Управление вентиляторами ДУ и подпора - выбор оборудования

КонстантинФ 16.08.2012 17:18 203 / 9343 Крюгер 31.10.2012 15:05    
 * *
Административное здание с подземной парковкой.
АПС и управление клапанами ДУ, подпора и огнезадерживающими выполняется на оборудовании "Болид".
Нужно оборудование управления вентиляторами противодымной защиты (ШУ, управление, контроль,
=>Нина.
По поводу Эффект-Л:
"Получены сертификаты соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
 
    

Отмена лицензий на монтаж

Padlock 12.02.2010 15:33 202 / 24183 Bugel 22.06.2010 16:25    
 * *
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 февраля 2010 г. N Д05-246

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТ
=>Циркуляр. Мнение:
1. Спорить с государством дело бесполезное.
Пункт а. Начальник всегда прав.
Пункт б. Если начальник не прав, смотри пункт а.<
 
    

ПС в жилых домах с площадью квартир на этаже более 500 м2

donner 21.11.2012 15:42 201 / 4151 donner 26.11.2012 12:53    
 * *
Уважаемые форумчане, нужна помощь.Имеется дом 56м высотой, с площадью квартир на этаже 540м2 и одним эв.выходом. Может кто нибудь проектировал ПС в квартирах согласно СНиП 31-01-2003 7.2.8 ...В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции от 500 =>9254474 ® 26.11.2012 11:41:39 Я о другом немного.....
Ув.9254474,
пока не улавливаю вашу мысль, в проекте общая площадь квартир пересчитывалась ка
 
    

помогите избежать незаконного штрафа (срочно)

Vik top 09.02.2014 4:25 201 / 6788 Vik top 13.10.2014 15:24    
 * *
Меня наказывают за неработающую систему порошкового пожаротушения на сцене кинотеатра. Эта система перестала работать после ремонта кинотеатра.
Начальник написал распоряжение, что я ответственный за системы пожаротушения и сигнализации, несмотря на то
=>не обжаловать, а подать иск 
    

Импортные системы АПС откукарекались или нет? Продолжение.

Нина 29.12.2014 12:22 200 / 5058 puzzle 08.01.2015 0:46    
 * *[QUOTE Tregart 29.12.2014 11:29:02]Судить по качеству пожарных извещателей, показывая пальцем на автомобили... У вас вывих логики оО.[/QUOTE]
я так не считаю и не считаю себя жертвой маркетинга.
Все и везде в жизни происходит одинаково, хоть в а
=>Да, разница между а-а и традиционными примерно в 2 раза. Что-то в табличке страны производители все перепутаны. Вместо Китая указана Россия, а вместо Росси 
    

Очередная "окончательная" редакция СП 3.13130

adgernaut 11.04.2024 18:46 198 / 3327 ifbbpro 03.05.2024 9:43    
 * *На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130 [ссылка] Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. =>Ещё выяснилось, почему с таким упорством используют термин "указатель". Указатель - это знак, который физически связан с объектом. То что лежи 
    

Думоудаление в магазине,как быть? 2 серия

Волжанин 07.04.2011 13:19 196 / 5873 Нина 14.04.2011 21:11    
 * *
[QUOTE сергей 07.04.2011 12:00:55]Вас не устроила трактовка слова "обращается", озвученное мною ранее?(обрабатываются, перерабатываются и проч..)
Т.е категория по прежнему "назначена" из самого факта наличия кабелей?
Или ее технологи указали..[/
=>Немного по теме (немного, потому что моя домашняя Клава наотрез отказывается печатать слова «котельная» и «чистое Г»).

