тамбур-щлюз у лестницы подвал-первый этаж

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.08.2024 14:45:04]
 столкнулся с таким вопросом, необходимо у технологической лестницы организовать тамбур-шлюз с подпором, соответственно нужно дымоудаление.
в подвале не получается сделать такой тамбур-шлюз, делается на 1 этаже.

вопрос как быть с организацией дымоудаления, по подпор в тамбур нужно включать при пожаре в подвале что бы продукты горения не шли на 1 этаж, а тамбур-шлюз и вызванная им системы вытяжной вентиляции как бы получается на 1 этаже, вот в каком случае тогда ее включать? при пожаре в подвале то же или только при пожаре на 1 этаже?


[19.08.2024 7:03:55]
 Добрый день.
1. Откуда вы уверены, что: "в подвале не получается сделать такой тамбур-шлюз, делается на 1 этаже" решение верное?
Смысл тамбур-шлюза с подпором воздуха не дать ОФП попасть в ЛК. При горении в подвале ЛК будет под воздействием ОФП.
2. Для чего вы пытаетесь защитить технологическую лестницу?
3. ... как быть с организацией дымоудаления, ...? Здесь идет прямое нарушение СП 7.13130, вы должны обеспечить дымоудаления с этажа где возникло возгорание.


[19.08.2024 8:34:54]
 ===Смысл тамбур-шлюза с подпором воздуха не дать ОФП попасть в ЛК. При горении в подвале ЛК будет под воздействием ОФП.===

Вы хоть норму прочтите, прежде, чем такие теории выдумывать:
"На входе (либо выходе) в указанную лестницу следует предусматривать тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре. Вместо указанного тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери..."


[19.08.2024 11:15:10]
 Comfire ®
Вы еще раз прочитайте что хочет сделать автор вопроса и мой ответ.
Непродуктивную критику оставьте при себе.

Автор пишет...в подвале не получается сделать такой тамбур-шлюз, делается на 1 этаже...

Вы хоть норму прочтите, прежде, чем такие теории выдумывать:
А вы изучите на досуге полезную литературу по прогнозированию опасных факторов пожара


[19.08.2024 12:10:36]
 Mне не нужно перечитывать этот ответ. Ничего в нем такого нет, чтобы увлекаться таким чтением. Одного раза достаточно, чтобы понять, что ответ совсем не в тему:

- Автор спрашивает про лестницу - ответ содержит отвлеченные рассуждения про ЛК. Только не вполне компетентный человек может их перепутать.

- Требования СП 4 содержат мероприятия, направленные на ограничение распространения пожара. Конструктив такой лестницы должен препятствовать распространению пожара между этажами. Все эти мероприятия не касаются эвакуации людей и по-барабану, произойдет задымление такой лестницы или нет. Люди должны другим способом покинуть подвал и выйти наружу.

- Фантазии про СП 7 я оставлю за рамками обсуждения. Речь про другое - про приточную противодымную вентиляции для создания избыточного давления воздуха в тамбур-шлюзе при пожаре. Все есть в законе:
"Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается".

- В ЛК, по-любому, никогда ничего не попадет, просто из-за отсутствия наличия такой ЛК. Вам вообще-то рановато еще читать "литературу по прогнозированию опасных факторов". Базы для этого еще нет.


[19.08.2024 12:47:38]
 Флаг Вам в руки.
Подожду уточнений у автора вопроса zain ®


[22.08.2024 11:05:51]
 Флаг Вам в руки.
Подожду уточнений у автора вопроса zain ®

Прошу прощения за долгое отсутствие, казалось все ясно написал:

"у технологической лестницы" - формулировка такая как в СП 4.13130

не эвакуационная лестничная клетка из подвала, а технологическая лестница из подвала до первого этажа


[23.08.2024 9:25:47]
 Следовательно, вам потребуется обеспечить подачу воздуха в тамбур-шлюз при пожаре в подвале.


[23.08.2024 9:28:57]
 Уточнитесь пожалуйста zain ® противодымная вентиляция в подвале у Вас возникает согласно требованиям СП 7.13130?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: тамбур-щлюз у лестницы подвал-первый этаж      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.