|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 61 91 <121> 151 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Не мудрый | 31.05.2024 7:57 | 29 / 751 | ifbbpro | 03.06.2024 11:49 | |
| * * | Вытяжная венткамера АБК обслуживает помещения ЦЗЛ с категорией В2, 2-м классом зоны. По СП 7,60 присваиваю этой венткамере категорию В2. А какой класс зоны будет в этой венткамере, тоже 2-й? По логике пары ЛВЖ могут попасть в венткамеру. Или как то иначе? |
=> | ПУЭ требует определения классов при выборе и установке электрооборудования.
СП 423 - указания классов в проектной документации. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 29.05.2024 9:00 | 13 / 430 | Не мудрый | 30.05.2024 9:17 | |
| * * | Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания пенообразователя ПО-6РЗ, тип S ? |
=> | Производитель в хим. паспорте пишет негорючий материал. | |
| |
|
| | | Асашай | 24.08.2023 11:21 | 83 / 1927 | Архитектор | 29.05.2024 10:59 | |
| * * | Всем привет. Вопрос по устройству неизолированных рамп в закрытой автостоянке.
Согласно абз. 7 п. 6 СП 2.13130.2020 в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах
пожарного отсека определяется как сумма площадей этаже |
=> | Хахах, смешные дебаты получились у вас | |
| |
|
| | | nND | 29.05.2024 7:17 | 1 / 552 | Rujero | 29.05.2024 8:41 | |
| * * | Коллеги вроде было разъяснение и послабление по монтажу извещателей на плитках Армстронга а не на его каркасе. Каки сейчас требования? |
=> | 6.6.11 При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые | |
| |
|
| | | Не мудрый | 20.05.2024 17:03 | 4 / 348 | Не мудрый | 28.05.2024 15:08 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался. Есть помещение, в котором установлены бункера в которых происходит вспенивание полистирола смесью изобутана и фреона. Подскажите пожалуйста, какая категория пожарной опасности будет в этом помещении? М |
=> | Подскажите пожалуйста, где можно пример расчёта посмотреть помещения с изобутаном, ДМЭ. Может быть кто то сталкивался? | |
| |
|
| | | Асашай | 27.05.2024 20:03 | 9 / 481 | dizel2012 | 28.05.2024 14:38 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2031 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из
помещений площадью до 200 м2 : производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования го |
=> | Мой лингвоанализ привел меня к мысли, что речь идет о складских помещениях площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами | |
| |
|
| | | Не мудрый | 23.05.2024 18:05 | 5 / 620 | Не мудрый | 27.05.2024 17:34 | |
| * * | Согласно СП 7.13130.2013 п. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими си |
=> | начальник отдела ® спасибо большое. Тоже думаю что не надо, но на днях видел представление прокурорских для ДК, там написано, что надо в костюмерных и ссы | |
| |
|
| | | nND | 25.05.2024 12:34 | 1 / 356 | BTS | 25.05.2024 13:35 | |
| * * | Коллеги не найду в каком пункте прописано про применение сеток на спринклеры в том числе на складе со стеллажами |
=> | СП 485 п.6.2.20
| |
| |
|
| | | Barmalej | 23.05.2024 10:28 | 0 / 251 | | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, кто сталкивался - является ли протравливание семян агрессивным процессом, требующим защиты оборудования и проводки? |
=> | | |
| |
|
| | | Barmalej | 20.05.2024 23:19 | 1 / 318 | mishkin | 21.05.2024 9:25 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Вот какой вопрос сегодня назрел. Допустимо ли не устанавливать прибор в здание, а вместо этого подключить его к другому прибору, стоящему в соседнем здании? Грубо говоря рядом с большим зданием, система в котором спроектирована на Р |
=> | Почитайте тут: [ссылка]
Мне не удалось убедить эксперта. | |
| |
|
| | | Barmalej | 20.05.2024 1:24 | 3 / 406 | newtrad | 20.05.2024 14:57 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Вот какой вопрос возник. Если у нас есть производственное здание в форме большого ангара, внутри которого есть отдельные двухэтажные постройки, будет ли само здание считаться двухэтажным? |
=> | И еще посмотрите определения в СП 56.13330.2011 Производственные здание, например п. 3.2. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 17.05.2024 16:00 | 2 / 313 | Не мудрый | 17.05.2024 16:52 | |
| * * | На сайте ptm01.ru нашёл письмо № 880-1-29-13-5 от 07.06.2019 г., в нём прописано, что должен быть указательный знак синего исполнения с текстом белого цвета(квадрат или прямоугольник). На объектах встречаются такие знаки, а также знаки белый текст на крас |
=> | Понятно, пусть будет белый текст на синем фоне, если что можно на письмо МЧС сослаться. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 16.05.2024 16:19 | 4 / 446 | Тушила228 | 17.05.2024 15:01 | |
| * * | У здания все несущие конструкции из кирпича и железобетона. Но кровля 2-х скатная, деревянные стропила с обрешеткой. Дерево обработано огнезащитным составом. Подскажите какая будет степень огнестойкости здания? II или III? |
=> | Если здание с чердаком, конструкции чердака, будь они деревянные никак не влияют на степень огнестойкости здания и на класс конструктива.
