Пункт 6.3.4 СП 484 и изоляторы как быть с запотолочкой?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Инженер_ОПС ®

[02.11.2021 14:20:25]
 В пункте 6.3.4 сказано так: "Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере

автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС."



Возник вопрос: то есть каждые 5 помещений я ставлю по изолятору, это ладно. А как быть с запотолочкой? Мне что, каждый запотолочный датчик с двух сторон изоляторами ограничивать? Дурдом какой-то.


[Ув Инженер_ОПС, в теме пожалуйста конкретизируйте вопрос =Админ]


[02.11.2021 14:36:54]
 Дополняю:
СП 484:

6.3.2 Деление объекта на ЗКПС должно учитывать размеры объекта и наличие других зон защиты
(пожаротушения, оповещения и т. п.).
При отсутствии деления объекта на зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т. п.), напри-
мер в случае опережения проектирования СПС перед другими системами противопожарной защиты,
формирование ЗКПС следует проводить исходя из соображений деления объекта на их максимально
возможное количество.

6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:

г) пространства за фальшпотолками;

6.3.4 ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:

- Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере
автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

То есть запотолочные датчики это всегда своя ЗКПС. Но неисправность линии связи в основном объеме (т.е. потолочка) не должна приводить к неисправности запотолочки. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо или ставить два изолятора возле каждого запотолочного датчика, или тянуть свое кольцо на запотолочку. Мне кажется, такая норма попахивает дурдомом. Есть какие-то другие варианты? У меня с этими ИПРами и так изоляторов уже больше, чем датчиков.



[02.11.2021 14:53:34]
 В большинстве помещений за подвесным потолком извещатели не нужны; в оставшемся меньшинстве помещений я бы ставил извещатели со встроенным изолятором...


[02.11.2021 15:53:26]
 Если брать Болид - ставить со встроенным бризом (либо базу со встроенным бризом и обычный ДИП) и не париться.
Рубеж по какой-то неведомой для меня причине пока так и не сделал ДИПы со встроенным бризом, а их база со встроенным бризом по отзывам монтажников дико неудобная в плане расключения (и громоздкая).
По сути что кабель гнать, что между датчиками ИЗы ставить - и по времени и по деньгам примерно одинаково (если потолок ещё не собран).
Но это касательно больших коридоров и холлов, в маленьких на 1-2 дипа и если дымки нет - вообще предпочитаю не разделять, ибо как написали выше "дурдом какой-то" и смета золотая


[03.11.2021 11:07:46]
 Если у вас практически везде запотолочка, то проще под нее выделить отдельный ДПЛС и поделить БРИЗами также как ЗКПС по помещениям (на одном из семинаров разработчики СП поясняли, что запотолочные пространства помещений в одной ЗКПС можно также группировать в одну ЗКПС).

Если запотолочки не много, то гоняете кабель туда сюда: Прошли по извещателям одной ЗКПС в помещении, поставили БРИЗ, прошли запотолочную ЗКПС и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пункт 6.3.4 СП 484 и изоляторы как быть с запотолочкой?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.