О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

расчёт категории

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2024 5:55:18]
 Коллеги подскажите, кто-то может сталкивался. Необходимо провести расчёт категории склада, хранение ранее эксплуатировавшиеся свинцовых автомобильных АКБ. При хранении АКБ выделяется водород, как рассчитать количество водорода поступившего в объём помещения при хранении АКБ.


[14.08.2024 6:19:18]
 Добрый день. Ничего сложного нет. Аналогичный расчет представлен в пособие к СП 12.13130.


[14.08.2024 8:11:50]
 В пособии СП 12.13130 расчёт для зарядной АКБ


[14.08.2024 17:19:30]
 Уважаемый Kon ®!
При хранении АКБ водорода выделяется примерно в десять тысяч раз меньше, чем при зарядке. Поэтому не заморачиваются с расчетами.
Почитать можно книгу
Хрюкин Н. С.
Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений.—
М.: Энергия, 1979.—120с.
Есть на Проектанте
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчёт категории      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.