 |
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 <31> 61 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Асашай | 17.02.2025 12:23 | 42 / 619 | так надо | 24.02.2025 11:44 | |
| * * | Всем привет. Проектируется больница, есть отделение с лежачими больными, требуется устройство пожаробезопасной зоны. По расчету площадь такой ПБЗ должна быть чуть ли не 100 кв. м. Вопрос такой - можно всех лежачих больных эвакуировать в соседний пожарный |
=> | "Я все-таки думаю, что с МГН НТ есть пробел в нормах."
так отож... | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 21.02.2025 15:29 | 1 / 220 | Асашай | 21.02.2025 20:22 | |
| * * | Доброго дня уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
Согласно СП 4.13130 п. 5.1.4. В подвальных и подземных этажах этажах жилых и общественных зданий не допускается размещать:
- помещения производственного и складского назначения категорий В1 - В |
=> | проблем быть не должно | |
 |  |
 |
| | | Katya_k | 18.02.2025 12:13 | 4 / 355 | Katya_ek | 21.02.2025 6:29 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли помимо телефонов экстренных служб на плане эвакуации указывать номер телефона ответственного за антитеррористическую защиту? |
=> | если независимо от категории... это то есть даже объект не с массовым пребыванием людей(меньше 50 человек) тоже надо указывать номера телефонов и ответстве | |
 |  |
 |
| | | zain | 19.02.2025 13:54 | 1 / 216 | начальник отдела | 19.02.2025 14:43 | |
| * * | СП 1.13130.2020 п. 4.2.9 При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или части этажа, отделенной от других частей этажа противо |
=> | Так не написано, что стены и перегородки должны быть глухие. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 17.02.2025 22:04 | 7 / 499 | фкф | 19.02.2025 13:08 | |
| * * | Всем привет.
Согласно прим. 2 к табл. 6.14 СП 2.13130.2020 размещение конференц-залов выше 2-го этажа в больницах не допускается.
Согласно п. 3.56 СП 4.13139ю2013 при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этаже |
=> | to Асашай
Согласно п. 3.56 СП 4.13139.2013 подвальные и подземные этажи в этажность здания не включаются.
Если перестраховаться, то считайте перекрытия | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 17.02.2025 13:30 | 10 / 451 | так надо | 19.02.2025 9:41 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, возможно совместить информацию по эвакуации при пожаре и по антитеррору в школе и на оном плане? По сути пути эвакуации одни и те же.
Силовики просят свои мероприятия на плане тоже отразить. |
=> | ну и еще действия или эвакуация при теракте должна организовываться голосовыми сообщениями по системе экстренного оповещения о ЧС
==
никто в руководстве | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 18.02.2025 14:19 | 13 / 340 | так надо | 19.02.2025 8:55 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Нужно списать огнетушители, обязательно ли для акта дефектовки для бухгалтерии нужно привлекать организацию, имеющую лицензию?
|
=> | кстати реальный случай у нас как-то был - возле здания на улице в ладе загорелся отсек двигателя, водила остановился открыл капот, а тушить нечем. Наш дежу | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 14.02.2025 8:19 | 5 / 325 | Асашай | 15.02.2025 8:37 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за
исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается
предусматривать при выполнении следующих условий: |
=> | [quote]Уважаемый Асашай ® Выход из помещений непосредственно на лестничную клетку для Ф5.1 возможен, при наличии 2 эвакуационных выходов с каждого этажа. Р | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 06.02.2025 15:55 | 1 / 294 | начальник отдела | 06.02.2025 22:31 | |
| * * | Требуются ли какие нибудь разрешительные документы на утилизацию порошковых и углекислотных огнетушителей? |
=> | Лицензия Росприроднадзора по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
Огнетушители | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 06.02.2025 7:01 | 3 / 246 | фкф | 06.02.2025 13:30 | |
| * * | Подскажите, можно хозяйственный трубопровод внутреннего хозяйственно-противопожарного водопровода делать из неметаллического материала без защиты от пожара?
В СП 10 п. 14.3.1-14.3.3 написано про трубопроводы ВПВ.
Или любой трубопровод в составе ВП |
=> | Ну если он питающий и выполняет функции ВПВ, то естественно он должен отвечать требованиям п. 14.3.2 СП 10.13130.2020.
