выход непосредственно на лестничную клетку

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2025 8:19:09]
 Всем привет.
Согласно п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за
исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается
предусматривать при выполнении следующих условий:
наличие не менее двух эвакуационных выходов с каждого этажа здания (за исключением
случаев, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 4.2.9);

В п. 4.2.9 указаны требования только для зданий классов Ф1.2, Ф3 и Ф4.3.
Получается, что для зданий всех остальных классов выход непосредственно на лестничную клетку невозможен?



[14.02.2025 9:37:11]
 Всё не так.
Для остальных классов выход на лестничную клетку возможен, но требование "не менее двух эвакуационных выходов с каждого этажа здания" остаётся в силе.


[14.02.2025 9:45:23]
 Нет, это не соответствует требованиям п. 4.2.25


[14.02.2025 10:56:05]
 МЧС уже перемудрило со своими СП. Сочиняют и сочиняют. Всех запутали. Надо бы отдать права сочинять нормативы Госстрою, как было раньше


[14.02.2025 22:42:00]
 Уважаемый Асашай ® Выход из помещений непосредственно на лестничную клетку для Ф5.1 возможен, при наличии 2 эвакуационных выходов с каждого этажа. Реализовано в 2024. Экспертиза, ЗОС, Акт ввода в эксплуатацию. Мос. область


[15.02.2025 8:37:12]
 
Цитата
Уважаемый Асашай ® Выход из помещений непосредственно на лестничную клетку для Ф5.1 возможен, при наличии 2 эвакуационных выходов с каждого этажа. Реализовано в 2024. Экспертиза, ЗОС, Акт ввода в эксплуатацию. Мос. область
--Конец цитаты------
так вот в этом и суть моего вопроса! Для зданий классов Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 в п. 4.2.25 есть послабление по количеству выходов с этажа или части этажа здания (п. 4.2.9), а вот здания класса Ф5 обошли стороной, хотя для них тоже есть послабления по устройству одного выхода с этажа (п. 8.1.2):

8.1.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи с помещениями категорий А и
Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене на этаже более 5 человек,
категорий В1-В4 - 25 человек.

4.2.9 При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается
(кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или
части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или
противопожарными перегородками 1-го типа или эксплуатируемой кровли) класса функциональной
пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м с численностью не более 20
человек на лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов
на указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть
предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном
случае должен вести непосредственно на лестничную клетку.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: выход непосредственно на лестничную клетку      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.