сколько потребляют адресные пожарные извещатели?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2021 12:51:29]
 Дело в том, что даже на официальном сайте пишут для ДИП-34А-03 максимальное потребление 0,5 мА, при этом НЕ указывается дежурный режим.
Может всё же 0,05 мА?


[26.07.2021 12:59:48]
 У адресных извещателей ток потребления в дежурном и тревожном режиме практически идентичен, поэтому берите для расчётов значение 0,5 мА.


[26.07.2021 13:34:38]
 а почему не адресные потребляют в разы меньше, например для ИП 212-141
0,045 мА?


[26.07.2021 14:12:41]
 Не адресные ИП 212-78 0,09 мА и 40 мА
ИП 212-58М 0,07 мА и 50 мА

ИП 212/101-3А-A1R адресный комбинированный всего навсего 0,14
мА, против 0,5 мА для ДИП-34А-03

Для 24В адресного извещателя ИП 212-64 0.15 мА
Астра-42А (адресный, 4-х проводной) максимум 0,5 мА.


[26.07.2021 15:15:22]
 Возможно, что в дежурном режиме адресные потребляют меньше. Но поскольку производитель указал только ограничение сверху для всех режимов, то его и используйте в расчётах.


[26.07.2021 16:12:32]
 Dimma

Неадресные устройства потребляют в разы меньше энергии, потому что они устроены в разы проще. В неадресной системе нет непрерывного опроса, соответственно извещатель не генерирует постоянно ответ. В самом же извещателе нет никаких микросхем, которые нужны для оцифровки и передачи данных. А вот в тревожном режиме неадресный извещатель потребляет больше адресного, потому что его задача - понизить напряжение в шлейфе до определенного порога, отсюда и название - пороговый. Делает он это подключением резистора параллельно шлейфу, в то время как адресный просто передает другую посылку.

Сравнивать ИП 212/101-3А-A1R и ДИП-34А-03 по токопотреблению некорректно, потому что у них разное напряжение в линии - сравнивайте тогда уж потребляемую мощность. Одна от производителя к производителю конечно будет отличаться - но не так радикально.


[26.07.2021 22:30:50]
 А может вообще не стоит считать потребление адресных извещателей?

Открыл "стырый" расчёт, но уже в то время СП5 уже был,
в расчёте указаны только ARKы, блок индикации, и релейные блоки.
(Если используются в ПС КДЛы, у меня ассоциация с адресной сигнализации).


[27.07.2021 7:53:56]
 Dimma® "Открыл "стырый" расчёт, но уже в то время СП5 уже был,
в расчёте указаны только ARKы, блок индикации, и релейные блоки."

Скорее всего, расчётчику было лень всё высчитывать и он просто для КДЛ-ки взял максимально возможное потребление (которое при максимальном числе извещателей); в таком случае - да, потребление самих извещателей уже можно не подсчитывать.


[27.07.2021 10:25:52]
 <<<<<<<<<<А может вообще не стоит считать потребление адресных извещателей?
Совершенно верно, с учетом всех перепланировок в будущем и тд и тп, всегда считаю потребление по КДЛ - при 24 В - 80 мА
И совершенно не стоит высчитывать потребление самих извещателей, сп2 и тп, ну при условии конечно, что вы подсчитали макс. нагрузку на сам КДЛ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: сколько потребляют адресные пожарные извещатели?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.