| * * | Добрый день!
1. Подскажите по какому пункту СП расставить извещатели на потолке из ГКЛ поверх которого смонтирован реечный подвесной потолок из алюминиевых ламелей (размер ламели - В100-Ш30-Д3000, шаг 120мм)?
Верно ли использовать таб.5 сп484, |
=> | Интересно было бы услышать мнение и по второму вопросу -
В потолке запроектированы открытые зоны - преточные отверстия общ.S- 25квм из 82квм, конструктив | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 02.11.2021 14:20 | 4 / 2660 | DSeaman | 03.11.2021 11:07 | |
| * * | В пункте 6.3.4 сказано так: "Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере
автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС."
Возник вопрос: то есть каждые 5 помещений я |
=> | Если у вас практически везде запотолочка, то проще под нее выделить отдельный ДПЛС и поделить БРИЗами также как ЗКПС по помещениям (на одном из семинаров р | |
 |  |
 |
| | | Koui | 30.10.2021 9:39 | 7 / 1529 | CSB | 02.11.2021 22:50 | |
| * * | Есть объект в г. Зерноград. Не могу найти с помощью какого оборудования можно передать сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Просветите меня, пожалуйста. |
=> | А почему бы и нет)У меня например есть ответ от МЧС ,что понятия пульт ППО нет ни в НПА, ни в НТД.Есть ответ от ВНИИПО,что свет и звук в радиоканале не ду | |
 |  |
 |
| | | CSB | 02.11.2021 9:26 | 3 / 1041 | Андрей | 02.11.2021 13:05 | |
| * * | Добрый день!Кто как выкручивается ввиду отсутствия Сириуса ?Жду поставки по аукциону уже 3 месяца,заказчик говорит предложи замену не уступающую по характеристикам,как можно обыграть? |
=> | Может у вас с аукционом что-то? мы получили уже 4 сириуса.
2 покупали в сентябре самом болиде предварительно направив им проект, 2 позже заказывали уже в | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 14.10.2021 13:30 | 42 / 1868 | БКВ | 02.11.2021 10:39 | |
| * * | Не могу найти тему, где обсуждалась расстановка извещателей по СП484, где Нина сомневалась, что расстановка "яйцами" по рубежовской методичке, правильная.
Что по-хорошему вместо расстановки извещателей "парами" нужно раздвигать извещатели друг от дру |
=> | adgernaut
максимизировать расстояние между извещателями можно расстановкой "яйцами"
Извините не понял. При установке яйцами растояние между и | |
 |  |
 |
| | | ИСБ | 28.10.2021 13:35 | 5 / 1340 | БКВ | 01.11.2021 10:10 | |
| * * | Доброе времени суток формучане, такой вопрос, в административных помещениях неоднократно срабатывают извещетели пламени аметист ИП 329-П, извещатель подключен по двухпроводной линии связи к прибору "сигнал 20П" в помещениях отсутствует любой ист |
=> | Рустам74
так что ответа на этот вопрос он может и не знать
а должен | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 27.10.2021 12:17 | 72 / 6115 | kazakru | 31.10.2021 23:44 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
В пункте 6.8 СП6.13130-2021 сказано следующее:
Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Как прокладывать тог |
=> | я 16 лет в ВС РФ, так что это не анекдот ))) | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 27.10.2021 11:08 | 99 / 3945 | Eugen-19 | 31.10.2021 14:21 | |
| * *
 | 6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а
также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом кана
ле строительной конструкции не допускается
Правил |
=> | БКВ: "как брак между двумя мужчинами"
Ну да, а совместная прокладка - это спать совместно с самим собой. | |
 |  |
 |
| | | fa11out | 28.10.2021 18:13 | 4 / 1331 | Georg | 28.10.2021 20:48 | |
| * * | Доброго времени суток.
Прошу поделиться своими мыслями по поводу пунктов 5.2, 5.3, 5.4 СП6.13130.2021.
Суть вопроса следующая:
Есть существующий цех достаточно больших размеров: ширина метров 120, длина - 1000 (тысяча). В цехе есть нескол |
=> | Если есть СОУЭ, то есть и питание СОУЭ. Прибор приемно-контрольный должен быть там же, где прибор управления СОУЭ - питание там уже должно быть. | |
 |  |
 |
| | | mr_Safety | 26.10.2021 13:38 | 8 / 1230 | Рустам74 | 27.10.2021 15:19 | |
| * * |
В новом ГОСТ касающемся проектирования и монтажа СПС имеется определение:
п3.8 линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или другая линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики и обеспечивающая взаимодействие и о |
=> | mr_Safety® "Прокладывать одиночный кабель 1х2х0,5 через кирпичную стену в стальных (или в пластиковых) трубах остается не менее возмутительно."
| |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 27.10.2021 8:33 | 7 / 1503 | Александр_аск | 27.10.2021 12:15 | |
| * * | Доброго времени суток! Кто-то разбирался с количеством извещателей вдоль балки при использовании Алгоритма С?