Почитайте внимат | |
| |
|
| | | Не мудрый | 11.05.2024 14:40 | 5 / 1069 | Vosterf | 17.05.2024 11:28 | |
| * * | Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания полимерных материалов узлов электрооборудования? Нашёл на сайте проектанта 15,4 мДж/кг. Но там нет информации откуда данные цифры. Подскажите кто знает? [ссылка] |
=> | Не мудрый ®[13.05.2024 11:19:01]Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. Думаю можно взять п. 28 Радиоматериалы - 34,8 МДж/кг или | |
| |
|
| | | Не мудрый | 10.05.2024 8:00 | 9 / 676 | Vosterf | 17.05.2024 8:11 | |
| * * | Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания совтола. В интернете теплота сгорания совтола, МДж/кг - 1,6.
Но почему то плохо верится. Совтол это смесь полихлордифенила, пентахлордифенила и трихлорбензола в соотношении 9:7,5:1. Из инт |
=> | Не мудрый ® [11.05.2024 9:02:45] Сделал расчёт для совтола по полихлордифенилу по видоизменённой формуле Менделеева (источник Справочник Земского Г.Т.) вз | |
| |
|
| | | nND | 16.05.2024 20:08 | 3 / 344 | Comfire | 17.05.2024 7:57 | |
| * * | Коллеги, не найду первоисточник СНиП 2.08.01-89 Жилые без * изменений. На всех ресурсах только со *. Очень надо посмотреть требования к нежилым до изменений. |
=> | По ссылке все изменения, можете отследить их хронологию
[ссылка]
PS СНиП 89 года ничего нового в этой | |
| |
|
| | | Barmalej | 16.05.2024 8:27 | 3 / 379 | Асашай | 16.05.2024 12:30 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Пытаюсь найти температуру самовоспламенения для пшеницы, ячменя, гороха, сои и кукурузы, чтобы правильно подобрать оборудование. Для пшеницы нашёл только 380С (мука пшеничная), для ячменя 430С, для сои 190С (аэрогель) и для кукурузы |
=> | Г.Т. Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. Справочник. Москва 2016 | |
| |
|
| | | Barmalej | 16.05.2024 1:02 | 2 / 408 | ifbbpro | 16.05.2024 10:26 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Хотел проверить себя. Подскажите, правильно ли я понимаю, что при использовании взрывозащищённых извещателей и оповещателей с видом взрывозащиты, отличным от искробезопасной цепи (герметизация компаундом или взрывонепроницаемая обол |
=> | Если хотите себя проверить: представьте искробезопасную цепь 380 В до двигателя установленного во взрывоопасной зоне. Конечно же это невозможно и не требуе | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:09 | 1 / 433 | Асашай | 14.05.2024 19:42 | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | просто не ставить подпись в приказе о назначении ответственным за ПБ | |
| |
|
| | | Barmalej | 10.05.2024 11:52 | 1 / 368 | Рустам74 | 13.05.2024 12:52 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите:
1. Если мы имеем 2 источника форового шума по 80дБ, стоящих рядом, надо ли считать суммарный уровень фонового шума равным 83 дБ?
2. Так же прошу подсказать модель стробоскоба, которую можно устанавливать в помещениях с |
=> | 1. Шум будет 83дБА в точке, отстоящей от обоих источников шума на расстояние 1 метр.
2. Шум в разных точках помещения будет разный.
