| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 871 901 931 961 <991> 1021 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Timbu$ | 14.10.2021 14:49 | 13 / 3264 | smrnv | 15.10.2021 12:05 | |
| * *
 | Уважаемые господа, стою на асфальте я , в лыжи обутый.
Читаем п. 5.4. СП6.13130.2021 На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения,
.......
при этом резервное питание следует осуществлять |
=> | Понятно, спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | Илья_33 | 14.10.2021 10:18 | 19 / 4553 | Админ | 14.10.2021 16:12 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги и гости данного форума.
Возможно сможете пролить свет на животрепещущий вопрос относительного нового СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопас |
=> | Уход обсуждения с темы в лирику наименований документов будет пресечен. | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 06.10.2021 14:41 | 59 / 2238 | zenitchik | 14.10.2021 9:57 | |
| * *
 | Добрый день уважаемые коллеги!
Вопрос у меня возник по ОКЛ. При проектировании беспроводной СПС на Стрельце-Про можно ли отбиться от ОКЛ?
По ст. 82 Техрегламента "кабельные линии должны сохранять свою работоспособность..." Но если у |
=> | SVC ®
прошу выслать методику, калькулятор и письмо на zenitchik83@gmail.com | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 13.10.2021 16:57 | 2 / 982 | Timbu$ | 13.10.2021 21:25 | |
| * * | Приветствую всех сюда зашедших!
Вопрос на засыпку: какой тип оповещения принять в двухэтажном детдоме (доме ребенка)?
Существующий тип оповещения - третий. По таблице из СП3.13130.2009 не совсем понятно, какой тип требуется И при третьем оповещать тол |
=> | Не было счастья, да несчастье помогло.
В ПП от 7 ноября 2019 года N 1421 есть пункт 28 и подпункт "л" л) оборудование объектов (территорий) сист | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 13.10.2021 15:10 | 0 / 1038 | | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Вопрос довольно важный.
Скажите пожалуйста есть ли примеры использования на наружных установках (колонного типа, резервуарах...) на нефтеперерабатывающих заводах тепловых линейных извещателей? Если можно с примерами: напри |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 14.09.2021 7:06 | 4 / 1189 | Tomches | 13.10.2021 15:05 | |
| * * | Многие, кто начал проектировать по СП484 сталкивались с проблемой, в какую ЗКПС отнести тот или иной ИПР. И что активировать при нажатии ИПР?
Может следует законодательно упразднить ИПР и переименовать его в УДП для СОУЭ? На мой взгляд, с ИПР можно запус |
=> | Место ИПР в СП 3.13130.2009, которым не занимались. И потому написали:"Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в | |
 |  |
 |
| | | Гость10 | 11.10.2021 11:30 | 39 / 5539 | Гость10 | 13.10.2021 12:05 | |
| * * | Коллеги подскажите- есть ли возможность на Рубеже задавать время на сброс состояния ИП? Допустим есть зкпс, в ней по алгоритму "В" один ИП212-64 R3. Насколько помню сами ИП у них не умеют этого делать(точнее через 120 секунд вроде) В Рубеж 2ОП R |
=> | Сегодня пообщался с ТП Рубежа-они подтвердили невозможность получить алгоритм "В" на Рубеж 2ОП R3. Так же поинтересовался за тепловики ИП 101-А00 | |
 |  |
 |
| | | Братец_Тук | 07.10.2021 4:03 | 8 / 1282 | Рустам74 | 13.10.2021 7:19 | |
| * * | Котельная 5Мвт площадью 355 м2.
Работает на опилках. Опилки приходят из цеха лесопиления к которому пристроена котельная и складируются в котельной.
Склад размерами примерно аxbxh = 8х4x4
Я правильно понимаю, что склад тянет за собой категорию В?
|
=> | Все ники заняты®
Обычно с помощью газоанализаторов и электроклапанов на газовой трубе их вытягивают на категорию Г ...
| |
 |  |
 |
| | | BEE1981 | 12.10.2021 13:12 | 1 / 1379 | Инженер_ОПС | 12.10.2021 14:35 | |
| * * | Нужно дополнить существующие радиоканальные системы АПС и СОУЭ от Аргус-Спектр СКУДом.
