Установка извещателей рядом с линейными балками, не примыкающими к потолку вполтную.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2021 10:07:44]
 Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, надо ли учитывать линейные балки, расположенные под потолком при расстановке извещателей, если между верхним краем данных балок и потолком есть просвет? (например если извещатели устанавливаются на гофролист, а линейные балки расположены поперёк его рёбер). В СП я про это ничего не нашёл, но простая логика подсказывает, что преградой для распространения дыма под потолком такая балка не будет.


[16.02.2021 22:14:27]
 Просвет маловат, дым распространяется слоем толщиной порядка 600 мм и упрется в балку как в плотину, через несколько отверстий под потолком просочатся мизерные струйки.
Сергей

[25.06.2021 8:22:50]
 Здравствуйте
У меня помещение склада высотой 7 метров, потолок плоский из гофролиста, которые лежат на стальных балках, выступающих на 0,25-0,30м. Балки с шагом 3 метра. Понятно, что по таблице 4, СП 484, ДИП
потребуется неадекватно много.
Раз просвет между балками и гофролистом маловат, но по СП можно ДИП установить ниже перекрытия до 600 мм.
А если ДИП подвесить на тросу ниже балок, то можно балки и не учитывать?


[25.06.2021 14:41:35]
 Нужна ОКЛ на тросовом подвесе с возможностью установки ДИПа на специальную площадку. Смотри Пожтехкабель и балдей от цен)))
Сергей

[29.06.2021 7:45:04]
 Придется ждать когда ОКЛ для шлейфов отменят... И делать по старинке на тросу.
Хотел услышать мнения специалистов, учитывать или не учитывать балки если ДИП ниже.


[29.06.2021 8:10:12]
 просвет - понятие растяжимое. тут и правда, кто-то скажет "преградой для распространения дыма под потолком такая балка не будет", а кто-то "через несколько отверстий под потолком просочатся мизерные струйки".
рекомендую выполнить как для полных балок. кроме того, пауки там паутину намутят, мух наловят и не будет никаких щелей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Установка извещателей рядом с линейными балками, не примыкающими к потолку вполтную.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.