Можно ли назвать СПС адресной, если к "Сигнал20М" подключать по 1 датчику на шлейф?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2021 9:56:16]
 Добрый день.
Возник вопрос: Можно ли назвать СПС адресной, если к "Сигнал20М" подключать строго по 1 датчику (не адресному) на шлейф?
По определению "Адресной СПС считается при применении адресных ИП" но логика подсказывает, что в описанном варианте точность определения сработавшего датчика не хуже, чем в истинно адресной системе. Есть ли возможность обосновать такую систему как адресную?


[13.08.2021 10:18:33]
 По логике конечно да, но инспектор будет проверять не логику, а соответствие нормативам. А нормативы Вы уже процитировали: "Адресной СПС считается при применении адресных ИП"


[13.08.2021 11:47:14]
 Нет, она не адресная. Кроме точности определения сработавшего датчика ещё у адресных как бы есть самодиагностика с выдачей сигнала на ППКОП.


[13.08.2021 13:12:13]
 Рустам74 ®
А где дано определение адресности? В каком ГОСТе?


[13.08.2021 13:31:40]
 ***если к "Сигнал20М" подключать строго по 1 датчику (не адресному) на шлейф?
Если вы даже ко всем 20 шлейфам подключите 1 датчик, адресным Сигнал-20М не станет.


[13.08.2021 13:33:08]
 Но всё же надежды были:
А.3 При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии
связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи.


[13.08.2021 14:41:08]
 Смирнов_В®

СП 484.1311500.2020, п.А.2.


[13.08.2021 15:42:01]
 ***При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи.
Это коллега про другое. Когда в модули типа АР, включаются не адресные датчики.
А в вопросе ТС все неадресное.


[13.08.2021 17:06:58]
 Рустам74 ®
ещё у адресных как бы есть самодиагностика с выдачей сигнала на ППКОП.

- у некоторых неадресных то же.


[13.08.2021 17:09:50]
 В этом и фишка,
АР2 https://bolid.ru/files/373/566/ss_tr...
и Сигнал-20П https://bolid.ru/files/373/566/ss_tr...

Практически ничем не отличаются друг от друга по сертификату. Они оба по п.7.2.6 недоделанные компоненты ППКПиУ.
Принципиальной разницы нет, у Сигнала только больше шлейфов и функции ППУ.


[16.08.2021 9:10:11]
 ***Это коллега про другое. Когда в модули типа АР, включаются не адресные датчики.
***А в вопросе ТС все неадресное.
Т.е., если я к Сигнал-20М добавлю С2000М (или, не к ночи упомянутый Сириус), то наступит радость и необходимая адресность?


[16.08.2021 9:40:12]
 >Т.е., если я к Сигнал-20М добавлю С2000М

Сигнал-20М - прибор приемно-контрольный, С2000М - неизвестно что.


[16.08.2021 10:40:15]
 >>Сигнал-20М - прибор приемно-контрольный, С2000М - неизвестно что.

Ну как бы вроде вы правы, а вроде нет=)


>>Настоящий паспорт распространяется на прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» (в дальнейшем – прибор), предназначенный для использования в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств: − охранной и тревожной сигнализации; − пожарной сигнализации и автоматики; − систем оповещения и управления эвакуацией 1 и 2 типов.


[16.08.2021 10:52:14]
 ***Т.е., если я к Сигнал-20М добавлю С2000М (или, не к ночи упомянутый Сириус)
Не будет вам радости, если даже всю линейку оборудования Болид добавите:).


[16.08.2021 12:54:02]
 ***Не будет вам радости, если даже всю линейку оборудования Болид добавите:).
Черт с ней, с радостью... Никакого нет желания, ради адресности, ДПЛС тащить на наружную установку, чтобы к ней подключить пару ручников...


[16.08.2021 13:03:31]
 Если на пожарном посту стоит адресный и безадресный приемно-контрольные приборы, то они вовсе не обязаны между собой соединяться линией связи.

Если их соединить - ничего не изменится.


[16.08.2021 16:04:30]
 ***Никакого нет желания, ради адресности, ДПЛС тащить на наружную установку, чтобы к ней подключить пару ручников...
А кому сейчас легко? Нужно, тащите, закон есть закон...Если нет других путей обойти.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли назвать СПС адресной, если к "Сигнал20М" подключать по 1 датчику на шлейф?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.