| | | Денис Олегович | 27.08.2021 12:51 | 1 / 1094 | Viss | 28.08.2021 20:56 | |
| * * | Добрый день, для установки извещателей по таблице 5 СП 484 необходимо определить ширину ячейки, если ячейка образована с одной стороны стеной, а с 3-х других балками (ригелями) 0.43 метра? Ячейка выглядит в виде многоугольника с 4-мя разными сторонами и у |
=> | Нужен план балок. С размерами и высотой помещения. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 16.08.2021 19:35 | 52 / 3540 | Georg | 28.08.2021 11:55 | |
| * * | Коллеги, может кто-то понял (таких наверное мало), для объекта с 3-й категорией электроснабжения, будет ли ППКП с аккумуляторами или ИБЭ (он же РИП) являться НКУ (низковольтным комплектным устройтвом) или же все равно надо будет городить шкаф с АВР, на |
=> | Автономный источник может быть любой, не обязательно аккумулятор.
Главное, что технические средства были могли с таким источником работать. Если ИБЭ рас | |
 |  |
 |
| | | CSB | 26.08.2021 16:37 | 21 / 1392 | Comfire | 28.08.2021 11:26 | |
| * * | Каким НПА или НТД определено в какую именно пожарную охрану передавать сигнал.?Не могу же я из Лен области в Москву или Питер передать, где почитать и как обосновать передачу именно в ближайшую пожарную часть? |
=> | Я на вопрос автора ответил. Ссылку привел.
А с Вами это была не дискуссия. Дискуссия это когда специалисты спорят. А у Вас типично казарменный стиль общен | |
 |  |
 |
| | | Molchun | 26.08.2021 9:32 | 1 / 1217 | Viss | 26.08.2021 22:20 | |
| * * | Можно ли заменить световое табло "подключение пожарной техники" на "пожарный кран"? Над точкой подключения пожарной техники к насосной АПТ.
И если получиться, ссылку на нормативный документ. |
=> | Нет. По той же причине, по которой нельзя там поставить и табло "Выход".
Совершенно разный функционал. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | zenitchik | 25.01.2021 13:38 | 11 / 1534 | Tir82 | 25.08.2021 9:56 | |
| * *
 | Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой - какими извещателями оборудовать производственные помещения (кат. В1/В2) высотой более 21 м?
По СП5 линейные и аспирационные можно для помещений высотой до 21м. А если выше - то СТУ?
Нет ли письма с ра |
=> | Если кому интересно, такие выводы:
- или ставить аспирационную систему в помещениях до 30 м.
- или через СТУ, как отступление с стандартным набором | |
 |  |
 |
| | | Lokkix | 20.07.2021 11:02 | 4 / 1447 | dizel2012 | 21.08.2021 8:58 | |
| * * | Добрый день!
Имеем следующее:
-трех этажный жилой дом, с холодным чердаком.
необходимо: установить автономные огнетушители на крышу и в котельную типа Буран.
Условия: температура летом под крышей около 50-60 градусов площадь чердака 55 кв.м. крыша вал |
=> | Не нашел спринклер в модуле.
[ссылка]
Не такой? | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 18.08.2021 12:45 | 5 / 1137 | Aminka | 19.08.2021 16:48 | |
| * *
 | Добрый день. У кого есть руководство по монтажу ДКС-АвангардЛайн поделитесь, пожалуйста. До Авангарда не дозвонится по общему телефону на сайте - не берут трубку. |
=> | Спасибо за ответы. | |
 |  |
 |
| | | tabak | 13.08.2021 9:56 | 16 / 1570 | Prakt!k | 16.08.2021 16:04 | |
| * * | Добрый день.
Возник вопрос: Можно ли назвать СПС адресной, если к "Сигнал20М" подключать строго по 1 датчику (не адресному) на шлейф?
По определению "Адресной СПС считается при применении адресных ИП" но логика подсказывает, что в оп |
=> | ***Никакого нет желания, ради адресности, ДПЛС тащить на наружную установку, чтобы к ней подключить пару ручников...