На сайте Аргуса есть информация, что передача сигнала в СКУД осуществляется с помощью ИБ2-РР-ПРО и дальше для меня загадка.
Раньше у них было коробочное решение " |
=> | [ссылка] - нет у них таких устройств, во всяком случае пока.
Значит они скорей всего только | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 08.09.2021 10:50 | 14 / 2017 | uzdp | 12.10.2021 11:52 | |
| * *
 | Здравствуйте, коллеги. На проектируемом объекте в покрытии верхнего этажа установлены световые фонари. Фонари выполнены в виде цилиндров диаметром 1,0 метр и высотой 2,0 метра, и выходят в помещения и коридоры. Светопрозрачной является только верхняя гран |
=> | AWSoft ®, благодарю | |
 |  |
 |
| | | koks | 08.10.2021 6:44 | 12 / 1672 | МаксимР | 12.10.2021 8:24 | |
| * * | Всем привет.
Согласно пункту 5.3 СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР.
Вопрос. Можно ли на та |
=> | Этот вопрос интересен когда как раз нагрузка от СПС минимальна и экономически целесообразно просто поставить АИП. Не нагромождать АВРы и т.д.
то вы пре | |
 |  |
 |
| | | nikif | 04.10.2021 20:38 | 13 / 2084 | Dimma | 10.10.2021 20:09 | |
| * * | Здравствуйте
Вопрос: есть проект СОУЭ 3го типа на 8 этажное здание гостиницы.
В каждом номере проектировщик предусмотрел установку табло ВЫХОД.
По-моему мнению:
1) этого не требуют нормы
2) это будет мешать спать ибо табло горят постоянно.
К со |
=> | 1. ***nikif ® [04.10.2021 20:38:54] Здравствуйте
Вопрос: есть проект СОУЭ 3го типа на 8 этажное здание гостиницы.
В каждом номере проектировщик предусмо | |
 |  |
 |
| | | Eugen-19 | 05.10.2021 2:26 | 37 / 8369 | Админ | 08.10.2021 11:02 | |
| * *
 | 6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
____________________
_________________________________________________________
Казалось |
=> | Вопрос темы конкретен - как прокладывать по новому СП6.
Дискуссия ушла на баранов и мировые номы прокладки и поэтому ветка закрыта | |
 |  |
 |
| | | Perry_1 | 07.10.2021 8:47 | 5 / 1311 | Perry_1 | 07.10.2021 11:21 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, являются ли ребра жесткости П-образных плит перекрытия балками?
Можно ли ребра жесткости П-образных плит перекрытия применять к пункту 6.6.38 СП 484.1311500.2020, т.е. считать их линейными(продольными, поперечными) балками? |
=> | Извиняюсь, в первом предложении предыдущего абзаца хотел сказать, что на распространение дыма влияет. | |
 |  |
 |
| | | Ivan1587 | 30.09.2021 9:00 | 22 / 1734 | Кобра | 07.10.2021 9:14 | |
| * * | Здравствуйте.
Интересует следующий вопрос:
1. Имеется торговое помещение площадью 1000м2 на первом этаже жилого дома. По нормам требуется оборудовать системой АУПТ.
2. Дом старый, технической возможности монтажа водяной сплинкерной системы - нет.
|
=> | uzdp ®[06.10.2021 16:07:59]
"тем более, что магазин, занимающий всего 1000 м2 явно не подходит под "сотни посетителей"
В том то и дело, | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 28.07.2021 13:19 | 13 / 2056 | Perry_1 | 07.10.2021 7:54 | |
| * * | Коллеги, помогите пожалуйста разобраться! Запуталась с новыми требования при размещении ПИ в помещениях с балками.
Есть сложное помещение, которое имеет балки продольные (ребра жесткости, h=0.4м) и поперечные (основные несущие, h=0.75м). В перово |
=> | Уважаемый Viss, а можете еще раз выложить на Яндекс диск предлагаемый Вами вариант? | |
 |  |
 |
| | | alex-d | 05.10.2021 21:01 | 7 / 1353 | adgernaut | 06.10.2021 14:14 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Посмотрел много методик электроакустического расчета оповещения. Тромбон, Эскорт и т.д. И не могу понять.
