Как определить требование к степени IP защиты для извещателей, оповещателей и приборов.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2021 9:51:07]
 Добрый день.
Подскажите на какую нормативную документацию опираться в выборе степени защиты оболочки IP для оборудования СПС?
Зоны по пожарной опасности П-I и П-IIа. Согласно ПУЭ 7.4.2 мне надо IP 44. К примеру: Тепловые извещатели с таким исполнением идут уже как взрывозащищённые и стоят дорого, не хотелось бы их использовать, а основная масса имеют степень защиты оболочки только IP 20-30.
Может есть какие-то нюансы и можно степень защиты снижать?


[28.06.2021 10:58:55]
 ПУЭ действует только в области электроэнергетики, которая в свою очередь ограничена передачей и потреблением электрической энергии.

Извещатели, оповещатели и приборы передают и принимают сигналы. А чем регулируется степень защиты для такого оборудования - никто не знает.


[28.06.2021 13:27:42]
 ***А чем регулируется степень защиты для такого оборудования - никто не знает.
Я думаю что решением разработчика ПД (РД) и разумной достаточностью.


[28.06.2021 13:30:26]
 Где надо IP44,применять IP20, как-то не по фэншую :).


[29.06.2021 8:27:21]
 ПУЭ не является нормативным документом. Кроме того, я обратил внимание, что в СП484 речь идет только о соответствии исполнения во взрывоопасных зонах.
Что касается IP44 тепловой, в принципе и дымовой извещатель можно найти на сайте Специнформатика-СИ
https://specinfo.ru/mak101.html


[29.06.2021 8:32:35]
 >ПУЭ не является нормативным документом.

Является и нормативным, и правовым (обязательным), и при надзоре может применятся. Но только в области энергетики.

К "зданиям и сооружениям" применяется законодательство в области технического регулирования.


[29.06.2021 8:51:06]
 ***Что касается IP44 тепловой, в принципе и дымовой извещатель можно найти на сайте Специнформатика-СИ
https://specinfo.ru/mak101.html***

Спасибо добрый человек.


[29.06.2021 8:53:35]
 по требуемой степени защиты замечание может быть сформулировано через статью 17, 20, 21, 22 ФЗ-123 (уже сталкивался)


[29.06.2021 8:56:01]
 Ну если сталкивались, то хотелось бы текст почитать


[29.06.2021 9:03:45]
 Psy_Say ®
***Согласно ПУЭ 7.4.2 мне надо IP 44***
Почитайте примечание, допускается понижать до IP40
В свою очередь извещатели IP40 выпускают почти все производители (Болид, Рубеж - точно)


[29.06.2021 9:29:19]
 Это каким же образом извещатель МАК-1 имеет IP44? Максимум IP20.

Вот он: https://commons.wikimedia.org/wiki/C...


[29.06.2021 9:39:33]
 Так это же импортная отсталость. Извещатели отечественного производства ушли далеко вперед.
Для примера, что-то не припомню импортный дымовой извещатель с индикацией запыления.
Тут вебинар Esser послушал, ощущение, что они не готовы к новому СП484


[29.06.2021 10:10:47]
 Sege
1. За комментарий спасибо, почитаю.
2. Я не встречал у Болида тепловые максимальные извещатели.
3. Поиск по Тинко не дал мне IP больше 30 на максимальные тепловики. (Плохо искал)
4. В то же время Dizel2012 дал отличную ссылку на тепловики с оболочкой IP 44, при вполне разумной цене меньше 100р.


[29.06.2021 10:12:13]
 Georg ®
Воспользуйтесь ссылкой на производителя, которую предоставил Дизель2012.


[29.06.2021 10:21:28]
 >Воспользуйтесь ссылкой на производителя

Если расскажите, как вместо извещателя в цех поставить ссылку - обязательно воспользуюсь.


[29.06.2021 10:27:01]
 Georg ®
Не понимаю вашего сарказма.
На сайте Специнформатики есть тепловики ИП 103-4/1-А2 "Мак-1" исп.011 ИБ (н.з.) - у них IP 44. Попробуйте вместо своего сарказма смонтировать в свой цех эти извещатели.


[29.06.2021 10:33:42]
 >Попробуйте вместо своего сарказма смонтировать в свой цех эти извещатели.

Чтобы они через пару суток вышли из строя?

На фотографии - извещатель, который я в качестве игрушки ребенку купил. Он подключает его к электронному конструктору, греет феном - светодиод горит, динамик орет. Это не более, чем игрушка.


[29.06.2021 10:42:17]
 Корпуса у подобных извещателей остались ещё из тех времен, когда тепловые извещатели ставили в административных помещениях.

Китайское тепловое реле, корпус, клеммник - вот и всё производство.


[29.06.2021 11:01:53]
 Starik84 ®
Спасибо за ссылки.

Всем спасибо.
Понял что IP обязательно, нашёл доступные извещатели.
Тему можно считать закрытой.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.