 Всем привет!

Возник такой вопрос.

Компания, в которой я работаю, производит установки подготовки газа. Сейчас прорабатываем очередной проект и заказчик просит предусмотреть автоматическую установку порошкового пожаротушения.

В помещениях данного типа необходимости в пожаротушении нет, более того в определенных ситуациях это опасно: если есть утечка с огнем (факелом) и огонь потушится то последующая утечка газа может привести к взрыву.



Так вот заказчик просит отключать пожаротушение при сработке датчиков загазованности.



Вопрос: разрешается ли в систему пожаротушения внедрять сигналы от других систем?


[14.08.2021 20:19:02]
 заказчик просит отключать пожаротушение при сработке датчиков загазованности.

В этом нет необходимости.Если возникнет утечка газа, по сигналу газоанализатора перекроется подача газа, включится аварийная вентиляция. Пожара нет, включать или отключать систему автоматического пожаротушения не требуется.
Возможна ситуация, при которой вытекающий газ воспламенится и будет гореть факелом в месте разгерметизации.Сработают обе системы: пожаротушения и отключения подачи газа. Тушить этот факел нельзя, но газоанализатор сработает раньше(инерционность 10-20 с) чем система АУПТ.Горение факела прекратится и без отключения АУПТ.


[15.08.2021 7:38:37]
 Не знаю какую установку Вы проектируете, но попробуйте заглянуть в паспорт на модуль. Не исключено, что там будет фраза про то, что "модуль обладает функцией самосрабатывания при достижении температуры ХХХ °С. Инерционность в режиме самосрабатывания при воздействии очага горения площадью 0,Х м кв., составляет не более ХХ сек".
В этом случае ничего принудительно отключить не получится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 