проветривание для производственных помещений?"  
    [Служба

Дождались. ВДПО хотят прихватизировать!

INSIDE 24.04.2020 19:31 15 / 1594 REG15 29.06.2021 15:25    
 * *У ВДПО новая напасть. Как стало известно, действующее руководство во главе с В.В. Кудрявцевым решило тихо и безвозмездно изъять имущественный комплекс у региональных отделений и передать его во вновь создаваемый фонд. А региональные и местные отделения В =>Согласен на все 100%.Более того их надо запретить как СОНКО,так как львиная часть их деятельности именно Коммерческая 
    [Документация

за что можно штрафовать

Асашай 29.06.2021 10:23 10 / 913 Comfire 29.06.2021 15:05    
 * *Всем привет! Кто подскажет - есть ли какой-то официальный список документов, за которые инспектор ГПН вправе штрафовать? Например, за нарушение ППР штрафовать можно, а за нарушение ПУЭ нельзя =>Молниезащита это не ПУЭ. Это РД и СО, а они вне 123-фз. Инспектор ГПН проводит оценку соответствия только по 123-фз и не вправе проверять исполнение этих 
    [Документация

АПС в камере для подсудимого

Mannngust 26.06.2021 10:17 15 / 1566 Асашай 29.06.2021 14:30    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите, как правильно оборудовать системами АПС помещения для содержания подсудимых? Выделять такие помещения в отдельную ЗКПС? Закрывать извещатели защитными колпаками (если да - прошу подсказать модель колпаков.) Или вообще н =>вот что-то близкое 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для  
    [СПЗ

Как определить требование к степени IP защиты для извещателей, оповещателей и приборов.

Psy_Say 28.06.2021 9:51 18 / 1079 Psy_Say 29.06.2021 11:01    
 * *
Добрый день.
Подскажите на какую нормативную документацию опираться в выборе степени защиты оболочки IP для оборудования СПС?
Зоны по пожарной опасности П-I и П-IIа. Согласно ПУЭ 7.4.2 мне надо IP 44. К примеру: Тепловые извещатели с таким исполне
=>Starik84 ®
Спасибо за ссылки.

Всем спасибо.
Понял что IP обязательно, нашёл доступные извещатели.
Тему можно считать закрытой.
 
    [Документация

Установка извещателей рядом с линейными балками, не примыкающими к потолку вполтную.

Вечный_студент 16.02.2021 10:07 5 / 1123 Koui 29.06.2021 8:10    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите, надо ли учитывать линейные балки, расположенные под потолком при расстановке извещателей, если между верхним краем данных балок и потолком есть просвет? (например если извещатели устанавливаются на гофролист, а линейные =>просвет - понятие растяжимое. тут и правда, кто-то скажет "преградой для распространения дыма под потолком такая балка не будет", а кто-то " 
    [Документация

Требуемое расстояние от ДГУ до соседних объектов

yash_a 09.06.2021 20:15 44 / 10385 mazafakOFF 28.06.2021 20:26    
 * *Добрый день форумовчане! Вот возник такой вопрос на каком расстоянии от зданий необходимо размещать ДГУ мощностью 100 кВт, объемом топливного бака 240 л.??? Интересен вопрос расстояния до зданий соседних жилых домов и расстояние до здания торгового магази =>тогда это часть автомобиля) СТУ маячит... это не сооружение и не наружная установка. шутка. 
    [Документация

Доступ к кровле для пож подразделений

Alekseev123 25.06.2021 16:17 5 / 949 Alekseev123 28.06.2021 12:41    
 * *
Хочу уточнить, если у нас высота здания(до карниза кровли) ДО 10 метров, то доступ не нужен? =>спасибо 
    [СПЗ

Система АПС на Болид по СП484 полько на Сириусе? Можно подключить к нему С2000-АСПТ?

Kirill 26.06.2021 13:42 10 / 3061 Kirill 28.06.2021 9:56    
 * *
Добрый день. Новичок в этом деле и прошу совета.
Имеется небольшое здание на 4 помещения, в одном из них необходимо предусмотреть газовое пожаротушение, во всех пожарную сигнализацию. Также систему СКУД и периметральную охрану. Вся система должна сво
=>Благодарю всех за помощь. 
    [Документация

подпор воздуха в лифтовые шахты жилых домов высотой не более 28 м

Асашай 25.06.2021 12:20 11 / 1410 Асашай 27.06.2021 15:38    
 * *очередной вопрос по дымоудалению 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вен =>[quote]Никто не предлагает нарушать требования. Вы просто не пишите, что в здании предусмотрена незадымляемая лестничная клетка. Пишите, что обычная, тольк 
    [Документация

Возможность исключени поручней, предусмотренных п.4.3.5 СП1.13130.2020

newtrad 25.06.2021 22:13 8 / 1530 newtrad 27.06.2021 13:55    
 * *Здравствуйте. Как на Ваш взгляд, возможно ли расчетом риска исключить поручни с двух сторон и промежуточные поручни на лестницах, требуемые п. 4.3.5 СП1.13130.2020? В методике 382 есть фраза: Свободная ширина b наклонного пути, например лестничного марша, =>У меня будет расчет. Спасибо. 
    [Служба

