Алгоритм С и балки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.10.2021 8:33:37]
 Доброго времени суток! Кто-то разбирался с количеством извещателей вдоль балки при использовании Алгоритма С?
Имеется потолок (высота помещения 3м, ширина 10м) через каждые 2м располагаются поперечные балки высотой 0.6м.
В соответствии с табл.4 СП 484 расстояние 2,3м поперек балок. С одной стороны вроде бы можно ставить в шахматном порядке (по одному адресному извещателю между балками - зоны контроля извещателя хватает), а с другой стороны - ставить по 2 адресных извещателя между балками и не париться...


[27.10.2021 8:48:02]
 Если извещатели адресные, то зачем алгоритм "С"?


[27.10.2021 8:59:33]
 У меня Дренчерное пожаротушение. Да и Алгоритм B не все системы поддерживают.


[27.10.2021 9:13:58]
 Тогда я бы пожалуй ставил по два извещателя в каждый отсек между балками.


[27.10.2021 11:04:22]
 "Если извещатели адресные, то зачем алгоритм "С"?"

Например, при 4-м типе оповещения.



[27.10.2021 11:42:22]
 у меня из-за введение в алгоритм С четвертого типа оповещения объект сорвался, колледж 4 этажа. я когда заказчику сказал, что в каждом тамбурке будет по два адресника стоять, да и вообще стоимость будет не 5-6 лямов, а 10-12, заказчик сказала - пусть старая работает, лучше на ее ремонт деньги выделять.

реально считаю это бредом.


[27.10.2021 12:06:27]
 И всетаки понять для себя: допустимо ли размещение не по два дымовика между балками, а по 1 при алгоритме С (ну или пусть В для неадресных или адресных без функции перезапроса, кому как удобно) при условии соблюдения норм по контролю каждой точки двумя извещателями?


[27.10.2021 12:15:31]
 чтобы нагляднее было расставил датчики и так и сяк https://disk.yandex.ru/i/61S_zBNoX5P...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Алгоритм С и балки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.