площадь этажа в предела пожарного отсека

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2025 13:08:04]
 Всем привет. Есть 1-этажное складское здание с 2-этажной вставкой АБК, здание II степени огнестойкости, класса С0, категории В, встройка отделена от склада противопожарной перегородкой 1-го типа.

СП 4.13130.2013
6.1.43 Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна
превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.

СП 2.13130.2020
6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту
зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий
предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует
принимать в соответствии с таблицей 6.9.

Вопросы следующие:

1. как определять площадь этажа в пределах пожарного отсека для моего здания? Как для 1-этажного склада по табл. 6.3 СП 2.13130.2020 + прибавляем к этой площади площадь двух этажей АБК?
Или как для 2-этажного здания АБК по табл. 6.9 СП 2.13130.2020?

2. Параметры вставки АБК должны соответствовать табл. 6.9 СП 2.13130.2020?




[16.01.2025 14:47:29]
 =как определять площадь этажа в пределах пожарного отсека для моего здания? Как для 1-этажного склада по табл. 6.3 СП 2.13130.2020 + прибавляем к этой площади площадь двух этажей АБК?=
А зачем прибавлять? Площадь пожарного отсека для 1 эт.складского здания кат.В. не должна превышать 10400 кв.м. согласно табл.6.3 СП 2.
= Параметры вставки АБК должны соответствовать табл. 6.9 СП 2.13130.2020?
Да.




[16.01.2025 15:17:29]
 Нестыковка получается. АБК не отделен противопожарной стеной 1-го типа. Согласно п. 6 СП 2.13130.2020 площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа.


[16.01.2025 15:32:18]
 =Нестыковка получается.=
??Здание ведь одноэтажное. АБ вставка это часть одноэтажного складского здания,отделенная п/п перегородкой 1-го типа.


[16.01.2025 16:11:06]
 Так вот и вопрос - что делать с площадью этажей АБК? Суммировать с площадью склада? В этом вопросе в нормах пробел


[16.01.2025 16:13:13]
 Обычно суммирую, текс в разделах так выглядит: Общая площадь АБК составляет 322 м2 и не превышает 1400 м2 - допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий IV степени огнестойкости класса С0 (табл. 6.9 СП2.13130.2020), суммарная площадь склада и АБК не превышает допустимой площади пожарного отсека для здания склада Ф5.2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: площадь этажа в предела пожарного отсека      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.