В паспорте на громкоговоритель приведена характеристика уровня громкости в дБ на расстоянии 1м (при подводимой мощнос |
=> | >>вероятно производитель применяет таким образом пересчет из дБ в дБА с таблицей "А"...<<
У них походу какая-то своя таблица | |
 |  |
 |
| | | koks | 06.10.2021 11:52 | 1 / 1176 | Eugen-19 | 06.10.2021 12:09 | |
| * *
 | Всем привет.
Разбираюсь с таблицей А.1 СП 484.
Допустим у меня есть общепит 500 м2 с количеством посадочных мест 100. Согласно пункту 8 таблицы А.1 я имею право проектировать безадресную СПС.
На пункт 21 таблицы А.1, в котором говорится что & |
=> | Ваша логика верно, только она половинчатая.
Этап 1. Проверка объекта по п. 21 на "иные здания".
Этап 2. Проверка объекта по п. 21. на &q | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 01.10.2021 17:15 | 15 / 1725 | Рустам74 | 05.10.2021 12:49 | |
| * * | Подскажите, такие приборы как С2000-СП4 или С2000-КДЛ имеют два ввода. Если они запитываются от ИБП, обязательно использовать два ввода? Если да, то использовать два ИБП? а линии питания прокладывать по разным трассам и лоткам? |
=> | Koui® "Вообще, мы почему-то дружно забыли про 1ю категорию электропитания."
Первая категория у электриков вовсе не требует наличия двух раздел | |
 |  |
 |
| | | mr_Safety | 04.10.2021 11:18 | 12 / 1343 | kazakru | 05.10.2021 12:48 | |
| * * | Приветствую!
Столкнулись с такой проблемой, заказчик, вместе с техническим контролем в лице ВДПО отказываются согласовывать замену кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx на кабель КПСнг(А)-FRLSLTx (сечения одинаковое), в соответствии с контрактом возможна замена мат |
=> | если Вы не ошиблись и не перепутали в (1) и (2)
то как бы предлагаемый Вами кабель имеет лучшие характеристики
100 против 500 и 50 против 80
и тогда в | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 04.10.2021 13:57 | 10 / 1477 | AWSoft | 05.10.2021 11:33 | |
| * * | Здравствуйте!
На объекте имеется коридор, длиной 40 м, в коридоре есть сплошной подвесной потолок. Слаботочные сети поднимаются по стояку за подвесной потолок, проходят за подвесным потолком 2 метра и уходят в серверную. В этой части пространства за подв |
=> | Спасибо БКВ ®, но отсутствие пожаротушения я способен отстоять))) | |
 |  |
 |
| | | Кордон | 01.10.2021 9:18 | 10 / 1171 | Рустам74 | 04.10.2021 11:41 | |
| * * | Попалась такая ситуация - есть здание ТЦ, 3 этажа , в нем требуется как я понимаю, 4 тип СОУЭ.
К нему примыкает (вплотную) 3-х этажное небольшое Административное здание, в котором по СП3 положено 2 тип. Однако здания сообщаются на 1 и 2 этажах (через |
=> | Асашай®
С 2009 года Свод правил СП3 не изменялся и никакие требования к системе оповещения не изменялись, соответственно. Другое дело, что толкования эт | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 02.10.2021 12:46 | 10 / 1086 | Georg | 04.10.2021 8:46 | |
| * * | здравствуйте. планируется гостиница на втором этаже двухэтажного здания. Изменились ли требования к проекту апс и соуэ. Всегда до этого ставили на посту охраны КДЛ, по два датчика в помещение динамик в каждом помещении. Далее выводили через стрелец на пож |
=> | >Шкала от меньшего к большему:
не допускается - допускается - рекомендуется - требуется
Порядковые шкалы имеют медиану - среднее значение.
