Тунгус-9 сработали от ЭДУ-513-3М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.08.2021 9:13:36]
 Добрый день уважаемые специалисты. Вчера получили сюрприз на голову. Депо защищается модулями Тунгус-9. Система С-2000-АСПТ. Снаружи по разным концам здания 2 ЭДУ-513-3М. Смонтировано года полтора назад. Днем поднялся сильный ветер и прошел кратковременный дождь. После дождя звонок с Депо, что хлопнули модули. Мой человек сразу приехал посмотреть и оценить ситуацию. АСПТ показывает ручной пуск. ЭДУ проверили, кнопки на местах. Вскрыли, внутри и снаружи сухо.
Сотрудник обратил внимание, что на одном ЭДУ не светился светодиод (просто вообще никак). После перезапуска ЭДУ начал моргать в обычном режиме.
https://cloud.mail.ru/public/tqap/oi... - положил фото.
Сегодня будем более тщательно изучать и обследовать.
Ваше мнение...
rojl

[03.08.2021 9:29:46]
 C2000 АСПТ автономно работает или с пультом?


[03.08.2021 9:50:36]
 С2000-АСПТ + С2000М


[03.08.2021 10:21:36]
 По фотографии не понятно - ЭДУ были опечатаны или нет?
На моей практике с ИПР-ами была такая пара необычных случаев:
1. ИПР внешне совершенно исправный раз в 2-3 минуты сам собой срабатывал, давая сигнал "пожар" и так же сам собой переходил в норму шлейфа. Решилось заменой ИПР-а, причину не выяснили, но она однозначно была в электронике самого ИПР-а, а не в механике.
2. Ручник в виде торчащей наживаемой кнопки под прозрачной крышкой при случайном ударе головой по нему откинувшегося на стуле человека сработал без поломки крышки - крышка от головы прогнулась и нажала кнопку и снова встала как было.


[03.08.2021 10:32:03]
 Biler ® [03.08.2021 9:13:36]

Был аналогичный случай. УДП был установлен на стене на улице. Сам УДП был снабжен символическим козырьком как у вас на фото. В УДП попала вода, коротнуло, пуск. Сняли УДП, на плате окислы. У вас, кстати, по фото внутренностей УДП видно, что туда что-то попадает (какие-то брызги или грязь). Снимите плату, посмотрите оборотную сторону. 99% причина схожая и 100% ошибка проектировщика, заложившего оборудование, которое для уличных условий не предназначено.


[03.08.2021 10:38:12]
 Кнопка запуска АУПТ с IP41 на улице, пусть и с козырьком не выглядит удачным решением. Возможно что неисправность это следствие режима эксплуатации не соответствующего классу IP (в корпусе полно пыли, скорее всего в определенное время года также идет избыточная конденсация влаги).


[03.08.2021 10:43:44]
 Вчера обратил внимание: в фильме 1992 года, снятом в Абхазии, в гостинице стоят извещатели в морском исполнении. Конечно, может просто других не было или всё-таки из-за климата.


[03.08.2021 13:00:59]
 В помещении кроме дымовиков стоят спектроны от которых тоже пуск порошка. Спектроны по питанию были отключены (сильно выпендривались на блики). Гроза с молнией (а пуск случился именно во время грозы) могли дать импульс? АСПТ воспринял это как призыв к действию...
Фото добавил. Плату плату ЭДУ осмотрели. Контакты окислены крупная мошкара внутри. Смущает что ЭДУ при подходе к нему не подавал сигнальных признаков жизни.
Запас модулей есть но пока страшно их вешать без понимания причины пуска.


[03.08.2021 13:52:27]
 Прибор чётко различает автоматический пуск от Спектронов и ручной пуск от ЭДУ. Раз у Вас ручной пуск - значит Спектроны не причём.

И в официальном заключении будет написано - несанкционированный запуск тушения из-за короткого замыкания, вызванного промокшей под дождём букашкой рода Perigona Laporte de Castelnau, залезшей внутрь ЭДУ. :)


[03.08.2021 15:10:15]
 Раньше ИПР-И, ИПР-3СУ пачками вылетали во время грозы.
Из-за этого перешли на ИПР513-10 в свое время


[03.08.2021 16:58:54]
 Еще одна странность... Аспт показал ручной пуск, а вот с2000м пажар1 и пожвр2 (спектроны). При быстром осмотре, один из спектронов не подает признаков жизни.


[04.08.2021 8:30:49]
 Biler® Все последние перед пуском события из пульта перечислите тут в хронологическом порядке с метками времени.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тунгус-9 сработали от ЭДУ-513-3М      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.