Типы СОУЭ для примыкающих зданий

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Кордон ®

[01.10.2021 9:18:39]
 Попалась такая ситуация - есть здание ТЦ, 3 этажа , в нем требуется как я понимаю, 4 тип СОУЭ.

К нему примыкает (вплотную) 3-х этажное небольшое Административное здание, в котором по СП3 положено 2 тип. Однако здания сообщаются на 1 и 2 этажах (через двери).


Вопрос: Можно в Адм. здании делать 2 тип, или проектировать общую СОУЭ на объекте целиком по 4 типу?


[В теме сообщения следует конкретизировать сам вопрос. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[01.10.2021 9:49:40]
 Хорошо бы по документам понять, это два здания или одно. Но если двери между ними не противопожарные, то скорее одно.


[01.10.2021 9:59:31]
 По документам (Техпаспортам) это разные литеры, разного года постройки и разного функционального назначения.
Двери между ними пластиково-стеклянные.


[01.10.2021 10:35:31]
 Это однозначно не то решение, которое надо принимать вам самостоятельно как проектировщику СОУЭ.

1. Однозначно задавать вопрос заказчику по наличию/отсутствия выделенных пожарных отсеков (двери не показатель - может они установлены или поменяны не по нормам, может где-то были/должны были быть шторы или дренчерные завесы).
2. Если заказчик не в состоянии восстановить информацию о делении по отсекам, то разъяснить ему варианты и последствия "если не угадал" и пусть принимает решение.


[03.10.2021 11:19:39]
 Двери скорее всего не по нормам. И Заказчик в этом скорее всего не разбирается (новый владелец объекта).
Думаю все же объединить СОУЭ в одну (по 4 типу)
Как говорится лучше пере@здеть чем недо...


[03.10.2021 11:21:03]
 И.. кстати и дверей то этих нет по документам.. самостройные...
сервер

[03.10.2021 21:24:38]
 должна быть стена на 150 мин между ними, если нет, то все рассматриваем как один отсек и можем объединять по СП 3


[04.10.2021 7:07:33]
 сервер® "должна быть стена на 150 мин между ними, если нет, то все рассматриваем как один отсек"

В чём-то логично, но тогда как один отсек надо рассматривать не только для СОУЭ, а для всех систем и архитектурных решений. Проблема, когда проектировщик АПС и СОУЭ вынужден принимать решения, которые относятся к уровню других систем.


[04.10.2021 10:11:18]
 скажите - ведь сейчас нормативно запрещено делать разные системы СОУЭ для жилой части и для встроенных помещений многоквартирного жилого дома? То есть даже глухо отделенные от жилья магазины при сработке АПС в жилой части также должны оповещаться о пожаре?


[04.10.2021 10:36:22]
 "2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3 - 5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей)." - так как под это не попадаем, делаем 4-й тип.


[04.10.2021 11:41:44]
 Асашай®

С 2009 года Свод правил СП3 не изменялся и никакие требования к системе оповещения не изменялись, соответственно. Другое дело, что толкования этих требований постепенно видоизменяются ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Типы СОУЭ для примыкающих зданий      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.