какой алгоритм ЗКПС необходимо выбирать для команды на включение противодымной вентиляции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Тимур без команды ®

[13.10.2021 14:57:27]
 коллеги, добрый день!

Как думаете, какой алгоритм ЗКПС необходимо выбирать для формирования команды на включение противодымной вентиляции.

Соответсвенно, если все же алгоритм С, то в случае линейников надо ли сокращать расстояние между оптическими осями вдвое, а возле стены выбирать расстановку линейных извещателей так, чтобы каждая точка помещения попадала в зону контроля двух извещателей?


[15.10.2021 10:43:59]
 Тимур без команды ® считаю, что автоматическая активация системы противодымной вентиляции может осуществляться по любому алгоритму, т.к. в разделе 7.7 СП 484 нет уточнения по применяемому алгоритму, в отличии от СОУЭ 4,5 типов и пожаротушения (п. 7.2.3, 7.6.2)


[15.10.2021 14:03:38]
 уважаемый тимур, можем вам поможет то, что я вам скину на почту?


[15.10.2021 22:45:10]
 уважаемый AWSoft ®, спасибо, но с учетом того, что оборудование по ряду причин Болидовское и с учетом того, что вроде как для алг.А рекомендуется ИПР, остается только алгоритм С. Алгоритм В для Болида пока что недостижим.
уважаемый гоха ®, спасибо, письмо получил.


[17.10.2021 3:36:53]
 И С тоже


[17.10.2021 4:19:28]
 <<<<<<<<что вроде как для алг.А рекомендуется ИПР

Пожалуйста прочтите нормы не поперек.
Ваша ситуация обсуждалась не раз, выбирайте любой алгоритм.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 