Защита части запотолочного пространства

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.10.2021 13:57:01]
 Здравствуйте!
На объекте имеется коридор, длиной 40 м, в коридоре есть сплошной подвесной потолок. Слаботочные сети поднимаются по стояку за подвесной потолок, проходят за подвесным потолком 2 метра и уходят в серверную. В этой части пространства за подвесным потолком (2-х метровый участок рядом с серверной) горючая масса кабельной линии составляет 3 л/м. В остальном пространстве за подвесным потолком объем горючей массы кабеля не превышает 0,5 л/м.
Вопрос: в данном случае требуется защищать СПС все пространство за подвесным потолком длиной в 40 м, или достаточно защитить 2-х метровый участок у серверной?


[04.10.2021 15:14:44]
 Формально - всё пространство; возможность защиты части помещения или части пространства нормами не описана.


[04.10.2021 17:31:20]
 сп 485 не запрещает применение установок локального пожаротушения



[04.10.2021 17:45:25]
 Асашай ® сп 485 не запрещает применение установок локального пожаротушения

С пожаротушением согласен. А если не требуется пожаротушение, требуется СПС, как быть с ней?


[04.10.2021 18:53:00]
 Выделите 2-метровый участок запотолочного пространства коридора от остального запотолочного пространства и оснастите выделенное пространство АПС.


[04.10.2021 19:59:20]
 СП486 не предъявляет требований к размещению и количеству извещателей в запотолочном пространстве (сооружении) - размещайте извещатели как душе угодно.


[04.10.2021 20:01:29]
 Поправлюсь - СП484 не предъявляет требований...


[05.10.2021 10:22:53]
 БКВ ®

[04.10.2021 19:59:20] СП486 не предъявляет требований к размещению и количеству извещателей в запотолочном пространстве (сооружении) - размещайте извещатели как душе угодно.

Думаю, что не смогу убедить инспектора в этом...


[05.10.2021 10:27:36]
 Все ники заняты ®

[04.10.2021 18:53:00] Выделите 2-метровый участок запотолочного пространства коридора от остального запотолочного пространства и оснастите выделенное пространство АПС.

Как вариант, можно выгородить балками высотой не менее 0,4 м, которые будут образовывать что-то типа дымового резервуара. Правда не каждый заказчик на такое пойдет...


[05.10.2021 11:06:50]
 AWSoft
Думаю, что не смогу убедить инспектора в этом...

Не Вы должны убеждать инспектора, а инспектор должен доказать наличие нарушения. В кривописании №484 требования пунктов 6.6.1, 6.6.2, 6.6.5 распространяется только на помещения.
Я на Вашем месте описал бы свое решение так: В виду отсутствия требований к размещению извещателей в запотолочных пространствах - расстановка производится исходя из условия полного контроля пожарным извещателем кабельных линий, проложенных над подвесным потолком, с объемом горючей массы превышающем 1,5 л на метр КЛ.

Если готовы безоговорочно выполнять любые личные хотелки надзорных органов - ставьте сразу пожаротушение на весь объём.


[05.10.2021 11:33:29]
 Спасибо БКВ ®, но отсутствие пожаротушения я способен отстоять)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита части запотолочного пространства      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.