Система АПС на Болид по СП484 полько на Сириусе? Можно подключить к нему С2000-АСПТ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Kirill

[26.06.2021 13:42:22]
 Добрый день. Новичок в этом деле и прошу совета.

Имеется небольшое здание на 4 помещения, в одном из них необходимо предусмотреть газовое пожаротушение, во всех пожарную сигнализацию. Также систему СКУД и периметральную охрану. Вся система должна сводиться на АРМ диспетчера вне территории объекта. Сам объект без постоянного пребывания людей.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 5.1.



Как я понимаю, с учётом нового СП и необходимости сведения в АРМ, возможность использования С2000М отпадает и придётся брать Сириус?

Возможно ли технически присоединить к нему С2000-АСПТ для пожаротушения, а сигнализацию остальных помещений посадить на С2000-4?



И ещё вопрос, можно ли к сети RS-485 пожарной сигнализации присоединить приборы для управления СКУД и ОС? Это вопрос по пункту, запрещающему совмещать в рамках одной системы пожарную и охранную сигнализации. Это относится только к приборам или сети целиком?




[ув kirill ® 1) в теме сообщений у нас принято раскрывать вопрос а не к чему он относится. Слишком общее название темы вызывает желание вместо ответа добавить в вашу ветку свои подходящие под тему вопросы 2) у нас в каждой ветке обсуждается один вопрос, вынесенный с тему ветки =Админ]


[26.06.2021 15:20:28]
 1. сириус сам по себе и есть аспт
2. разблокировка скуд не является совмещением


[26.06.2021 16:15:27]
 Болид уходит от С2000-АСПТ и в Сириусе его де-факто не будет


[26.06.2021 16:49:25]
 См. 18 страницу https://bolid.ru/files/491/669/h_62f...

С2000-АСПТ заменяется на модули.


[27.06.2021 10:58:20]
 Благодарю всех за ответы, Админа, что поправил название топика.

Значит для данного здания хватит следующих устройств, объединённых в общую сеть по RS-485:
Для АПС:
- Сириус (и соответствующие модули к нему);
- С2000-4;
- С2000-БКИ.
Для ОС:
- Сигнал;
- С2000-БКИ;
- С2000-Периметр.
Для СКУД:
- С2000-2.


[27.06.2021 11:16:56]
 Для ОС нужен либо отдельный пульт, либо сразу на АРМ (что сомнительный вариант)


[27.06.2021 17:22:01]
 С2000-периметр не ставь - сырая хрень! может, лет через 10.


[27.06.2021 17:33:25]
 С2000-4 - конкретно зачем? кстати, в Сириусе есть КДЛ и можно посчитать, может, адресную дешевле будет.
ДИП неадресный стоит 350, надо по 2 в помещение, плюс С2000-4 за 2500, плюс ИПР за 200. итого 5500.
Адресный ДИП 950 плюс ипр 750. итого 4550. плюс бризы, минус кабель (на дплс обычно меньше кабеля уходит). и адресная прикольнее.


[27.06.2021 18:30:41]
 "С2000-4 - конкретно зачем?"
Когда пытался с помощью С2000-АСПТ контролировать двумя шлейфами два разных помещения (одно с АУГПТ, а второе просто контроль пожара одним извещателем и отправка сигнала "Тревога" на АРМ), Болидовцы сделали замечание - сказали помещение без АУГПТ контролировать отдельным прибором. Посчитал, что с Сириусом будет таже проблема. Но если он может понимать, на каком именно шлейфе сидит АУГПТ и не запускать его при пожаре в соседнем помещении, то С2000-4 можно исключить.
Спасибо насчёт адресной системы, возьму на заметку. Только по запросу ДИП 950 и ИПР 750 находит ДИП-34А-03 и ИПР 513-3ПАМ соответственно.

А что можете посоветовать по поводу охранной сигнализации вместо С2000-Периметр?


[27.06.2021 20:11:42]
 Kirill, имел ввиду ИПР 513-3АМ исп. 01 (с встроенными БРИЗами, всё равно его бризами отделять, а так его можно ещё и для отделения ЗКПС можно приспособить, тогда БРИЗов ещё меньше надо).
С2000-Периметр - в принципе, работать он будет, просто бывают с ним такие глюки, от которых в обморок падаешь (один раз пришлось ОрионПро заново переставлять что б перестали пропадать извещатели, а так гадали почему они пропадают дня три, переустановка помогла). Если запроектироватиь и забыть - то можно. но если будет гарантийное обслуживание, то лучше не рисковать.

Тут ещё вот какой момент: своих извещателей у болида для этой приблуды нет. когда начинается веселье, ты звонишь в поддержку Болид, а тебе говорят: "Это извещатели такой-то фирмы, им и звоните что у них там на интерфейсе происходит". А те отвечают: "Это Болид что-то придумал, какой-то С2000-Периметр, мы вообще к нему отношения не имеем". В итоге, танцы с бубном, резисторами и такой-то матерью в помощь.

что посоветовать? обычные шлейфовые извещатели. конечно, это больше кабеля (шлейфы и, возможно, ДК). но работает как часы. Мы ставили линейные ИК Оптекс - дорогая фигня, зато крутая. Можно под светильники замаскировать (кстати, у наших бывают тоже такие светильники, не помню, но проектировали разок). ставили более дешевые Импульсы-Призмы (радиопроводной и радиоволновой) в 2 рубежа охраны. Неплохо, но к ограждению больше требований.
Годограф крутая штука, но дорогая. есть более дешёвые аналоги. Короче, выбор огромный на любой кошелёк. главное учти периметр - что именно надо защищать, какой забор или просто открытое поле. ну и людей, которые там работают и сделают всё, что б систему сломать.


[28.06.2021 9:56:30]
 Благодарю всех за помощь.
  Дискусия закрыта