3. При проектировани | |
| |
|
| | | Не мудрый | 09.05.2024 18:16 | 0 / 302 | | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть помещение, в котором стоит вытяжка(аирпур). Она вытягивает СОЖ(смазочно-охлаждающая жидкость) из помещения где происходит металлопрокат. Будет ли данное помещение вытяжки относится к венткамера |
=> | | |
| |
|
| | | Не мудрый | 08.05.2024 7:42 | 4 / 391 | igor1 | 08.05.2024 10:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть здание детского садика 2012 г. постройки. По каким нормам проектировались проезды и подъезды для пожарной техники для этого здания, в СП4.13130.2009 ничего не нашёл, данная информация появилась |
=> | Самое интересное, что с июля 2012 года по июль 2013 года, требований к подъездам и проездам для пожарной техники вообще не было. | |
| |
|
| | | AVL2006 | 30.04.2024 19:27 | 11 / 1125 | Лёха_З | 03.05.2024 11:27 | |
| * * | Тут уже были темы про огнестойкость тэнтовых сооружений, но все таки хотелось еще раз проговорить этот вопрос.
Сейчас строятся масса спорт.сооружений в виде арочных каркасов с тентовым покрытием, имеющим группу горючести Г1. Вот например тут можно озн |
=> | Странный всё таки человек Comfire. Упрекает участников форума в том, что они ссылаются на отменённые нормы, но в то же время сам ссылается на недействующие | |
| |
|
| | | AVL2006 | 30.04.2024 18:36 | 13 / 552 | AVL2006 | 02.05.2024 13:45 | |
| * * | В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".
По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического эта |
=> | >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?
Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м | |
| |
|
| | | Асашай | 28.04.2024 14:16 | 19 / 810 | Асашай | 02.05.2024 8:24 | |
| * * | Всем привет. Столкнулся со следующим вопросом - проектируется общественное здание в плотной городской застройке. Здание планируют расположить на расстоянии ровно 6 м от рядом расположенных общественных зданий. Проектировщик утверждает, что рядом расположе |
=> | да уж, задача непростая (впихнуть на земельный участок здание и соблюсти противопожарные расстояния) | |
| |
|
| | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 37 / 921 | начальник отдела | 01.05.2024 11:56 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | =Либо принимать мои аргументы, либо писать СТУ.=
Ваши аргументы по моему мнению нерабочие. Ими можно будет убедить 1-2 % экспертов. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 27.04.2024 16:29 | 4 / 591 | Не мудрый | 28.04.2024 19:35 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то критерии недопустимого риска безопасности жизни и здоровья людей при нарушении требований ПБ? Данный вопрос связан с законностью применения новых норм капитального характера на старые здан |
=> | Comfire ® Огромное спасибо! Ход мыслей понятен, далее сам. | |
| |
|
| | | OlegD | 24.04.2024 13:20 | 6 / 425 | начальник отдела | 25.04.2024 20:26 | |
| * * | По моему обсуждали, но не пришли к общему знаменателю, сейчас кто какие варианты видел расчета по формуле из методики 404 и как к таким расчетам относится МЧС? Собственно вопрос по формуле D=1-П(1-Dij)
есть там такое примечание:
"использование |
=> | =Так вот никто из них не соглашается на фантазии по поводу формулы риска.=
Это разумно до внесения соответствующих изменений в пп.35,36 Методики.
Вопрос | |
| |
|
| | | Студент | 10.07.2013 11:40 | 148 / 4735 | MypaBeu | 25.04.2024 12:48 | |
| * * | Скажите пожалуйста, товарищи, какой нормативный документ разрешает устанавливать в помещении 2 пороговых пожарных извещателя, если система управляет оповещением 1 или 2 типа? |
=> | Koui Спасибо!
Проект выполнен по СП 484...
Идея хорошая - поставить автономные. Но, как понимаю, не пройдут по требованию установки светозвукового опове | |
| |
|
| | | Katya_ek | 24.04.2024 15:06 | 6 / 391 | южный | 24.04.2024 17:02 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на планах эвакуации отмечать систему оповещения(громкоговорители и т.д.)?
В ГОСТе 34428-2018 есть пункт 9.3.9.12 При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных
пожарны |
=> | "Мое мнение- хотя бы один на этаж."
и посетитель побежит к этому тел через весь этаж?
в тех кабинетах где есть - там и рисовать, краски жалко ч | |
| |
Список с