А кому сейчас легко? Нужно, тащите, з | |
 |  |
 |
| | | Alexlee666 | 10.08.2021 17:57 | 2 / 1238 | Comfire | 15.08.2021 7:38 | |
| * * | Всем привет!
Возник такой вопрос.
Компания, в которой я работаю, производит установки подготовки газа. Сейчас прорабатываем очередной проект и заказчик просит предусмотреть автоматическую установку порошкового пожаротушения.
В помещениях |
=> | Не знаю какую установку Вы проектируете, но попробуйте заглянуть в паспорт на модуль. Не исключено, что там будет фраза про то, что "модуль обладает ф | |
 |  |
 |
| | | madbess | 13.08.2021 22:22 | 4 / 1155 | Dimma | 14.08.2021 14:19 | |
| * * | Здравствуйте. Обслуживаем ледовый дворец, каток которого оборудован линейными пожарными извещателями ИПДЛ-I Д. Из-за перепада температур на линзах образуется конденсат и они уходят в режим Пожар. Как можно исправить ситуацию, может кто-то сталкивался с та |
=> | ******Как можно исправить ситуацию
Сделать теркокожух с нагревателем внутри, как для видеокамеры.****
Согласен, наиболее дешёвый и быстрый вариант, тог | |
 |  |
 |
| | | Инженер ПБ и ГО | 10.08.2021 11:38 | 4 / 3324 | Comfire | 11.08.2021 6:45 | |
| * * | 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции |
=> | ГОСТ Р 21.1101-2013 утратил силу. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 05.08.2021 10:34 | 54 / 1598 | Дмитрий_птз | 10.08.2021 17:01 | |
| * * | Дело, в том, что и в ОС,СКУД, СКС, в системе охранного телевидения и тому подобное, многие организации прокладывают LS, ШВВП, несколько лет и НЕ предъявляют претензий, что НЕ по ГОСТу.
Учтите, что охранная сигнализация может монтироват |
=> | Дак вот к электропроводке можно много чего причислить из ПУЭ... И поверьте на 80%, если не больше, нужна пд... Ноги то и растут от туда- когда нужно делать | |
 |  |
 |
| | | Максим_555 | 07.08.2021 10:10 | 4 / 1420 | Koui | 09.08.2021 11:22 | |
| * * | Здравствуйте, с выходом СП расстояние между извещателями заменилось на радиусы контроля пожарным извещателем, так же из пункта 6.6.41(см. конец) пропали коридоры. Соответственно при применении алгоритма С со срабатыванием извещателей по схеме "И" |
=> | Владимир 227, там всё нормально, верхняя часть коридора - это другое помещение | |
 |  |
 |
| | | Максим_555 | 05.08.2021 16:52 | 38 / 1913 | ФПБ | 07.08.2021 23:52 | |
| * *
 | Доброго дня, заказчик просит при проектировании заложить по 2 извещателя на каждое помещение аргументируя это опытом частых сработок на другом объекте и последующим написанием отчетов. По СП 484 сработка от двух извещателей это алгоритм "С", пун |
=> | Офигенно смешно учить zerber по использованию ИП в ЗКПС, когда именно его формулировка этой ЗКПС и стала нормой после долгих споров.
Кто бы знал, каки | |
 |  |
 |
| | | Ever17 | 06.08.2021 17:03 | 8 / 1582 | Ever17 | 07.08.2021 11:15 | |
| * * | Необходимость устройства ВПВ (внутреннего противопожарного водопровода) в 3-х этажном здании Ф3.2 с расчётным количеством посадочных мест. Ранее СП 10.13130 2009 чётко регламентировал необходимость устройства ВПВ (п.4 таблица 1). Действующая редакция 2020 |
=> | А по-факту вот что получается:
-нормативно-правовые и нормативные документы (123-ФЗ;384-ФЗ;СП10.
