противодымная защита пожаробезопасных зон 2-3-го типов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2024 12:30:02]
 Всем привет. Подскажите, я правильно понимаю, что противодымная защита пожаробезопасных зон 2-3-го типов не требуется?


9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
– 2-й тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, открытом балконе, лоджии, веранде или галерее;
– 3-й тип: пожарный отсек или пожарная секция, имеющие самостоятельные эвакуационные пути, выделенные противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, обеспечивающими защиту людей от опасных факторов пожара во время пожара;


[26.07.2024 13:00:40]
 требуется только для ПБЗ 1-го типа, которые расположены в помещениях.


[26.07.2024 14:58:51]
 благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: противодымная защита пожаробезопасных зон 2-3-го типов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.