Шкалы | |
 |  |
 |
| | | svale | 22.09.2021 14:53 | 44 / 1651 | svale | 03.10.2021 14:11 | |
| * * | Здравствуйте,
Имеется ремонтная зона большегрузного транспорта. 24х96м, высота в коньке 21м. Состоит из восьми ремонтных мест шириной 12м, каждое с отдельными воротами. Картинка прилагается.
[ссылка]
Габариты обслуживаемого транспо |
=> | Ув. andluck, спасибо за 800-ю серию спектронов.
Посчитали по модулям, при высоте установки 17,5м требуемое количество модулей несколько огорчило. Есть м | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 28.09.2021 21:17 | 49 / 4827 | ФПБ | 02.10.2021 0:23 | |
| * * | Я всегда считал, что в целом понимаю, как работает компенсация запыленности у современных адресно-аналоговых извещателей. Но недавно решил копнуть чуть глубже и понял, что ничего не понимаю.
Речь пойдет про всем известные болидовские ДИП-34А-03. В моей г |
=> | Уж кто-кто, а наш ув. bvv знает теорию Г.Ми уж точно лучше меня, так как в своих материалах про чувствительность ИПДОТов ко всякой дряни я руководствовался | |
 |  |
 |
| | | Mizar | 30.09.2021 10:20 | 4 / 1044 | Mizar | 30.09.2021 15:23 | |
| * * | Добрый день коллеги.
На нашем производстве ведутся работы по монтажу дизельной электростанции на борту которой смонтирована АСПТ. Ввод ДЭС планируется в следующем году. Скоро зима, и без обогрева оборудование погибнет. Подрядчик просит подать питание н |
=> | В общем то вопрос бюрократический.
Поставщик, он же подрядчик, до ввода в эксплуатацию содержит и несёт ответственность за сохранность оборудования. Он до | |
 |  |
 |
| | | Andegort | 25.09.2021 14:11 | 27 / 1671 | Guron | 30.09.2021 10:54 | |
| * * | Здравствуйте. Склад (высота 3,6м), металлические поперечные балки. Могу ли я АЛС пожарной сигнализации протянуть на тросу, без гофры, под балками, и делать подъемы от кабельной линии в потолку (выше балок). Главный вопрос, как раз, о прокладке АЛС на мета |
=> | Инженер_ОПС ® согласен. Выходит что кабельные линии АПС и СОУЭ нужно выполнить так чтобы они сохранили свою работоспособность на время необходимое для обна | |
 |  |
 |
| | | Z Ruslan | 16.09.2021 15:02 | 25 / 1177 | adgernaut | 24.09.2021 15:26 | |
| * * | Здравствуйте, имеется объект - стоматология, который был спроектирован в 2020. Объект 5 этажей плюс цоколь плюс выход на кровлю. В проекте заложен один датчик на помещение. Проектировщик использовал второй тип оповещения так как менее 60 койко-мест, а про |
=> | >>Грустно это все (нищета и раздолбайство)<<
Нищета и раздолбайство как раз привели к тому, что приходилось ставить 2-3-4 говеных извещателя | |
 |  |
 |
| | | jikolo | 22.09.2021 7:05 | 3 / 1745 | Рустам74 | 24.09.2021 7:16 | |
| * * | Здравствуйте!!!на объекте на посту охраны установлен арм орион 6.3. всё работало норм,но в один момент арм стал глючить.снятие раздело моментально..взятие проходит на прибор быстро а в оперативной задаче не берётся..на объекте аспт,сигнал20 |
=> | Если в той же системе есть СКУД с множеством точек доступа, то событий архивируется очень много и база быстрее забивается.
Могут быть и другие проблемы в | |
 |  |
 |
| | | koks | 20.09.2021 15:31 | 1 / 1253 | Dimma | 22.09.2021 15:29 | |
| * * | Всем привет.
Есть помещение 7,731 х 7,202 высотой 3,7 м. Посередине планируется смонтировать шпалер 6,131 х 4,702 на высоте 3,55. Чертёж - [ссылка] . Шпалера будет представлять что-то подобное - [ссылка] |
=> | Если боишься что не примут, заложи 4 не адресных извещателя. | |
 |  |
Список с