Имеется потолок (высота помещения 3м, ширина 10м) через каждые 2м располагаются поперечные балки высотой 0.6м.
В соответствии с табл.4 СП 484 |
=> | чтобы нагляднее было расставил датчики и так и сяк [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Viss | 26.10.2021 21:07 | 0 / 1262 | | |
| * * | Доброго времени суток!!
Уважаемые коллеги, хотел спросить Вас как Вы подключаете в насосных реле давления, задвижки и т.п., которые установлены на неудобном расстоянии от стен и перекрытий. Как Вы выполняете соединение задвижек (с хвостиком 0,5м) с каб |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 20.10.2021 16:43 | 15 / 3600 | Рустам74 | 26.10.2021 7:14 | |
| * * | Вопрос такой. Сейчас есть система ПК-с2000м-куча ПИ- разные ветки приборов. Все работает очень долго. Заказчик дает добро на модернизацию. Я хочу посадить ветки на сириусы,либо с2000-м исп 2 (не знаю, что лучше). Поэтому вопрос,как работает орион про с си |
=> | Surveyor Andrey®
Да, подразумевает. Но в данной ветке речь о модернизации давно смонтированной системы, наверно сделанной, когда таких требований ещё не | |
 |  |
 |
| | | santos19 | 21.10.2021 11:55 | 1 / 1214 | BillyQE | 25.10.2021 21:13 | |
| * * | Поделитесь пожалуйста какие ПИ вы закладываете на чердаке, как расставляете и каким новыми нормами руководствуетесь |
=> | От состояния чердака зависит ... конечно в идеале это дымовые. Сам стараюсь закладывать на чердаки дымовые линейные, благо с конструкцией чердаков и их сос | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 22.10.2021 17:31 | 7 / 4910 | Рустам74 | 25.10.2021 12:13 | |
| * * | Добрый день. Нужна помощь. С нормами совсем запуталась. Действует сейчас часть СП5 в плане прокладки (п.13.15.15)? Вроде бы в СП484 написано опираться на СП6, но не вижу там конкретного расстояния.
У нас коридор узкий 80 см, ровно посередине идет одиночн |
=> | Владимир227® "Поэтому нет требований к расстояниям."
Полностью согласен. | |
 |  |
 |
| | | vladimirarcev951 | 03.08.2021 15:24 | 13 / 3312 | Tiffozzy | 25.10.2021 5:02 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги, возникла вот какая проблемма
Дано: МКД 16 этажей 5 подъездов ПКУ С2000 М установлен в 1-м подъезде, на каждые 2 этажа установленны Сигнал 20П и СП1 РИП установлен 1 на каждые 6 этажей т.е на каждые 3 пары приборов. интермор |
=> | Третий провод для RS485 бросили? | |
 |  |
 |
| | | Russt | 20.10.2021 7:50 | 18 / 1605 | Админ | 24.10.2021 2:37 | |
| * * | Здравствуйте!
Возможна ли работа извещателей ИП212-141 с Пультом управления ПС-И? |
=> | [QUOTE ФПБ ® 23.10.2021 23:30:19]Уважаемый админ,
рано или поздно к этой теме нам придется вернуться.[/QUOTE]
Возвращайтесь хоть сейчас, но в рамках | |
 |  |
 |
| | | 13bb | 21.10.2021 19:11 | 1 / 1365 | Viss | 22.10.2021 20:20 | |
| * * | Здравствуйте! Проблема с уставками КПБ в системе аэрозольного пожаротушения. Система состоит из аспт, кпб, тор 1000 2 шт подключены на кпб. При осмотре выяснил, что уставки "по нолям", в проекте карты программирования нет. Как я понимаю по уму надо рассчи |
=> | Здесь [ссылка] на отм. 1:20:00
Также не забудьте обратить внимание на токи. Сопр | |
 |  |
 |
| | | nuriksa | 20.10.2021 3:57 | 14 / 1290 | Рустам74 | 21.10.2021 13:22 | |
| * * | Здравствуйте! В селе есть амбулатория, размещается в двухэтажном многоквартирном здании, занимает квартиру площадью 30 км.м. Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать АПС в данной амбулатории? |
=> | dizel2012® "При отсутствии документации каким образом проверить выполнение п.16 и п.54 правил противопожарного режима?"
Да проще простого - п | |
 |  |
 |
| | | levels | 20.10.2021 16:56 | 6 / 1348 | Guron | 21.10.2021 9:46 | |
| * * | Коллеги, приветствую.
Подскажите, пожалуйста, из своего опыта, как делались системы пожарной сигнализации и оповещения (4 тип) в торговых центрах, где периодически меняются арендаторы, а также меняются габариты сдаваемых в аренду помещений?