[QUOTE один из них (в зап
 
    

Термины «Внимание» и «Пожар 1»

puzzle 17.02.2011 0:13 195 / 7850 Drakon 24.02.2011 14:05    
 * *Коллеги, как вы считаете, в чем разница в терминах «Внимание» и «Пожар 1» для ППКП? =>Ув. puzzle ® Вы дали ссылку на рекламный буклет ESMI, данными буклетами на сегодняшний день обладают все производители и с даже более красочными словами и 
    

Оформление проектов АПС, СОУЭ, АУПТ и т.п.

perfect_design 15.12.2013 20:27 195 / 8564 Viss 24.12.2013 7:01    
 * *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какими докуметами регламентируется оформление проектов по пожсистемам? достаточно ли ГОСТ Р 21.1101 – 2009 и ссылок в нем на другие документы? или есть еще иные документы, которые следует учитывать при оформлении? в пер =>Я тоже планирую сделать П и Р на виртуальный объект - вот-вот. 
    

Правильное оформление проектной документации - 2

Волжанин 12.01.2014 10:45 195 / 7523 Volk_ 18.01.2014 22:52    
 * *
[QUOTE Нина 11.01.2014 22:48:53]считаю, что основной инструмент инженера это не слова в ПЗ, а чертежи, поэтому ненавижу писать записки[/QUOTE]- "когда я был маленьким, у меня тоже был..." директор, который меня научил, что проект надо делать так, чтобы вс =>>>>Как крутятся смежники - не представляю... всегда есть выбор-между сдачей проекта любой ценой, пистолетом и мылом с веревкой [Продолжение см. 
    

Кабель для ОС нужно ли кабель "нг"

Natalka 03.12.2012 14:35 194 / 4837 dizel2012 12.12.2012 9:37    
 * *
Добрый день!

Есть система охранно-пожарной сигнализации шлейфовая. Шлейфы ПС проложены кабелем "нг", а охранные простым кабелем. Поступило замечание, что необходимо все шлейфы прокладывать кабелем "нг", т.к. это общественное п
=>Логически мысля и пожарные нормативы это антонимы 
    

Работа!

Viss 24.01.2013 15:12 194 / 4170 Админ 28.01.2013 18:25    
 * *
Площадь помещений - 2500 кв.м.
Стадия Р, Разделы ПС+ОС+СОУЭ Болид..
В наследство от П достается ген.план в dwg и структрурные схемы не в dwg...

Бюджет 50 т.р срок 2 недели.
Сдать: чертежи, схему соединений, структурку и спецификацию.<
=>ПРОДОЛЖЕНИЕ по интересам: Обсуждаем необходимое содержание проектов, в частности КЖ или  
    

ППУ в Болиде. Система ППКП С2000 и КДЛ вне закона?

And1 13.07.2010 14:18 194 / 8340 Bars9 29.07.2010 20:43    
 * *
Просветите меня, пожалуйста, где в системе C-2000 + КДЛ находится прибор управления пожарный?
Прибор, необходимый для управления СОУЭ, дымоудаления, и др. системами….

ФЗ-123
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предна
=>Уважаемый ФПБ, посмотрите структуру рынка, контроль доступа и охранку производят довольно большое количество фирм ( не требуется сертификация), пожарную си 
    

автономный извещатель в быту - ДА / НЕТ

8691 10.08.2016 10:34 194 / 1343 Ирина 1401 24.08.2016 11:54    
 * *Уважаемые профи .. кто может аргументировано подсказать - АДПИ - насколько данный извещатель нужен в быту? Есть ли какая статистика, подтверждающая, что он реально приносит пользу? =>я наверное опоздала с мнением обывателя. но волею судьбы живу в квартире с обычным "ревуном" на кухне. меня несколько раз спасал наш "ревун& 
    

Максимально возможная длина путей эвакуации, расположенных между двумя лестничными клетками

Нина 06.03.2015 11:40 193 / 9193 Крюгер 23.03.2015 12:34    
 * *
Сделали запрос во ВНИИПО следующего содержания:
"Просим разъяснить требования пункта 5.3.21 и таблицы 5 свода правил СП 1.13130.2009 для определения максимально возможной длины путей эвакуации, расположенных между двумя лестничными клетками в зда
=>Да всё они понимают....
В устной беседе было сказано, что
....общеизвестно, что у инженерных систем есть коэффициент надежности срабатывания. Так
 
    

За что мы любим болид?

