Эвакуация через тамбур-шлюз

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2025 11:20:56]
 Приветствую! На подвальном этаже на входе в лифт предусматривается тамбур-шлюз. Просьба подсказать есть ли какое-нибудь особенное прочтение нормы или какое-нибудь особенное понимание со стороны экспертизы пункта 4.2.1 СП 1.13130.2020, по которому мне не разрешат эвакуироваться через этот тамбур-шлюз по алгоритму помещение-коридор-тамбур-шлюз-коридор-лестничная клетка? Старался всегда избегать таких решений, а здесь не получается.


[14.01.2025 16:13:18]
 Если тамбур-шлюз не является ПБЗ, то особых вопросов (в теории) быть не должно, но у каждого эксперта свои тараканы в голове, и что они ему подскажут в данной ситуации не знают пока даже они.


[14.01.2025 17:45:11]
 Не является ПБЗ. Понятно. Спасибо.


[14.01.2025 18:25:39]
 Так делать эвакуационный выход из помещений подвального этажа нельзя.
ст.89 №123-ФЗ
4. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания....
СП 1.13130
3.2. Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.
3.3. Обособленный эвакуационный выход: выход из части здания (помещения),ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону.
3.9. Самостоятельный путь эвакуации: эвакуационный путь из части здания, на который отсутствуют выходы из других частей здания.
Sdn

[15.01.2025 11:53:12]
 
Цитата
123-ФЗ
14. Эвакуационные пути не должны включать в себя участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, в том числе двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа);
--Конец цитаты------

[b]начальник отдела[/b]
А в чём проблема, если этот тамбур - ещё и ПБЗ? Запрет на сквозные ПБЗ не прописан.


[15.01.2025 12:19:03]
 Запрета прямо нет, но потребуют обозначить место внутри ПБЗ, где МГН могут находиться, не мешая проходу других эвакуирующихся. Если есть место, то вполне может пройти.


[15.01.2025 14:09:45]
 Если в тамбур-шлюзе разместить ПБЗ, то эксперт может предъявить требования к нему уже как к помещению, а эвакуация по схеме "коридор-помещение-коридор" не предусмотрена ч.3 ст.89 ТРоТПБ.


[17.01.2025 7:07:52]
 4.2.1 СП 1.13130.2020: При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии либо предусмотрено настоящим сводом правил...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация через тамбур-шлюз      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.