13130.2020 не регламинтируют устройство ВПВ, в части обсуж | |
 |  |
 |
| | | vandr | 03.08.2021 0:20 | 2 / 1143 | dizel2012 | 06.08.2021 16:24 | |
| * * | Доброго. Кто-нибудь пробывал эксплуатировать: АПС Юнитест для элеваторов? |
=> | По поводу Минитроника ставили как раз на двух взрывоопасных объектах версию А32.Ех. Приборы были заменены по гарантии на новые производителем в обоих случа | |
 |  |
 |
| | | kazkip | 05.08.2021 11:27 | 4 / 3268 | kazkip | 05.08.2021 16:52 | |
| * * | Добрый день. Имеется вызывная панель видеодомофона, которая установлена в многоквартирном жилом доме на высоте 1,5м.
При приемке инспектор ИГСН сделал замечание, что высоту установки нужно сделать 1,2м. Ссылку на нормы не привел.
В СП 59.13330.2016 ДОСТ |
=> | Пандус есть. На коляске можно заехать по пандусу и, преодолев подъездную дверь, подъехать к лифту (перепада уровня полов нет) и подняться на нужный этаж. | |
 |  |
 |
| | | статист | 05.08.2021 14:01 | 0 / 1319 | | |
| * * | Коллеги, вопрос по пункту 5.4 – возможно ли теперь прокладывать участок кабельной трассы между неадресными ППКОП и распределительными коробками многожильными кабелями для того, чтобы отдельные шлейфы или линии оповещения подключались к ППКОП не непосредст |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Biler | 03.08.2021 9:13 | 11 / 1420 | Рустам74 | 04.08.2021 8:30 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты. Вчера получили сюрприз на голову. Депо защищается модулями Тунгус-9. Система С-2000-АСПТ. Снаружи по разным концам здания 2 ЭДУ-513-3М. Смонтировано года полтора назад. Днем поднялся сильный ветер и прошел кратковременны |
=> | Biler® Все последние перед пуском события из пульта перечислите тут в хронологическом порядке с метками времени.
| |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 27.02.2018 16:59 | 23 / 2227 | Рустам74 | 04.08.2021 8:23 | |
| * *
 | В болидовском ШПС предусмотрена возможность установить 2 аккумулятора по 17 (18) А/ч. Сколько времени должен продержаться шкаф пожарной сигнализации с установленным в нем обрудованием в случае пропадания внешнего электропитания? Просто пытаюсь понять, не |
=> | Все ники заняты® "При подключенных 127 адресных устройств в ДПЛС уже 160 ма"
Не совсем так. При подключенных 127 АУ с током потребления | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 03.08.2021 9:31 | 5 / 1274 | Владимир227 | 03.08.2021 15:58 | |
| * * | Если 8 кольцевых ЗКПС в офисном здание, обшей площадью всех этаже 323 кв. м, то нужно уже 2 штуки С2000КДЛ?
(Предполагаю 4 ЗКПС по одному на каждый) + 4 ЗКПС за потолком (предполагая, что он будет). |
=> | >>>>Если 8 кольцевых ЗКПС в офисном здание, обшей площадью всех этаже 323 кв. м, то нужно уже 2 штуки С2000КДЛ?>>>
Что то всё в ку | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 03.08.2021 6:39 | 5 / 1049 | Новичок | 03.08.2021 11:50 | |
| * * | 1. Заказчик сам не знает, будут обычные офисы или наподобие ТЦ.
2. Площади этажей:
Подвал 97 м²
1 этаж 90 м²
2 этаж 69 м² (за счёт скатной крыши 1 этажа)
3 этаж 67 м² //
Общая: 323 м² .