Tregart 29.03.2013 19:32 192 / 8760 Tregart 05.04.2013 8:49    
 * *
Собственно вопрос.

Особенности болида:

1. Железо глючит.
2. Железо крайне непродуманное.
3. ТТХ хваленой адресной системы - уровня 90х годов.
3. Софт гааааавно.
4. Корпуса еще хуже.
5. Цена высокая.
6. Срок постав
=>абырвалГ ®

Да, сбросился, спасибо. Объект этот вообще интересный. Стоит лео на 60 датчиков, работает как ни в чем не бывало (первый ложняк за 8 л
 
    

ГОСТ 53325 и резервное питание

Viss 25.03.2015 22:27 190 / 6338 Dekov 03.04.2015 13:01    
 * *
7.2.8 Приборы должны иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе, и обратно, без выдачи ложных сигнал =>Отвечу кратко чтобы не засорять «радиоканал».

[QUOTE ФПБ ® [03.04.2015 12:07:08]Дорогой Dekov, я забыл Вас спросить, а что это за ГОСТ по проектир
 
    

непонятка в СП3.13130.2009

Волжанин 15.12.2009 14:46 190 / 14188 Таня99 07.09.2012 11:19    
 * *Коллеги проектировщики и уважаемые нормативщики ГПН.
На сайте ВНИИПО закончилось обсуждение замечаний и поправок к новым сводам правил. Я так понял, что в СП3 "СОУЭ людей при пожаре" изменений и пояснений не будет.
Тогда подскажите бестолковому,
=>А слабо зайти в соседний отдел и договориться у кого оповещатели "Выход" ставить? 
    

Предложения по изменению СП5 - часть 8-ая

Viss 21.11.2013 14:00 188 / 3602 Нина 23.11.2013 0:07    
 * *
Уже приехал. Сегодня дольше, чем обычно много вопросов.

1) ответ Ув. Нине про склады:"Пишите письмо"=))
2) Фальшпотолки.
Предложили сформулировать требования к конструкции взамен текущей формулировки. Давайте подумаем....Типа EI15 ?
=>[QUOTE Волжанин 22.11.2013 23:46:15]Особенно порадовало слово =ИНОЙ=. Причём не =меньшей=, а именно =ИНОЙ=, т.е. и "большей".[/QUOTE] Понимаете, уважаемы 
    

Приложение О

olushka 16.03.2015 8:30 184 / 4163 здесь вам не тут 30.03.2015 11:54    
 * *
Доброе утро, Ув. специалисты!
Нужна Ваша помощь в следующей ситуации.
Я работаю проектировщиком в проектно-монтажной организации, сейчас планируем начать монтаж по проекту ОПС жилого дома. Проект делала другая организация, мы будем делать монтаж,
=>Ув. Алексей_Н ®, понятное дело, если речь про безадресные дымовики, то я с вами целиком и полностью согласен. Безадресные я даже не рассматриваю в данном с 
    

ИПР

Denver 02.11.2011 21:27 184 / 10388 IPB08 14.11.2011 10:50    
 * *
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано, в каких здания ( сооружения ) должны устанавливаться ИПР . =>Цитата СергейКо[14.11.2011 9:12:57]
поправлю немного, приказ №1573 существует в редакции №2450, т.е. более поздняя версия - это приказ №2450, но он не
 
    

Предложения по изменению СП5 - часть 10-ая

chetlan 28.11.2013 12:08 181 / 4817 Bdfy 04.12.2013 14:52    
 * *
Во-о-от! Я долго это держал в себе, думая, что не прав. Но сейчас почти все подтвердили мое мнение.
Вспомним предысторию. Висс был делегирован нами (участниками форума) в качестве нашего представителя, чтобы передать наши замечания. Изначально он про
=>[QUOTE 509 04.12.2013 12:05:40]Разработчики документа, а их только из института больше двадцати человек, это высококласные специалисты - кандидаты и доктор 
    

Проект на водяное пожаротушение

madbess 21.08.2014 11:27 181 / 4718 BTS 17.09.2014 16:03    
 * *
Здравствуйте ув. специалисты. До сих пор не сталкивался с водяным пожаротушением, есть опыт только в модульном пожаротушении. Общее представление о водяном пожаротушении имею. Поделитесь мыслями с чего лучше начать проект, какие расчеты необходимы и т.п. =>RID ® [17.09.2014 15:52:39] Агитируя за Маткад,я пытался изложить суть по возможности понятно для желающих разобраться.Для экспертиз,сертификаций и прочи 
    

Все на МИПС-2015 !!!

