Деление на ЗКПС и зоны защиты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2021 18:57:57]
 Добрый день! Сломали голову. Нам делают пожарную сигнализацию в производственном помещении, которое находится на одном из этажей старого здания. Один проектировщик говорит надо делить на ЗКПС, другой говорит "какой Вы себе представляете ЗКПС в радиоканальной системе?".
Мы не можем понять ни того ни другого. Потому что почитали СП 484 2020 и узнал что на ЗКПС должен быть разделен объект, а объект согласно СП это здание (про радиоканальность ни слова). Здание же на ЗКПС не разделено и делить его никто не собирается. В здании есть пульт дежурного, куда пожарные сигнализации от разных помещений и передают сигнал.


[26.07.2021 19:03:25]
 Если уже делают ПС, считайте, что есть проект и делают в точь в точь.


[26.07.2021 20:08:47]
 все еще на стадии проекта и собственно копья ломаются на том, вносить ЗКПС в проект или нет


[26.07.2021 21:24:03]
 Вам навряд ли ответят. Производственное здание, существующее, т. е. уже есть проект. Были ли перепланировки, изменения в назначении помещений на этаже? В общем нужно полное описание-год, этажность, кто владелец итд итп. А так можно гадать долго. Да и радиоканальная система в старом здании много вопросов вызывает.


[27.07.2021 1:17:35]
 Перепланировки были
Снесены все ненесущие стены, поставлены новые. Документально не оформлено. Сигнализация делается в соответствии с перепланировкой


[27.07.2021 7:50:12]
 Нет абсолютно никаких проблем на радиоканальной системе разделить объект на ЗКПС. :)
ЗКПС в данном случае - логические в настройках прибора, а не по топологии проводочков.


[27.07.2021 9:42:04]
 Все правильно! Именно логически. Вопрос можно ли это отразить в проекте?


[27.07.2021 9:51:05]
 >>Именно логически. Вопрос можно ли это отразить в проекте?<<

И в чем проблема отразить в проекте? Можно на чертеже штриховкой выделить ЗКПС, можно в тестовой части написать - помещение = ЗКПС, можно таблицу составить. Какие проблемы то?


[27.07.2021 9:57:49]
 "Нет абсолютно никаких проблем на радиоканальной системе разделить объект на ЗКПС. :)
ЗКПС в данном случае - логические в настройках прибора, а не по топологии проводочков."
Прибор близко даже не знает, что такое зкпс, т. к. из определения зкпс- это территория или часть объекта. Перекинем извещатель в другую зону, прибор будет считать, что он так и остался в старой зоне. Линии связи действительно не причём, но вопрос то ни в этом. Понятие зкпс в разных сводах разное. Если в сп 484 это территория или часть объекта, то в том же сп5 это зона контроля контроля пожарной сигнализации(пожарных извещателей) Автор пишет, что перепланировка не узаконена, а значит по бумагам там должно быть все в соответствии с проектной документацией. Даже если узаконят перепланировку в помещении на этаже, я почему то не уверен, что будет переделываться аупс всего здания. Даже не известно кто является владельцем помещения, может автор арендует помещение, или владеет только помещением на этаже.


[27.07.2021 10:16:31]
 ув. Дмитрий_птз, а причем тут вообще СП 5?
Разделить на зкпс здание, проще простого и уж тем более радиоканальные извещатели, где даже изоляторы не нужны.


[27.07.2021 10:56:02]
 " а причем тут вообще СП 5"
А причём сп 484? Здание если старое, то на посту приборы не знают ни о каких зкпс. Более того если пс по зданию проводная, а на этаже будут свою ставить, то организовать совместимость можно будет только через реле с обеих сторон.


[27.07.2021 11:13:17]
 Дмитрий_птз ®

Я так и не понял, в чём проблема. :)


[27.07.2021 11:39:20]
 ПС проектируется в соответствии с реальной расстановкой перегородок после перепланировки. Начинаю думать что как бы чего теперь незапроектировали, это уже неважно. Либо с проектом здания не совпадать будет либо с реальностью.



[27.07.2021 12:22:00]
 "Я так и не понял, в чём проблема. :)"

Два варианта-
1)проектировать по СП 484
Тогда для совмещения с существующей пс, необходимо руководствоваться сп484. Тогда есть резон заморачиваться с зкпс итд итп.
Но могут вылезти неприятности-
Если пс на другой системе, нужно будет обеспечивать совместимость для оповещения итд, которое можно получить только через релейные блоки. (но я не помню чтобы в сп 484 что то было про получение сигнала пожар на ппкп с релейных блоков, плюс если собственник здания другой он может послать просто. )
Если на той же системе, то проще. В помещении делается все по СП 484 и объединятся интерфейсом с зданием, но опять же в зависимости от того кто является собственником здания, могут и послать, так как перепланировка не узаконена. Ну и пс в старых зданиях навряд ли на новых приборах, поэтому тот же интерфейс которым будут соединяется приборы нужно будет как то резервировать=)

2) Покопаться в нормативке, и возможно получится внести изменения, или сделать проект по нормам которые применялись к зданию.


[27.07.2021 12:32:35]
 В дополнение к вышестоящему посту
Приминимость сп 484
"1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и последующегосодержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых врайонах с особыми климатическими и природными условиями.


[27.07.2021 13:43:20]
 Вот-вот, я тоже обращал внимание что речь о зданиях и сооружениях..
что касается совместимости, то да, на это уже 3 месяца потратили чтобы ее достигнуть. Спасибо!


[02.08.2021 12:09:49]
 а какая единичная неисправность может случится у Вас на радиоканале? если радиоканальное оборудование соответствует СП484, то никаких проблем. если само оборудование не соответствует, то и ставить его нельзя. вот и всё.


[02.08.2021 13:33:04]
 Насмешили. В журнале "Рубеж" целые статьи выходят как все плохо с радиоканалом, а у Вас никаких проблем.


[02.08.2021 13:34:39]
 Сходу нашел
https://ru-bezh.ru/managerUploads/fi...


[02.08.2021 13:35:40]
 Еще
https://ru-bezh.ru/journal-37/36285-...


[02.08.2021 15:23:04]
 dizel2012 ® не совсем корректно подымать статью за 2020 год сейчас 2021 год, а когда проводился опрос о радиоканале вообще не понятно. Тут надо смотреть по существу. Радиоканал радиоканалу рознь. И если например на объекте сравнивать два радиоканала Болид и Стрелец то у них совсем разные дальности и параметры. Если Болидовский радиоканал может пропасть уже при закрытии двери, а при открытии двери появляться, то у Стрельца такой проблемы нет. Тем более у Аргус-Спектр появился и успешно применяется на довольно серьезных объектах радиоканал Стрелец-Про. Так что я думаю, что сейчас радиоканальные решения, ну по-крайней мере Стрелец-Про имеют преимущества перед проводными, возможно не на всех объектах, но все же.


[02.08.2021 15:46:48]
 вопрос про надежность радиоканала не в тему обсуждения в ветке. Вернитесь пожалуйста к теме.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Деление на ЗКПС и зоны защиты      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.