Отвод от питающего трубопровода не | |
 |  |
 |
| | | Венс | 03.02.2025 16:18 | 4 / 329 | Иван2024 | 06.02.2025 9:56 | |
| * * | В связи с дополнением раздела 9.1 СП 1.13130.2024 в табл. 21.п.3 есть обязательное требование, что для зданий Ф 1.3 Расчетное количество МГН групп М2 - М4, не менее % - "Определяется заданием на проектирование, но не менее 1 человека на этаж (этаж с |
=> | Не хотите строить "полноценные бункеры", размещайте на л.к. Или у вас есть какие-то смелые идеи, которые иными способами обеспечат безопасность М | |
 |  |
 |
| | | Лейкин | 31.01.2025 8:58 | 1 / 285 | фкф | 06.02.2025 6:50 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли какой-нибудь официальный документ, в котором было бы прописано, сколько кубов в час и при каком давлении подаёт мобильная пожарная техника? Полагаю, исходя из этой информации надо определять количество патрубк |
=> | ===Подскажите, есть ли какой-нибудь официальный документ, в котором было бы прописано, сколько кубов в час и при каком давлении подаёт мобильная пожарная т | |
 |  |
 |
| | | Projektant | 31.01.2025 14:34 | 17 / 563 | j_flack | 05.02.2025 22:29 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Прошу Вас помочь разобраться со следующими вопросами.
Исходные данные:
-Объект аквапарк - по СП 3 табл.2 п.13 Физкультурно-оздоровительные комплексы, тип СОУЭ определяется по числу посетителей.
-На объекте есть действующ |
=> | Projektant: "В связи с этим СОУЭ должно быть 4-го типа.";
"Заказчик ссылается на эту выдержку из ПЗ, и говорит что проект прошел все экспер | |
 |  |
 |
| | | Vosterf | 17.10.2024 9:14 | 10 / 2021 | Vosterf | 03.02.2025 16:06 | |
| * * | Только отвлечешься на что-нибудь, так ****…. «бац» ***….
Приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" [ссылка] |
=> | Ну вот, не прошло и "100" лет, когда МЧС наконец то указал, что дифференциалка интегрального метода дает наиболее жесткие условия описания термог | |
 |  |
 |
| | | Barmalej | 28.01.2025 20:36 | 3 / 331 | Barmalej | 01.02.2025 10:27 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Пункт 15 СП485 прописывает, как должна быть выполнена автоматизация ВПВ. Только не совсем понятно, требуется ли это в системе, в которой нет насосной, и как это реализовать? Просто поставить на вводе задвижку и открывать её по на |
=> | Спасибо всем, кто откликнулся. Решили всё же делать без автоматики, т. к. система изначально активирована | |
 |  |
 |
| | | ТомВит | 29.01.2025 12:22 | 37 / 840 | начальник отдела | 31.01.2025 13:45 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане!
Сложилась следующая ситуация. Планируется вывести из эксплуатации технологическое оборудование объекта (отдельный блок-бокс) и законсервировать (отключить от всех коммуникаций, полностью ограничить доступ). СПС и СОУЭ пр |
=> | =ТР ТС определяют требования безопасности к ПРОДУКЦИИ для того, чтобы они могли продаваться на территории стран Таможенного союза.=
Настоящий технический | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 29.01.2025 17:07 | 2 / 300 | фкф | 30.01.2025 13:57 | |
| * * | Всем привет. Возник вопрос - проектируется какое-нибудь здание, проезды для пожарных машин требуются с двух продольных сторон здания. Один из проездов соответствует требованиям пожарной безопасности, но располагается на соседнем земельном участке, никаких |
=> | 1. Здание же проектируется, значит пусть проектируется без учета существующего проезда на чужой земле.
2. Делать один проезд и обоснование его достаточнос | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 29.01.2025 8:16 | 2 / 303 | Антитерроризм | 29.01.2025 10:42 | |
| * * | Добрый день!
В 1479 не установлен срок, на который может выдаваться наряд-допуск. Я правильно понимаю, что срок выдачи наряда-допуска определяется руководителем организации во внутренних документах с учётом иных нормативных документов (например, ведомств |
=> | Добрый день.
Вы правы, есть некоторые уточнения в ФНИП №528 от 15.12.2020 "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ, ОГНЕВЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ". | |
 |  |
 |
| | | Akinomori | 23.01.2025 1:03 | 9 / 795 | zain | 28.01.2025 14:08 | |
| * * | Всем добрый день! У меня вопрос по поводу расчёта пожарных рисков. Во вневедомственной экспертизе получил такую информацию,что сейчас далеко не всё можно снять расчётом пожарных рисков. Более того, судебная практика последних лет показывает, что чуть ли н |
=> | Если как и должно быть руководствоваться ФЗ-123, то обосновать можно все что не противоречит закону, и по закону так и должно быть.
А в методике должно | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 18.01.2025 11:09 | 18 / 748 | Асашай | 27.01.2025 22:09 | |
| * * | Всем привет.
СП 1.13130.2020
4.4.12 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток
цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых
лестничных клеток, как правило, должны |
=> | все верно,
СП 2.13130.2020
5.4.16
б) При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в кон | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 23.01.2025 10:14 | 11 / 560 | Beginner | 27.01.2025 12:54 | |
| * * | Согласно 123-ФЗ, ст. 6, ч. 5. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны ....разработать и представить ... декларацию пожарной безо |
=> | В п.7 ст. 64 ФЗ-123 есть намёк на ответ к этому вопросу.