Viss 12.04.2015 12:09 181 / 4896 Админ 20.04.2015 22:55    
 * *
Совсем незаметно подошел МИПС...Я только сейчас опомнился, что 13-ое уже завтра....
Как обычно фотосессию сделаю.
=>Господа, МИПС закончился, а эта ветка переполнена, так что возвращаемся к привычному принципу - один вопрос = одна ветка. Делимся.

Первый пошел.
 
    

Где написано что три

mt686 10.07.2012 20:22 180 / 6026 bvv 04.08.2012 23:19    
 * *С уважением к специалистам. Скажите пожалуйста где написано что в помещение надо устанавливать три дымовых извещателей.Ну скажем помещение 4х4 =>Уважаемый dizel2012! Читая и анализируя последнюю версию ГОСТ Р 53325-2012 прихожу к выводу, что (как это было прописано в ТЗ на разработку данного станд 
    

делимся проектами по новым СП (2 серия)

AG48 22.01.2010 14:15 179 / 15030 Alexey_02 31.03.2012 1:50    
 * *
По новым СП
[ссылка]


[Продолжение Начало см.=
делимся проектами по новым СП ]
=>Сел блин почитать форум позновато, и ответы дал позновато :)
Ночью надо СПАТЬ!!! едрён батон :(

Ну раз уж оценил, может еще пригодится?
av
 
    

AutoCad или (и) Visio и другие программы...

oleg_v 25.01.2010 13:53 179 / 38281 FoGR 17.02.2011 10:48    
 * *
Данная ветка для обсуждения различных программ для проектирования.
Пользуюсь для черчения чертежей программой MS Visio, программа удобна тем что не сильно перегружена "наворотами" которые практически не используются в проектировании ОПС. Уд
=>Кажется дело пахнет баней... для некоторых пользователей...

А по поводу топика: вообще, каждый сам выбирает для себя более удобный инструмент. Гов
 
    

делимся проектами по новым СП

fillow 06.09.2009 17:32 178 / 31576 Nike 22.01.2010 14:16    
 * *
В этом топике предлагаю выкладывать типовые проекты ОПС по новым СП. Всё же интересно, как другие проектируют =>Andorra1 ® [22.01.2010 14:02:19] <Спасибо.
Но я не ради хвастовства, а ради получения критики проекта.
Нельзя вариться в своем только соку>
 
    

Многокомпонентные приборы - что на практике?

Viss 01.11.2013 4:13 178 / 3548 Viss 06.11.2013 22:48    
 * *
Итак, всё мы знаем связку Сигнал20П-С2000КПБ-С 2000ПУ
Сигнал20П выдает сигнал Пожар, КПБ подает сигнал на модули, как правило, порошкового пожаротушения, ПУ осуществляет ручной пуск и отключение автоматика.
Тут кстати bolid видимо не знает
http
=>Прошу продолжить здесь: [ссылка]

Тут уже 200 постов - предел.
 
    

три извещателя в помещении

grek1282 29.02.2012 22:22 177 / 11387 dizel2012 24.01.2013 11:43    
 * *
Подскажите кто нить,ИПЛьщик утверждает, что согласно изм. от июня 2011
п. 14.2 СП 5, теперь в каждом помещении устанавливаем три извещателя всегда.?????????????
=>А вобще по-большому счету ГПН не в состоянии в суде доказать, что надо три. Я в этом уверен, потому что не могу доказать, что надо два. 