О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Устройства обратной связи СОУЭ. Нормативные требования

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2024 10:08:03]
 Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, есть ли требования к установке устройств обратной связи системы СОУЭ (места установки, расстояние м/у вызывными панелями и т. д.)? В СП3 ничего не нашёл на эту тему


[26.07.2024 11:11:14]
 Подобные требования будут содержаться в новом СП 3 (в действующей редакции СП 3 и др.НД по ПБ их нет).
4.10. В СОУЭ 4-го и 5-го типа для обеспечения обратной связи зон оповещения людей о пожаре с помещением пожарного поста (диспетчерской) в местах установки извещателей пожарных ручных или устройств дистанционного пуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) должны быть установлены стационарные телефоны (переговорные устройства) для использования при пожаре.
Телефон (переговорное устройство, в том числе радиоканальное) для использования при пожаре следует устанавливать на путях эвакуации на расстоянии не более 45 м друг от друга и у эвакуационных выходов с каждого этажа здания. Максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим телефоном (переговорным устройством) не должно превышать 30 м.Телефон (переговорное устройство) для использования при пожаре следует устанавливать на стенах и конструкциях здания, сооружения на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола и обозначать знаком пожарной безопасности F05 таблицы К.1 ГОСТ 12.4.026.


[26.07.2024 14:44:29]
 Еще не понятно какие требования будут содержаться в новом СП 3.
И даже не понятно как он будет выглядеть. Ходят слухи, что готовится "другой" вариант СП 3.


[26.07.2024 19:43:39]
 
Цитата начальник отдела 26.07.2024 11:11:14
Подобные требования будут содержаться в новом СП 3
--Конец цитаты------
Скоро во ВНИИПО будет обсуждаться вариант, в котором этот пункт будет звучать так:
4.10 В СОУЭ 3-го (если проектом предусмотрена обратная связь с зонами оповещения людей о пожаре), 4-го и 5-го типов для обеспечения обратной связи зон оповещения людей о пожаре с помещением пожарного поста (диспетчерской) в пожаробезопасных зонах, а также в местах установки извещателей пожарных ручных или устройств дистанционного пуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) должны быть установлены стационарные переговорные устройства для использования при пожаре.
Переговорные устройства (в том числе радиоканальные) для использования при пожаре следует устанавливать на путях эвакуации на расстоянии не более 45 м друг от друга и у эвакуационных выходов с каждого этажа здания. Максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим переговорным устройством не должно превышать 30 м. Переговорное устройство следует устанавливать на стенах и конструкциях здания, сооружения на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола и обозначать знаком пожарной безопасности F05 таблицы К.1 ГОСТ 12.4.026. В пожаробезопасных зонах для маломобильных граждан переговорные устройства следует устанавливать на стенах и конструкциях здания, сооружения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к зданиям и сооружениям для маломобильных групп населения.
В помещение пожарного поста (диспетчерскую) должна быть выведена информация о месте размещения (зоне оповещения о пожаре) переговорного устройства, с которого поступил(о) сигнал (сообщение).


[27.07.2024 19:00:03]
 Эти пункты очень похожи между собой. И не похоже, что во ВНИИПО есть другой вариант СП 3.


[29.07.2024 12:15:58]
 ну хоть слово телефон убрали ))

а вообще ставить обратную связь у каждого ручника, имхо перебор, достаточно перед эвакуационными выходами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Устройства обратной связи СОУЭ. Нормативные требования      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.