Изменились ли требования для гостиниц по АПС и СОУЭ в 2021 ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2021 12:46:18]
 здравствуйте. планируется гостиница на втором этаже двухэтажного здания. Изменились ли требования к проекту апс и соуэ. Всегда до этого ставили на посту охраны КДЛ, по два датчика в помещение динамик в каждом помещении. Далее выводили через стрелец на пожарную часть. Посмотрев новые требования я понял что нельзя более 32 датчиков без бриз ставить в линию. Ну по расстановке датчиков чуть поменялись расстояния, но это не критично, так как коридор и помещения. Что еще поменялось?


[02.10.2021 15:33:33]
 П.5.15 Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться на первом или цокольном этаже здания


[02.10.2021 15:35:32]
 Гостиницы площадью менее 3500 м2 рекомендованный тип СПС - безадресная (смотри таблицу А1 СП484)


[02.10.2021 15:47:34]
 П.6.3.3 Как я понимаю каждый гостиничный номер выделяется в отдельную ЗКПС


[03.10.2021 11:15:40]
 dizel2012 П.6.3.3 Как я понимаю каждый гостиничный номер выделяется в отдельную ЗКПС
Именно поэтому проще адресную и ДИПы брать со встроенным БРИЗ


[03.10.2021 12:20:22]
 Про проще нигде не написано. Написано надо безадресную


[03.10.2021 14:26:42]
 Уважаемый dizel2012, не надо вводить в заблуждение человека:

"А.1 Настоящее приложение устанавливает перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (см. таблицу А.1). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС"

Ставить адресную можно где угодно, если хочется.


[03.10.2021 15:21:31]
 Н-да, не дочитал.
А если в одном столбике допускается, а в другом рекомендуется. Тогда куда склоняться?


[04.10.2021 7:10:31]
 dizel2012® "допускается" - это типа "можно на крайний случай, но лучше так не делать".
Шкала от меньшего к большему:
не допускается - допускается - рекомендуется - требуется


[04.10.2021 8:29:03]
 По такой логике получается рекомендовали гостиницу до 3500 м2 делать безадресной системой. А адресной можно на крайний случай, но лучше так не делать


[04.10.2021 8:46:56]
 >Шкала от меньшего к большему:
не допускается - допускается - рекомендуется - требуется

Порядковые шкалы имеют медиану - среднее значение.

Шкалы наименований имеют моду - величину, которая встречается наиболее часто.

Эта шкала скорее относится к шкале наименований.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Изменились ли требования для гостиниц по АПС и СОУЭ в 2021 ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.