Стеклянные перегородки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.08.2024 14:05:39]
 Добрый день!
Здание построено в 1974 г.
При обследовании объекта инспектор написал замечание, что отсутствует сертификат по пожарной безопасности, подтверждающий соответствие пределу огнестойкости не менее (R)E)IW) 30 перегородок из светопрозрачных материалов отделяющие общие пути эвакуации коридор.
Как выполнить данное замечание?


[05.08.2024 14:50:58]
 Перегородки в каком году установлены?
rfcrf

[05.08.2024 14:57:27]
 в 1974 г.


[05.08.2024 15:04:54]
 В 1974 г.сертификатов ПБ не было, как и требования, изложенного в п.7.1.11 СП 1.13130.2020.


[05.08.2024 15:14:53]
 Сертификация требуется при обращении на рынке. Нет обращения - не нужна и сертификация.


[05.08.2024 15:15:57]
 ===При обследовании объекта инспектор написал замечание, что отсутствует сертификат по пожарной безопасности, подтверждающий соответствие пределу огнестойкости не менее (R)E)IW) 30 перегородок из светопрозрачных материалов...===

Вам нужно обжаловать такое предписание.

1. Перегородка - это не стройматериал, а строй.конструкция. Сертификат не нужен.
https://www.consultant.ru/document/c...

2. Если инспектор сомневается, то пусть прочтет 123-фз
https://www.consultant.ru/document/c...

Инспектор должен знать методы испытаний иэ на пожарную опасность. Он может назначить экспертизу, получить результаты испытаний и на основании протокола испытаний уже принимать меры.

Порядок проведения испытаний и экспертиз инспектор также должен знать и соблюдать. Все есть в Федеральном законе "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Такие испытания не должны проводиться за счет контролируемого лица.


[05.08.2024 16:23:52]
 Правила противопожарного режима в РФ

2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885)
rfcrf

[05.08.2024 16:41:25]
 В ст. 88 ФЗ 123, сказано прел огнестойкости преград должен соответствовать данным табл. 23, 24.


[05.08.2024 17:32:56]
 =В ст. 88 ФЗ 123, сказано прел огнестойкости преград должен соответствовать данным табл. 23, 24.=974
У вас не п/п преграда, а строительная конструкция (перегородка) с нормируемым пределом огнестойкости. Это если по п.7.1.1 СП 1.13130.2020. Только этот СП никак не мог действовать в 1974 г. Поэтому воспользуйтесь положениями ч.4 ст.4 123-ФЗ и сошлитесь на них.


[05.08.2024 17:36:43]
 Есть такая статья в 123-фз, только в ней говорится не совсем про предмет обсуждения. Peчь про внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе)…

Противопожарные преграды - это другое, не имеющее отношения к обсуждаемому вопросу. Множество строительных конструкций имеют нормируемый предел огнестойкости, при этом они не являются противопожарными преградами. Стены лестничных клеток, например.
rfcrf

[06.08.2024 11:37:56]
 "Peчь про внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе)"
Указанные перегородки светопрозрачные(стекло) отделяют как раз общий коридор.
Здесь наверно более уместно ч.4 ст.4 123-ФЗ.


[06.08.2024 13:30:39]
 Предписание должно быть законным и исполнимым. В данном случае, такое предписание вообще не является законным и его невозможно исполнить. Это и без ст.4 понятно.

А если идти путем ч.4 ст. 4 123-ФЗ, тогда придется ссылаться на нормы СНиП II-Л.2-72* и СНиП 2.08.02-85, в котором подобное требование появилось в 1986 году, но только для зданий высотой более 9 этажей.
Рустам74

[06.08.2024 14:08:58]
 Такое впечатление, что инспектор написал замечание увидев обычные традиционные для офисов пластиковые остеклённые перегородки типа таких: https://ofimall.ru/images/GALLERY/gs...
Ну и решил, что при Леониде Ильиче таких тут быть не могло.
rfcrf

[06.08.2024 14:36:28]
 да примерно так. только снизу 40 см. фундамента и чистое стекло.
Рустам74

[06.08.2024 14:53:10]
 rfcrf® По описанию действительно советская перегородка 70-х годов. Тогда наверно общаться с инспектором или его руководством по неприменимости новых требований к старому зданию.
rfcrf

[07.08.2024 9:17:22]
 =Вам нужно обжаловать такое предписание=
Предписания не было (пока проверок нет) есть "особое мнение" инспектора при согласовании паспорта безопасности.
rfcrf

[08.08.2024 9:48:37]
 В особом мнении ссылка на п. 88 ч. 6 123-ФЗ.
"Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения,строения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград".
Рустам74

[08.08.2024 9:51:46]
 rfcrf®

Ну так этот ФЗ был принят много позже, чем было построено Ваше здание, к старым зданиям применяют старые требования, а не новые.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 