Дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны в Ростовской области.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.10.2021 9:39:41]
 Есть объект в г. Зерноград. Не могу найти с помощью какого оборудования можно передать сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Просветите меня, пожалуйста.


[31.10.2021 15:07:11]
 1. спросить в ППО
2. 1-й пункт не прокатил? Написать официальный запрос на ТУ на подключение в ППО


[31.10.2021 20:10:05]
 ***Есть объект в г. Зерноград.
Скорее всего "Тандем-2М". Уточните в местном отряде ФПС, либо в ОНД.
На сайте ГУ МЧС по РО, нет информации по отрядам.


[01.11.2021 0:15:56]
 Хотел получить ответ раньше понедельника, но теперь нет в этом смысла)
теперь прошу поподробнее про ТУ: есть ли какой документ, предписывающий мне делать именно запрос на ТУ или это просто логично исходя из 123 ФЗ? если есть документ, дайте его имя, пожалуйста.


[01.11.2021 8:06:09]
 Koui ®
Исходя из своего опыта в Самарской области, могу подсказать следующее.
Сперва следует выяснить, к какому подразделению ПО относится указанный город.
Далее, так как подключение осуществляется на пульт подразделения ПО, то объект защиты логично должен написать запрос на имя руководителя этого подразделения ПО в духе "В целях исполнения ст. 83 ФЗ 123 прошу выдать ТУ для вывода сигнала с такого-то объекта защиты (ОЗ) на пульт Вашего подразделения ПО".
ОЗ получает какой-то ответ, на основании этого ответа составляет техзадание и ищет подрядчика.
CSB ®

[02.11.2021 9:23:11]
 Звонок в ППО и они Вам дадут контакты ПАКостника который озвучит цену и все сделает)


[02.11.2021 12:39:16]
 CSB, предлагаешь это в пояснительную записку дописать?


[02.11.2021 22:50:01]
 А почему бы и нет)У меня например есть ответ от МЧС ,что понятия пульт ППО нет ни в НПА, ни в НТД.Есть ответ от ВНИИПО,что свет и звук в радиоканале не дублируется,а передается сигнал пожар.Есть так же ответы с ПЧ,что они не занимаются подключением ПОО к ППО(приемом сигнала),а лишь реагируют.Поэтому и я думаю и в пояснительной записки нужно писать кратчайший путь для поиска ПАКостника в районе выезда ,а он уже все сделает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны в Ростовской области.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.