лестничные клетки типа Л2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.07.2024 13:49:18]
 Всем привет. Появился вопрос по лестничным клеткам типа Л2
Согласно п. 4.4.16 лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней
огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной
опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту
зданий до 12 м (за исключением зданий лечебных учреждений со стационаром) при
автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре. Количество ТАКИХ
лестничных клеток (кроме зданий классов Ф1.3 и Ф1.4) следует предусматривать не более 50 %,
остальные лестничные клетки должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом
этаже.

Вопрос следующий - слово ТАКИХ к чему относится? К зданиям высотой не более 9 м? Или к зданиям с увеличенной до 12 м высотой?
По логике оно относится к зданиям с увеличенной высотой до 12 м


[15.07.2024 18:45:59]
 Хоть 9 хоть 12 метров - не важно. Не более 50%.

Этот пункт нужно смотреть в первоначальном виде, в СНиП 21-01-97 п. 6.39. Совершенно понятно, что слово ТАКИХ относится к Л2, а не к зданиям или авт.открыванию. ТАКИЕ - это лестничные клетки типа Л2, безотносительно автоматического открывания верхнего проема.


[15.07.2024 19:02:21]
 первоисточник (СНиП 21--1) посмотреть для справки можно, но нормы-то ведь меняются и могут изениться прямо на 180 градусов. Например, в проекте изменения № 1 СП 10.13130.2020 указано, что каждая точка помещения может орошаться уже не двумя, а одной струей


Пункт 6.1.13 изложить в следующей редакции:
«Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными
шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета
обеспечения возможности орошения каждой точки помещения (за исключением
указанных в пункте 1.4) – при расчетном количестве струй одна – одной струей, при
расчетном количестве струй две и более – двумя струями.»


[15.07.2024 19:24:23]
 ===первоисточник (СНиП 21--1) посмотреть для справки можно,===

Hy так и посмотрите. Чего понеслись в другую степь, проекты, струи какие-то? Где струя, а где ЛК Л2?!!


[15.07.2024 20:18:27]
 по больницам есть что сказать?


[15.07.2024 20:54:20]
 Да и в первоисточнике тоже не всё гладко, начинали про Л2, а в примечании уже лестницы "в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50%".


[16.07.2024 5:21:51]
 Hopмально все написано. Кроме Л2 в пункте никакие другие ЛК не упоминались. В пункте речь идет о "таких лестницах", которые размещаются в лестничных клетках с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

Есть сомнения, тогда выполняйте 50% Л2, а остальные ЛК - со световыми проемами в наружных стенах на каждом этаже и, одновременно, с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии, а также с автоматическим открыванием верхнего светового проема при пожаре.


[16.07.2024 5:47:05]
 ===по больницам есть что сказать?===

Так сказано давно про больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные):
"При устройстве лестничных клеток типа Л2 должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре".


[16.07.2024 8:08:47]
 по больницам я имел в виду ответ ВНИИПО отсюда
http://www.0-1.ru/discuss/?id=46120

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: лестничные клетки типа Л2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.