извещатели на потолке из ГКЛ с ламелями по СП484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2021 16:32:54]
 Добрый день!

1. Подскажите по какому пункту СП расставить извещатели на потолке из ГКЛ поверх которого смонтирован реечный подвесной потолок из алюминиевых ламелей (размер ламели - В100-Ш30-Д3000, шаг 120мм)?

Верно ли использовать таб.5 сп484, по которой получается что монтировать извещатели нужно на ламели, или есть более подходящие требования?

2. В потолке запроектированы открытые зоны - преточные отверстия общ.S- 25квм из 82квм, конструктивно - 4 прямоугольника (2х3) по центру помещения через каждые 1,5м, вопрос нужно ли отступать 1м от отверстия при расстановке извещателей?

Верно ли использовать таб.5 сп484, или есть более подходящие требования?

Спасибо!


[02.11.2021 17:23:36]
 А ламели крепятся к гипсокартону или к своей подсистеме?


[03.11.2021 0:20:17]
 У ламели отдельная крепежная система, получилось побывать на месте - по акту монтажа ламели на 200мм ниже уровня потолка ГКЛ сама ламель 100+профильная направляющая 40мм и примерно 60мм между двумя потолками.


[03.11.2021 8:16:25]
 Ув. FSI ®

Просьба выложить фото, не факт что мы верно поняли конструкцию Вашего потолка.
Предварительно, таб.5 не регламентируют Ваш случай т.к. балок у Вас нет, по той же причине (наличие зазора от перекрытия) не подходит 6.6.36 (не менее 0,5 от препятствия). В итоге на данный момент нет ужесточающего пунта СП и по идее рассматривается как ровный потолок. Окончательное подтверждение по фото.


[03.11.2021 9:29:50]
 Я думаю это п. 6.6.7 - подвесной потолок с перфорацией.


[03.11.2021 10:04:48]
 Ув.Viss ®
Вот в таком формате подойдет?
https://c.radikal.ru/c31/2111/80/1fa...


[03.11.2021 10:34:30]
 Ув.Нина ®, спасибо за мнение, за внимание отдельно)


[03.11.2021 10:49:46]
 Ув. Нина ®, соглашусь с Вами.


[03.11.2021 11:16:22]
 Интересно было бы услышать мнение и по второму вопросу -
В потолке запроектированы открытые зоны - преточные отверстия общ.S- 25квм из 82квм, конструктивно - 4 прямоугольника (2х3) по центру помещения через каждые 1,5м, вопрос нужно ли отступать 1м от отверстия при расстановке извещателей?
заранее спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: извещатели на потолке из ГКЛ с ламелями по СП484      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.