предел огнестойкости несущих перекрытий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.02.2025 8:20:09]
 Всем привет. Какой предел огнестойкости несущих перекрытий должен быть в здании II степени огнестойкости? REI 90 или как?
111

[28.02.2025 8:58:18]
 В таблице 21 ФЗ № 123 вроде REI 45. Хотя у Вас вопрос не совсем понятен "несущие перекрытия"!) Обычно перекрытия лежат на чем то - колоннах, стенах и т.д.


[28.02.2025 11:04:50]
 вот такая схема здания - перекрытия несущие


[28.02.2025 11:19:11]
 Если балки перекрытия являются несущими элементами (в табл.21 речь идет о несущих элементах, а не конструкциях) здания II с.о., то они должны иметь предел огнестойкости R90. Следовательно предел огнестойкости конструкции перекрытия должен быть не менее R90/EI45.


[28.02.2025 11:24:59]
 так вот в этом и вопрос - перекрытие должно иметь предел огнестойкости R 90 и еще REI 45. Разве такое может быть?


[28.02.2025 11:38:19]
 =перекрытие должно иметь предел огнестойкости R 90 и еще REI 45. Разве такое может быть?=
Перекрытие должно иметь предел огнестойкости R90/ EI45, т.е.только по признаку R 90 мин ( см. п. 10 в ГОСТ 30247.0-94).


[28.02.2025 12:03:57]
 да, точно, в ГОСТ как раз это и пояснено
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: предел огнестойкости несущих перекрытий      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.