3. Я хочу, чтоб можно было подо |
=> | ****ТРЦ не будет точно.***
Сейчас посмотрел внимательно 1 этаж, и там сплошной стеной отделены существующие торговые залы с отдельным входом, может даже | |
 |  |
 |
| | | Koui | 02.08.2021 12:14 | 3 / 996 | Koui | 03.08.2021 8:28 | |
| * *
 | Такой вопрос: какие нужно устанавливать эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения при 4-м типе СОУЭ? я имею ввиду, не какие изображения, а какие они должны быть технически. варианта три:
1. обычные наклейки. дёшево, н |
=> | Спасибо, информация более чем исчерпывающая | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 27.07.2021 1:15 | 42 / 1527 | ФПБ | 02.08.2021 15:51 | |
| * * | Ну вот, начинаем изучать Рубеж. И это похвально, т.к. по многим показателям он очень похож на стандартную импортную технику с её проверенными характеристиками.
Что мне там нравится, так это 36 В в АЛС, а не 12 В. А это даёт гарантию работы достаточн |
=> | Для включения ИКЗ после устранения КЗ используется два механизма.
Первый, это контроль противоположного плеча микротоком через резистор, соединяющий оба п | |
 |  |
 |
| | | Ivan_2021-i | 26.07.2021 18:57 | 21 / 2196 | Админ | 02.08.2021 15:46 | |
| * * | Добрый день! Сломали голову. Нам делают пожарную сигнализацию в производственном помещении, которое находится на одном из этажей старого здания. Один проектировщик говорит надо делить на ЗКПС, другой говорит "какой Вы себе представляете ЗКПС в радиок |
=> | вопрос про надежность радиоканала не в тему обсуждения в ветке. Вернитесь пожалуйста к теме. | |
 |  |
 |
| | | Kirill | 30.07.2021 13:17 | 6 / 1293 | Kirill | 02.08.2021 15:35 | |
| * *
 | Добрый день, подскажите пожалуйста как физически связываются Сигнал-20П, С2000-Периметр и извещатели FMW-3 в единую сеть.
1) В документации на С2000-Периметр и типовом Болида указана связь с извещателями по RS-485, но в документации на извещатели упом |
=> | Благодарю всех за помощь. Всё решилось просто, звонком в Охранную Технику. Таких извещателей и правда не существует, Болид накосячил. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 21.07.2021 22:24 | 61 / 2361 | bvv | 30.07.2021 15:20 | |
| * *
 | Давно не следил за новостями. Нужно запроектировать довольно распределенную систему,сириусом,я так понял, еще и не пахнет, а если и выпустят ,очередь будет на год вперед. Какие еще есть варианты, смотрю рубеж, все там нормально с сертификатами? |
=> | «… использование экранированных кабелей теперь от этого отказываются и наоборот рекомендуют использовать неэкранированные кабели», а примеры в студию можно | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 26.07.2021 12:51 | 8 / 1326 | kazakru | 27.07.2021 10:25 | |
| * * | Дело в том, что даже на официальном сайте пишут для ДИП-34А-03 максимальное потребление 0,5 мА, при этом НЕ указывается дежурный режим.
Может всё же 0,05 мА? |
=> | <<<<<
<<<<<А может вообще не стоит считать потребление адресных извещателей?
Совершенно верно, с учетом всех перепланировок в | |
 |  |
 |
| | | elf | 25.07.2021 15:11 | 3 / 1163 | kazakru | 26.07.2021 9:04 | |
| * * | Если есть практически полностью деревянное перекрытие (все кроме балок) то как прокладывать по нему шлейф так называемого ОКЛ, если прокладка ОКЛ по поверхности с меньшей степенью горючести запрещена. Даже если вести по балкам то все равно надо отступать |
=> | главное не переБоДрите )))
и Вам спасибо ув. elf, Вы сделали мое утро понедельника чуточку бодрее )) | |
 |  |
 |
| | | AndreiK | 12.06.2021 19:25 | 72 / 3098 | Админ | 22.07.2021 19:48 | |
| * * | Доброго дня!
Имеется здание: дом-интернат для престарелых и инвалидов. 4 этажа. Функционально на этажах есть служебные помещения (комнаты дежурных сестер, подсобные помещения, медицинские кабинеты и пр.) и жилые комнаты с кроватями.
Спроектировал |
=> | Требования браслетов выходит за границы темыы данного обсуждения. | |
 |  |