АПС в помещениях выше 21 м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[25.01.2021 13:38:24]
 Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой - какими извещателями оборудовать производственные помещения (кат. В1/В2) высотой более 21 м?
По СП5 линейные и аспирационные можно для помещений высотой до 21м. А если выше - то СТУ?
Нет ли письма с разьяснениями, что можно и для помещений выше 21м, но извещатели выше не поднимать и ставить чаще?
Пламени - вариант не очень, т.к. много оборудования и будет много "затенения".


[25.01.2021 15:17:49]
 Вылетел на такой объект как-то по незнанию. Получается СТУ надо, ладно договор не подписали


[25.01.2021 15:20:08]
 По новому СП484 аспирация до 30 метров.


[25.01.2021 15:24:01]
 С 1 марта 2021 года вводится в действие свода правил СП484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
В п. 6.6.23 для аспирационных извещателей класса А максимальная высота защищаемого помещения определена равной 30 м.
Потребуется два неадресных аспирационных на площадь до 2000 м2.

См. Расстановка и число пожарных извещателей по СП 484.1311500.2020
https://firepro.ru/doc/spisok-statej/


[25.01.2021 15:24:11]
 Обычно такое может вылететь на пожаротушение. Например, на ТЭЦ высота огромная, кругом роботизированные установки


[25.01.2021 15:25:22]
 Для кого вводится этот СП непонятно. Приборов нет, в перечень к 123-ФЗ не включен.


[25.01.2021 16:52:21]
 Нина, puzzle
К сожалению новым СП484 у меня не получится воспользоваться, т.к. заходим на экспертизу уже в феврале.

diezel.
Да там ещё и АПТ вылезает. Будет водяное дренчерное (спринклерное не получится, т.к. высота более 20м), поэтому надо помещение на зоны делить, чтоб у ВК воды хватило.

Понимаю, что скорее всего надо над СТУ думать


[25.01.2021 21:26:55]
 А мне кажется роботизированная установка для таких помещений хорошая вещь. Только до февраля не успеете разработать.
https://rup-strazh.com/
Надо разработчика подключать


[25.01.2021 21:29:52]
 Вот например, люди в Нижнем поставили.
http://www.technos-m.ru/new/index.ph...


[23.08.2021 14:39:46]
 Добрый день.
Уважаемые участники данной ветки - очень хотелось бы узнать чем решился данный вопрос...
в итоге обошлись без СТУ?


[24.08.2021 5:08:21]
 Дело не столько в самих извещателях было, нужно было от них АПТ в цехе запускать.
В итоге приглядывался сначала к ПКТС "Олимп" от Гефеста, но весь потолок получился в оросителях и трубах.
Сейчас отдали на субподряд для разработки роботизированной установки.
А с извещателями для таких помещений наверно так и будет проблема, можно конечно аспирацию - "на бумаге" будет смотреться нормально, а как в жизни себя поведёт я не знаю


[25.08.2021 9:56:45]
 Если кому интересно, такие выводы:
- или ставить аспирационную систему в помещениях до 30 м.
- или через СТУ, как отступление с стандартным набором решений:
"предусматривается устройство линейных пожарных извещателей в три (два) яруса: 1 ярус - на высоте 12 м, второй ярус - на высоте 21 м, третий ярус - на высоте 0,8 м от перекрытия. ИТП.
- либо обосновывать в помещениях категории В4, и соответственно АПС не требуется.
- расчет риска...
  Дискусия закрыта