 Добрый день уважаемые форумчане!

5.4.16. При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований:
б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах
не нормируется.

СП 1.13130.2020
4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже.

Как то ранее ВНИИПО давали разъяснение что окна в ЛК предусматриваются для освещения, доступа пожарных, прокладки рукавных линий, проветривания. Чтож теперь получается, в ЛК типа Л1, Н1 и Н3 достаточно предусмотреть окно площадью 1,2 кв.м. с площадью открываемой створки хоть 10х10см ???


[05.08.2024 14:52:42]
 Интересный вопрос и его трактовка.
С учетом изменения №1 в СП1.13130.2020 1,2 кв.м - это суммарная площадь остекления.
Вероятно речь все же идет о том, что требуется минимум 1,2 кв.м. остекленной поверхности открывающихся створок. А площадь и кол-во данных створок не нормируется.
10х10 см не сделать, т.к. требуется размеры с учетом возможности прокладки пожрукава и с учетом требования СП1.13130.2020 (один из габаритных размеров остекленной части должен быть не менее 0,6 м)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Площадь проемов ЛК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.