какие адресные ПИ лучше использовать на чердаке?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Штирлецъ ®

[24.06.2021 16:56:34]
 Добрый день. Была дискуссия, какие извещатели лучше ставить на чердаках, но прочитав ее я так и не обнаружил дельных советов. Прошу подсказать из практики, какие адресные ПИ лучше использовать на чердаке? Как защититься от ложных срабатываний?

У нас система Болид существующая. чердак прямоугольной формы, деревянная стропильная система. Умеренная запыленность. Живут голуби. Температура летом на улице до +45, на чердаке не замерял, но думаю будет не слабо. Здание класса Ф 1.1.

Лично мое предпочтение на данный момент дымовые линейные.


[24.06.2021 22:48:54]
 а какие вы в Болид засунете адресные извещатели, кроме как от самого Болида?

если у вас выбор между дымарями и линейными, то думаю ложняков на чердаке от линейных будет на порядок больше
но это мое мнение, подождем более опытных


[25.06.2021 0:16:49]
 ну, поставил С2000-АР2 - вот тебе и адресный ИП из неадресного. поставил УШК - вот тебе и лампочка появилась где надо. рассматривай любой ИП.
обычно используется тепловой типа МАК-1 или термокабель. дымовые тоже можно, но на моей памяти был лишь один случай установки ДИПов на чердаке и это привело к ложной сработке (пыль с чердака подметали). вообще, дымовые, конечно, лучше, так как могут сработать ещё до пожара. смотри на сколько твой чердак грязный и делай выводы.


[25.06.2021 0:48:56]
 "дымовые, конечно, лучше, так как могут сработать ещё до пожара"

и вроде смешно, но как-то грустно...


[25.06.2021 7:05:04]
 Когда поднимается сильный ветер, на чердаке, если он имеет кучу дырок на улицу, пыль начинает клубами летать, так что дымовые лучше не ставить ...


[25.06.2021 7:08:03]
 Я по итогу в школе на чердаке поставил с2000-4 и подключил 3 шлейфа обычных аналоговых дымовых извещателей.


[25.06.2021 7:13:10]
 >> так что дымовые лучше не ставить ...

СП 486 п.4.3. Ставить везде дымовые, кроме помещений для приготовления пищи. Врядли на чердаке пищу готовят.

Очередная недоработка в нормах. Вроде и все отлично. Но чердаки в ужасном состоянии.


[25.06.2021 7:18:48]
 Лучше ставить дымовые, но защитные колпачки с них не снимать.


[25.06.2021 7:54:18]
 >> но защитные колпачки с них не снимать.

А вход на чердак заколотить, чтобы инспектор туда не попал.


[25.06.2021 9:59:43]
 
Я хотел именно болид, но не знаем как защититься от ложняков, в здании живут дети инвалиды, поэтому не хотелось лишний раз подпрыгивать. Вопрос в виде извещателя. Сначала склонялись к С2000-ИП-03. Потом подумали, что крыша может прогреться. Сейчас рассматриваем дымовые линейные. Но есть сомнения, будут ли они срабатывать на голубей? Или есть какие-то варианты настройки этих извещателей, чтобы голуби не стали причиной ложных сработок.


[25.06.2021 10:14:39]
 >Потом подумали, что крыша может прогреться.

Прогрев вызывает не столько ложные сигналы из-за достижения температуры срабатывания извещателя, сколько из-за ускорения износа извещателя при повышенной температуры. Берите тепловые извещатели промышленного исполнения.

Ничем принципиальным в части сигнализации крыша от галерей конвейеров не отличается.


[25.06.2021 10:29:28]
 >> Сначала склонялись к С2000-ИП-03

СП 486 п. 4.3. Только извещатели реагирующие на дым!!!!


[25.06.2021 11:14:30]
 Ув. f2team ® , это понятно, что дымовые. Хотя в принципе с ГПН я согласовал установку тепловых, они не против. Но что-то самому уже не хочется их ставить. Вот и спрашиваю, может кто-то подскажет, как работают в таких условиях дымовые линейники в таких условиях и дымовые точечные ПИ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: какие адресные ПИ лучше использовать на чердаке?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.