Установка дымовых извещателей в длинном коридоре по СП 484.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2021 10:10:55]
 Здравствуйте, с выходом СП расстояние между извещателями заменилось на радиусы контроля пожарным извещателем, так же из пункта 6.6.41(см. конец) пропали коридоры. Соответственно при применении алгоритма С со срабатыванием извещателей по схеме "И" необходимо размещать извещатели так, чтобы каждая точка помещения контролировалась минимум двумя ИП. При расстановке датчиков на плане по кругам максимальное расстояние между извещателями получилось 9,2м. Условия вроде как соблюдены, или все таки нет?
Изображение: https://ibb.co/h2DmsPR

СП484 - 6.6.41 При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать в 1,5 раза.


[07.08.2021 10:12:12]
 Высота потолков до 3,5, радиус по таблице 2=6,4м


[07.08.2021 12:58:54]
 У Вас верхняя часть коридора защищена 1 извещателем.
И причём здесь 1,7 м когда потолок 3,5м?


[09.08.2021 11:20:47]
 Так он же за фальшпотолком ставит. Да? Если на картинке всё размеры соблюдены, то картинка верная. Я также расставляю: сперва с одного края на максимальные расстояния, потом с другого. Если точки совпадают, можно ещё один ИП добавить или действовать методом "яйца"


[09.08.2021 11:22:26]
 Владимир 227, там всё нормально, верхняя часть коридора - это другое помещение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка дымовых извещателей в длинном коридоре по СП 484.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.