Доступ к кровле для пож подразделений

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.06.2021 16:17:57]
 Хочу уточнить, если у нас высота здания(до карниза кровли) ДО 10 метров, то доступ не нужен?


[25.06.2021 17:12:45]
 не нужен


[25.06.2021 17:22:08]
 нужен


[28.06.2021 9:32:48]
 Так нужен или не нужен?


[28.06.2021 9:54:23]
 Часть 2 статьи 90 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
В зданиях и сооружениях ВЫСОТОЙ 10 и БОЛЕЕ метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.


[28.06.2021 12:41:01]
 спасибо
  Дискусия закрыта