А именно: "Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основани | |
 |  |
 |
| | | Лейкин | 14.01.2025 16:23 | 13 / 428 | начальник отдела | 17.01.2025 14:58 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каких случаях допустимо применять значение индивидуального пожарного риска равным одной десятитысячной в год? Разумеется, с соблюдением всех условий, прописанных в данном пункте. В каком нормативном документе |
=> | =Если же эти слова есть, значит указанный Вами источник полного перечня не содержит=
возможно, но полнота этого перечня на уровне не менее 95%. Спросите п | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 14.01.2025 11:20 | 7 / 494 | фкф | 17.01.2025 7:07 | |
| * * | Приветствую! На подвальном этаже на входе в лифт предусматривается тамбур-шлюз. Просьба подсказать есть ли какое-нибудь особенное прочтение нормы или какое-нибудь особенное понимание со стороны экспертизы пункта 4.2.1 СП 1.13130.2020, по которому мне не р |
=> | 4.2.1 СП 1.13130.2020: При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 16.01.2025 13:08 | 6 / 252 | начальник отдела | 16.01.2025 17:02 | |
| * * | Всем привет. Есть 1-этажное складское здание с 2-этажной вставкой АБК, здание II степени огнестойкости, класса С0, категории В, встройка отделена от склада противопожарной перегородкой 1-го типа.
СП 4.13130.2013
6.1.43 Суммарная площадь вставок, выдел |
=> | =Так вот и вопрос - что делать с площадью этажей АБК?=
А почему этажей, а не этажа? У вас этажи АБ вставки соединены внутренней открытой лестницей?
=ка | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 10.01.2025 17:17 | 8 / 409 | начальник отдела | 13.01.2025 15:23 | |
| * * | Всем привет.
7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует
предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и
сооружения:
- на каждые полные и неполные 100 метров длины |
=> | =ну здесь все более-менее очевидно=
Далеко не факт. Если внешний обвод продольной стороны здания представляет собой ломаную линию, а не прямую, то длина з | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 13.01.2025 9:26 | 5 / 311 | начальник отдела | 13.01.2025 13:18 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением следующего вопроса. Имеется небольшая котельная на 1,5 МВт. Для обеспечения резервным топливом планируем поставить расходную емкость с дизельным топливом объемом 15 м3.
Прошу уточнить, распространяются ли требования |
=> | =Неужели если на даче я поставлю бак с бензином объемом 1 м3, то я должен выполнять требования СП 155?=
СП 155 распространяется на расходные склады нефтеп | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 04.01.2025 17:44 | 2 / 276 | Асашай | 09.01.2025 12:59 | |
| * * | Всем привет. Возник интересный вопрос - имеется зальное помещение со сценой, на сцену с помощью подъемника оргнанизован доступ МГН группы М4. Как при пожаре эвакуироваться этому человеку? Делать пожаробезопасную зону или пандус что ли со сцены??? |
=> | в одной из экспертиз требовали дымоудаление из подземного пешеходного перехода и тамбур-шлюз перед лифтом для МГН в этом переходе! | |
 |  |
 |
| | | Dmt8 | 21.02.2020 21:12 | 30 / 2166 | ибо | 26.12.2024 17:43 | |
| * * | Пожалуйста,помогите !
В настоящее время при проверке объекта "металлообрабатывающее производство", т.е. токарные, фрезерные станки с площадью размещения 2000-3000 кв.м возник следующий вопрос в предписании:
"Определение категорий и клас |
=> | ух ... а можно как-то скачать такое видео? | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 23.12.2024 13:15 | 34 / 1193 | smrnv | 25.12.2024 9:29 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
Есть помещения, у которых подвесные потолки сделаны следующим образом: сплошной потолок из ГКЛ, а под ним, на расстоянии 300 мм, потолок Грильято 100х100.
В проекте СПС предусмотрена уста |
=> | Step-By-Step ® "самый надёжный для вас вариант - это письмо"
- согласен с Вами; я, собственно, и обратился на форум, чтобы узнать, может кто уже | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 30.11.2024 7:44 | 48 / 1574 | Не мудрый | 24.12.2024 17:31 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты. Есть коттеджный посёлок в составе организации. Коттеджы одноквартирные для сдачи их в аренду(для отдыха). Подскажите пожалуйста, они будут относится к ФПО 1.4, или всё таки к 1.2.? |
=> | так надо ® Получается, на своём участке дом ставлю где хочу, кому надо тот и пусть от границы моего участка 50 или 30 м очищает, например администрация.
| |
 |  |
Список с