О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

как работает орион про с сириусами? как лучше опрашивать с2000-м по 232

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KOKOS_KOKOS ®

[20.10.2021 16:43:06]
 Вопрос такой. Сейчас есть система ПК-с2000м-куча ПИ- разные ветки приборов. Все работает очень долго. Заказчик дает добро на модернизацию. Я хочу посадить ветки на сириусы,либо с2000-м исп 2 (не знаю, что лучше). Поэтому вопрос,как работает орион про с сириусами? Все красиво по реальному изернет или опять костыли с какими-то преобразованиями? Если сириус не ставить, встает вопрос ,как лучше опрашивать с2000-м по 232: либо через PCIX плату на много ком портов,либо через usb-232 преобразователи с виртуальных сом портов. Поскольку это болид, тут только эмпирически,поделитесь опытом. Помню были случаи отваливания приборов


[20.10.2021 18:28:20]
 Пробуйте разогнать систему. По умолчанию все пульты и преобразователи работают на скорости 9600 бод. Пробуйте скорость побольше. Если линии RS-485 сделаны нормальным кабелем с терминаторами на концах, то все должно получиться.
Орион Про на данный момент никак не работает с Сириусами. Болид пока только тестирует новую версию Орион Про, которая будет работать с Сириусами. Обещают к концу года, но обещанного 3 года ждут.


[20.10.2021 18:47:20]
 KOKOS_KOKOS

Я бы рассмотрел вариант добавить к каждому С2000-М свой С2000-Ethernet и объединить их по ЛВС. Вообще, сам по себе С2000-Ethernet снимает подобные вопросы, т.к. скорость ЛВС существенно выше и вы не ограничены в количестве виртуальных СОМ-портов.

От Сириуса я чудес не жду. Мало нам было одного допотопного интерфейса RS-485 со всеми его проблемами, так теперь их два стало.


[21.10.2021 7:20:07]
 KOKOS_KOKOS® "как лучше опрашивать с2000-м по 232"

Если поставить с2000-м исп 2, то у них же вроде RS232 и нету совсем.


[21.10.2021 10:11:32]
 точно, в с2000-м исп 2 нет 232, поэтому вариант только с2000-eth у каждого пульта или куча usb-485


[21.10.2021 19:23:29]
 С2000м исп.02 не работает с АРМ Орион Про совсем никак. Если хотите сохранить АРМ, то только Сириусы. И то, версия Орион Про, которая будет работать с Сириусами, пока только тестируется. В свободном доступе ее нет.


[22.10.2021 8:36:18]
 нормально они сделали, смысл ставить избыточный сириус, если мне хватит и пару пультов, но с армом, допустим. Маразм


[22.10.2021 11:33:42]
 KOKOS_KOKOS® "смысл ставить избыточный сириус, если мне хватит и пару пультов, но с армом, допустим."

Вроде же Болид АРМ в качестве ППКУП не сертифицировал?


[22.10.2021 13:06:27]
 @Рустам74, это в качестве дополнительного средства, согласитесь,что арм удобнее ,чем пульт + бкишки на больших объектах


[22.10.2021 13:43:36]
 А это чисто пожарка, или как водится с охранкой и скудом?
Если всё в куче, то вынесение СКУДа отдельно тут же приведёт в чувство пожарку. СКУД уж слишком много информации гоняет по интерфейсу и мешает остальным системам.


[22.10.2021 15:21:43]
 Чисто пожарка,но сделано все как обычно плохо...


[22.10.2021 17:10:42]
 Чем вас мой вариант не устраивает?


[22.10.2021 22:50:31]
 
Цитата

Вроде же Болид АРМ в качестве ППКУП не сертифицировал?
--Конец цитаты------
ЦПИУ же есть.


[22.10.2021 23:04:02]
 А сами Сириус уже кто то поставил,проверил в работе?


[26.10.2021 7:04:00]
 Рустам74 ®
[22.10.2021 13:43:36]
А это чисто пожарка, или как водится с охранкой и скудом?
Если всё в куче, то вынесение СКУДа отдельно тут же приведёт в чувство пожарку. СКУД уж слишком много информации гоняет по интерфейсу и мешает остальным системам.

Не подразумевает ли п. 5.21 СП 484 то, что в СПА нельзя включать никакие системы? То есть контроллер должен быть отдельный на СПА.


[26.10.2021 7:14:09]
 Surveyor Andrey®

Да, подразумевает. Но в данной ветке речь о модернизации давно смонтированной системы, наверно сделанной, когда таких требований ещё не было.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как работает орион про с сириусами? как лучше опрашивать с2000-м по 232      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.