Огнестойкие шкафы для хранения ЛВЖ и ГЖ

BuTToN 17.06.2021 10:24 1 / 1331 Кекс 26.06.2021 9:38    
 * *Добрый день! Хочу обсудить такую тему. В России активно стали использовать огнестойкие шкафы для безопасного хранения ЛВЖ и ГЖ. Эти шкафы имеют класс огнестойкости 90Б (Предотвращают нагрев содержимого до температуры 170 градусов в течении 90 минут, пр =>Интересная тема. Отпишитесь 
    [СПЗ

Стрелец-ПРО: подскажите, что на фото?

Koui 23.06.2021 0:38 7 / 1558 Art1991 26.06.2021 9:20    
 * *прислали фото, но я никак не могу до конца понять, что это такое установлено. понял только, что это Стрелец-ПРО, а вот какое конкретно оборудование стоит не могу понять. Здание поликлиники, 4 этажа. на стрельце СПС и СОУЭ. оборудование на 1 этаже: https =>По фото на третьем этаже стоит РРОП - [ссылка] На первом стоит РРОП-И [ссылка] 
    [Документация

АПС для помещения высотой более 21 м - это отсутствие норм (СТУ) или отступление от норм (РР)?..

mazafakOFF 25.06.2021 11:50 10 / 1361 mazafakOFF 25.06.2021 17:27    
 * *Доброго дня всем. Допустим есть помещение высотой от пола до потолка - более 21 м (кроме аспирационных пожарных извещателей), требований в нормах нет по оборудованию АПС. Максимально возможная высота 21 м для линейников. "Линейные дымовые ИП следу =>по логике - если ПДВ не требуется то можно ссылаясь на этот пункт методики - отбиться от АПС и СОУЭ. .... 
    [Документация

Требования к ограждению лифтов вне зданий

nND 17.06.2021 10:56 7 / 1579 трое пожарников 25.06.2021 16:46    
 * *Уважаемые коллеги. Какие есть требования к ограждению шахт лифтов вне зданий. В №123-ФЗ имеется требование к шахтам лифтов, (п.15) Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме ра =>ув. nND ®, а какие еще варианты, помимо: "Как у наружной стены по табл. 21 ФЗ-123"? 
    [Документация

Подземный пешеходный переход

Евген1432 21.06.2021 10:11 27 / 1980 Крюгер 25.06.2021 15:53    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли определять степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности для подземного тоннеля? Есть пример ПЗ, прошедшей экспертизу, там такая фраза: "В соответствии с СП 35.13330.2011 пешеходный тон =>"про СТУ, интересное видение минстроя" Минстрой продолжает пустословие. Мы содержание статьи 15 прекрасно знаем, но никому не известна хотя бы 
    [Служба

Ищу типовой проект на основе ЗКПС на адресном Болиде Проблемы ОФОРМЛЕНИЯ

Dimma 15.06.2021 15:54 38 / 3830 Dimma 25.06.2021 14:42    
 * *1. Похоже мы неправильно делаем, понял из предыдущих веток

2 Я уже запутался, немного повторюсь:
      начертил и расставил АДРЕСНЫЕ пожарные извещатели, написав номер прибор, шлейфа и порядковый номер,
но мне потом начальник сказал,
=>***хорошие размышления по ссылке ув. Viss, но есть спорные**** Этот "проект" по лучше будет, чем делают в некоторых воронежских организациях  
    [Документация

п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013

Асашай 24.06.2021 9:51 38 / 2371 Comfire 25.06.2021 13:31    
 * *всем привет! Согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, ИЛИ из каж =>Согласен. Прим.я не прочитал. Учту. 
    [СПЗ

какие адресные ПИ лучше использовать на чердаке?

Штирлецъ 24.06.2021 16:56 12 / 1497 Штирлецъ 25.06.2021 11:14    
 * *Добрый день. Была дискуссия, какие извещатели лучше ставить на чердаках, но прочитав ее я так и не обнаружил дельных советов. Прошу подсказать из практики, какие адресные ПИ лучше использовать на чердаке? Как защититься от ложных срабатываний?
У нас
=>Ув. f2team ® , это понятно, что дымовые. Хотя в принципе с ГПН я согласовал установку тепловых, они не против. Но что-то самому уже не хочется их ставить.  
    [Прочее

Водоснабжение объекта в лесополосе

Beginner 25.06.2021 9:45 1 / 1235 Асашай 25.06.2021 9:50    
 * *Добрый день, уважаемые участники форума. Вот такая ситуация: Есть объект, занимает площадь в лесном массиве. В субъекте действует особый противопожарный режим, стоит жаркая сухая погода. На объекте предусмотрена тупиковая водопроводная сеть, скважина и н =>ну загореться же объект может, поэтому наружное противопожарное водоснабжение должно быть 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной о 