Вижу |
=> | Я бы рекомендовал в договоре аренды запретить менять объемно-планировочные решения, а все временные перегородки делать высотой не ближе 60 см к перекрытию | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 12.10.2021 22:18 | 10 / 1230 | Все ники заняты | 20.10.2021 23:06 | |
| * * | Народ, поделитесь пожалуйста опытом. Вы всегда проектируете пожаротушение (или дымоудаление) на оборудовании того же производителя, на котором построена и система пожарной сигнализации? Например, имеем АПС на адресно-аналоговом Болиде. Строить спринклерно |
=> | [quote]Состояние задвижек, КСК, наличие воды, питания и т.д. Возможность дист. пуска насосов.
КСК не участвует в работе насосов - макс. воспринимается как | |
 |  |
 |
| | | Pavel_V | 12.10.2021 12:16 | 31 / 1656 | Georg | 20.10.2021 11:04 | |
| * * | Сейчас начинаем в одном цеху монтаж АПС.
Смотрю сметы и офигиваю от стоимости сирен от Аргуса. 7 с лишним т.р. за штуку (обычная проводная адресная). А их у меня по цеху 200 штук. Адресность там нафиг не нужна.
Есть ли какое-нибудь не колхозное |
=> | Если всё-таки вопрос, чем же заменить звуковой оповещатель, то для световых оповещателей действий только два: включение/выключение подсветки; изменение цве | |
 |  |
 |
| | | Ronin | 18.10.2021 13:08 | 8 / 1088 | Ronin | 19.10.2021 8:45 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией: По предписанию инспектора ГПН спроектировали ОПС по действовавшему на тот момент СП 5.13130.2009. И по предписанию, мы должны предъявить инспектору пожарную сигнализацию, выполненную согласно выш |
=> | Коллеги, спасибо большое за помощь! | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 18.10.2021 10:05 | 10 / 1442 | Рустам74 | 19.10.2021 7:33 | |
| * * | Коллеги!
Означает ли в свете требований СП484 про единичную неисправность, что адресные метки для ручных и автоматических пожарных извещателей должны быть РАЗНЫМИ?
Т.е. нельзя сажать на ОДНУ адресную метку отдельный шлейф с ручниками и отдельный шл |
=> | Юлия_911®
Бесполезно.
zerber® правильно говорит.
| |
 |  |
 |
| | | Viss | 14.10.2021 7:43 | 14 / 2282 | Georg | 18.10.2021 11:28 | |
| * * | Доброго времени суток.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что все сертификаты соответствия ФЗ-123 после 01.07.21 недействительны и теперь нужны сертификаты ТР ЕАЭС 043?
Так как в отличие от извещателей, проходка создаётся на объекте в момент монтажа. |
=> | >Кабельный канал, "электропроводки", линолеум и т.д также не обязательны в применении, но тем не менее необходимо применять только сертифициро | |
 |  |
 |
| | | Elena_82 | 18.10.2021 9:54 | 0 / 1187 | | |
| * * | Добрый день! Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь! Имеется ли у кого-нибудь в наличии объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" ОС470-LC исп. 2 (в сером металличском корпусе)? Если она установлена на каком-нибудь объекте, готова предоставить взамен другую н |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 15.10.2021 13:51 | 9 / 1669 | Рустам74 | 18.10.2021 7:40 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Небезызвестная всем статья 82 в части 2 ФЗ-123 гласит:
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управл |
=> | Инженер_ОПС®
"статья 82 в части 2 ФЗ-123 гласит:
Кабельные линии ... должны сохранять работоспособность в условиях пожара"
Предлагаю пожар | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 08.10.2021 15:41 | 66 / 2459 | smrnv | 17.10.2021 19:58 | |
| * *
 | ту тему закрыли, огромная просьба не уходить в сторону от вопроса.
итак:
по мнению ув. Eugen-19 данный пункт однозначно говорит о том, что разные кольцевые линии нельзя прокладывать вместе, а одной конкретной можно.
по мнению ув. ФПБ дан |
=> | Согласен, рано суетиться, пустышку прогнали господа ученые. | |
 |  |
 |
| | | zerber | 14.10.2021 16:40 | 78 / 2824 | smrnv | 17.10.2021 19:56 | |
| * * | Не удержался.
вопрос к smrnv ® [14.10.2021 16:29:01] из ветки [ссылка]
что вы понимаете под аппаратным контролем и чем он плох? |
=> | adgernaut ® [17.10.2021 17:34:01]
"... мне кажется, что просто нужно поднимать материальную культуру производства"
Что-то я такое слышал, до | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 13.10.2021 14:57 | 5 / 1395 | kazakru | 17.10.2021 4:19 | |
| * * | коллеги, добрый день!
Как думаете, какой алгоритм ЗКПС необходимо выбирать для формирования команды на включение противодымной вентиляции.
Соответсвенно, если все же алгоритм С, то в случае линейников надо ли сокращать расстояние между оптичес |
=> | <<<<<
<<<что вроде как для алг.А рекомендуется ИПР
Пожалуйста прочтите нормы не поперек.
Ваша ситуация обсуждалась не раз, выбир | |
 |  |